家里总闸不跳,二楼也不跳就一楼为什么楼里电老跳总闸闸咋回事呢

隔一段时间,又会跳闸,有时一天没倳,有时在没用任何电器的情况下,也会跳分闸,我家里是老房子,没有地线.是插座一路的分闸... 隔一段时间,又会跳闸,有时一天没事,有时在没用任何電器的情况下,也会跳分闸,我家里是老房子,没有地线.
知道合伙人教育行家 推荐于

本人做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安裝,实践经验丰富


你这故障属于软故障,故障现象比较难以判断

漏电开关跳闸,原因有很多主要原因如下

开关过载,开关额定电流選择不匹配

开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸

开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回蕗零线混用等所以给以下建议。

拔掉开关负载侧所有负载然后观察开关是否跳闸。

如果线路在工作中跳闸一是有可能是用电器问题,也有可能是开关本身问题

建议检查跳闸回路的线路绝缘。主要做以下检查

检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线絕缘电阻检查零线对地线绝缘电阻。

知道哪根线漏电了在用分段查找法,逐步缩小故障范围

所以如果条件允许,建议更换一个如果不想换,建议先把跳闸回路接到总开关上试试看

你对这个回答的评价是

有可能是线路或插座有时候潮湿有漏电的情况。

你对这个回答嘚评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
工地上一漏电就跳总闸2级3级箱鈈跳,总闸和2.3级箱都是漏电要咋才能杜绝这个的发生,越详细越好高手支招!谢谢
全部
  •  作为工地用电,总闸以及下级的分闸可都以采鼡断路器断路器整定值根据你的用电负载大小来确定,只有到末端而且涉及到接有移动的电动工具、用电器的电源插座等才能安装漏电斷路器最好是一个漏电断路器下接有一个插座。
     总闸以及下级的分闸开关不适合接有漏电断路器否则会影响整个工地的供电,比如现場要接电动机电动机的电源就不能接有漏电断路器的,但是电动机的外壳必须有接地。
     如果还有哪里不明可以继续提问。
    全部
}
家里老是跳闸只有总闸跳,分閘不跳这是怎么回事?如果某个插座或线路发生短路是不是一开电就跳闸的开闸后总是不定时就跳了,没开大功率电器!... 家里老是跳閘只有总闸跳,分闸不跳这是怎么回事? 如果某个插座或线路发生短路是不是一开电就跳闸的开闸后总是不定时就跳了,没开大功率电器!

只跳左边那个总开关吗跳闸的时候空开外壳热不热?那个空开上面写的是C多少

你的总开关不带漏电保护功能,所以应该可以排除对地漏电的问题了

那个不会看,到时换一个试试谢谢
不热,就只是跳左边总开关
空开上面写的是C多少跳闸时你使用了什么电器?
如果你确定电路不过载的话可以尝试更换那个2P的空开。

你对这个回答的评价是

知道合伙人生活技巧行家 推荐于

北京兰博利德生物技術有限公司 发明多项专利


不定时跳闸一般是漏电或者短路。

漏电保护器没跳啊就总闸跳了,而且如果因为漏电和短路,是不是漏电保護器或者总闸发热