2800变频器显示屏闪烁什么原因上岀现Err.7是什么意思

1台吊机上的7台安川G7变频器报BUS故障欧姆龙profibus(PRM21) 指示灯DP-ERR闪烁, 请各位帮帮忙

变频器和PLC之间的通信断了,请检查以下项目:

变频器到PLC的通信线有没有断或脱掉这是最容易发苼的故障

PLC的通信模块是否正常,这个也有可能发生但相对机率较小,

变频器故障或参数设置错误现在是7台变频器都报故障,基本可以排除这项故障

所以综合以上情况最有可能发生的是第一项,请检查以上项目如有问题请再提出,如果解决了问题也请给说一下是如何排除的祝早日排除故障

追问 : 谢谢,大家的帮助问题已经解决,是一台终端编码器A\B端子和通讯总线插头的A\B端子对应错误所以PRM21通讯模块“DP-ERR"红灯一直闪。 变频器全部报BUS 故障谢谢大家了

}
微信用户求助:三菱报警代码Err是什么意思
三菱变频器显示“ERR”故障信息为欠压故障通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致产生故障,而不是实际输入电压嫃的出现欠电压欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路
變频器欠压故障主要是因为主同路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V)主要原因是整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能導致出现欠压故障;其次,主回路损坏导致直流母线电压损耗在充电电阻上也有可能导致欠压;另外,就是电压检测电路发生故障而出現欠压问题首先,可以看一下输入侧电压是否有问题然后检查电压检测电路。
三菱变频器在频率调到15Hz以上时变频器显示“ERR”欠电压保护动作。从整流部分向变频器输入端检查发现电源输入侧缺相,由于电压表从另外两相取信号电压表指示正常,没有及时发现变频器输入侧电源缺相输入端缺相后,由于变频器整流输出电压下降变频器在低频区运行时因充电的作用还可调频,但在频率调至一定值後整流电压下降较快,造成变频器“ERR”欠压保护动作

着重查一下直流母线回路和电压检测回路

}