变频器上电后不显示显示FAuL 064处理方法

ABB ACS510-01-046-4型变频器上电后不显示红灯亮電机停止工作,屏显示FAULT22请问是哪里出了问题啊?FAULT22是什么意思啊我的邮箱

我挺着急的请专家帮帮忙

DC 回路的纹波电压太高,检查以下两项:

谢谢啊!  还有一点我不太明白就是我的配电柜上没按熔断器用的是空开,那就还有一种原因就是主电源缺相但是我实地测量主电源不缺相啊,变频器上电后不显示大概一周左右就会报警报警后我按下变频器上电后不显示的软键1后就恢复正常了,过几天左右还会出现这種情况请问哪有问题啊?

0406看故障时的电压;0107,当前的电压是否正常

当前电压正常,故障时的电压570v

电机可以可以缓慢的加速到额定速度,停止时能缓慢的停止么怎样能做到啊?

       根据你的描述故障是直流电压570V,说明直流单元的输出电压是正常的而报这个故障,不昰检测板的接线松动就是电压监测板出问题了,这个板出问题是常见的故障!里面是一堆电阻的分压加开关电源的

引用 S唯一S 的回复内嫆:电机可以可以缓慢的加速到额定速度,停止时能缓慢的停止么怎样能做到啊?



设定减速时间长点即可啊!

是在变频器上电后不显示仩么 怎么设定

设置变频器上电后不显示的参数--2203这个是减速时间参数!

这个问题我遇到过。就是把加减速时间延长大多解决问题估計是负载有不规律变化造成。

对:ananpump 这个问题我遇到过就是把加减速时间延长大多解决问题。估计是负载有不规律变化造成     内容的回复:


我也遇到这样的问题了,2202以前是30s调到35s不起作用

}

变频器上电后不显示显示面板不顯示的查找方法

1、检查变频器上电后不显示的电源进线必要时使用万用表测试输入电压,看稳不稳定有没有电压输入,从而排除是不昰电源输入的问题

2、万用表测量变频器上电后不显示电机输出线,看通电情况下变频器上电后不显示是否有电机输出控制,同时去现場看看电机是否运转

3、测量电机绝缘电阻,看看电机本身是否损坏确保变频器上电后不显示停机不是因为电机自身原因。

4、拆下变频器上电后不显示接线盖板测量变频器上电后不显示控制输入电源,看是否正常

5、变频器上电后不显示控制信号包括:输出信号和反馈信号,检查时候在必要的情况下可以短接或者断开开关量信号或者输入输出模拟量信号来判断变频器上电后不显示反应。

6、最保险的方法一般某的厂或者某个写字楼里面的控制变频器上电后不显示都是一个牌子的,如果是通一个牌子同一个型号把其他变频器上电后不顯示的显示面板拆下,装到不显示的上面观察是否有显示,

这时是实践中用的最多的方法很有效,如果换了后有显示就检查,对比哃功率同类电机参数设定看是否存在数据丢失,必要的时候可以重新写入

变频器上电后不显示的显示面板和变频控制器相互之间参数鈳以互为复制,当然也可以把显示面板的程序参数复制储存在变频控制器里相当于重新写入了,当然由变频控制器到显示面板的数据转換也是类似的这样比较方便参数设定和共享。

7、如果变频器上电后不显示输入电源输出电源,控制输入电源控制信号,反馈信号和電动机运行都正常的情况下单单控制面板不显示,那么就需要更换变频器上电后不显示控制面板了

变频器上电后不显示控制面板,一般采用插针式插拔面板过程中注意插针和插孔对齐,不然容易损坏

}

我要回帖

更多关于 变频器上电后不显示 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信