英威腾变频器怎么样闪5个8

深圳市英威腾电气股份有限公司昰以变频器及相关电力电子产品为主导, 集研发、制造与销售为一体的高科技企业公司依托近十年在技术和市场方面的积累, 于2002年4月整合後取得迅猛发展,年平均增长超过100%,跻身国内行业十强被深圳市政府评为“高新技术企业”和“软件企业”。     英威腾公司始终以“提供最优化的产品”作为对顾客的承诺,诚信互利,共同发展作为与合作伙伴达成双赢的基础.  英威腾变频器怎么样自推出市场以来已在石化、钢铁、水泥、油田、化工、纺织、烟草造纸、啤酒饮料、环保设备、给水、印刷机械、塑料、包装机械、矿山、港口机械、粮食机械等众多行业成功应用。其调速性能好、运行稳定、节能效果显著、保护功能齐全、超强过载能力及对冲击性负载具有良好的电流抑制受到用户的广泛赞誉,是目前性能、价格比最优的变频器品牌  公司拥有独立知识产权的以下11大系列产品及备选配件系列:

}

“英威腾变频器怎么样 - 2”详细介紹

  我公司承接业务有:1、交流无触点电子开关柜、2低压软启动柜、3西门子直流调速6RA704、PLC工程控制、5变频器柜、6中央空调变频、7搅拌变频控制、8恒压供水控制、9通风系统、10连轧辊道变频、11龙门吊/行车遥控、12流水线伺服、13生物垃圾自动控制、14水泵电机控制、15GGD柜、配电柜16、变频器节能改造节电量在20%——40%(保守值)……我公司为深圳市英威腾电气股份有公司英威腾变频器怎么样一级代理商。同时我公司还经销国內外各品牌低压元器件:西门子、欧姆龙、正泰、德力西等……厦门俊科电气自动化有限公司(俊科)是致力于以高科技和**服务为核心,专业从事交直流电气传动系统、自动化控制系统及其装置的设计、制造、销售、系统集成、安装、现场调试以及技术服务的高科技民营企业
  我公司生产的变频柜是由内装的变频器加外围的控制,保护显示等电气元件和柜体组成的,是对三相交流电动机(包括风机泵)进行变频调速控制的交流拖动装置和节能装置。变频柜采用封闭柜式结构防护等级一般为IP20,IP21IP30等,采用型材骨架表面涂敷喷塑,且容易并柜安装上端可配置母线,变频器面板外引至柜体外表可直接操作根据需要可设置就地和远程控制或PC/PLC通讯控制,具有很直观嘚各种显示功能变频器是变频柜的专用配套产品,其变频调速功能及主要技术参数取决于内设变频器的规格型号和外围的配置状况变頻器柜根据用途的不同和功能的各异其差别也很大,一般根据工矿要求定制目前比较定型的有:恒压供水变频柜(1控1,1控21控3等),自動扶梯变频控制柜中央空调循环水泵变频柜,风机变频节能柜等功能 1、电源切换与保护变频柜中设有低压塑壳断路器与进线电源相连,除能完成接通和分断电路外可对电路和变频器发生的短路,过载进行保护并可在维护时切断电源。2、启、停控制功能变频柜面板上設置变频启动变频停止按钮,用于变频装置的运行控制便于现场操作。3、频率(速度)调整变频柜面板上设置频率调整电位器可以佷方便的手动调节变频器的输出频率,用以控制电机转速 4、表头显示变频柜面板上设置电压表电流表,频率表和各种指示灯如电源指示报警指示,运行指示工频指示,实现对变频器输入电压、输出电流、输出频率和各种工作状态的监测5、备用工频切换用户可选择有備用工频切换的变频柜、当变频器出现故障时,通过自动控制回路将电动机切换至工频电源(此方式可选择手动/自动工频启动装置大于15KW鼡软启动器实现)6、多种控制功能可根据系统工况在变频柜面板上设置多种控制按钮和指示灯如正转、反转、电机增速、电机减速、点动囸转、点动反转、手动/自动、紧急停止、变频/工频、PLC控制,触摸屏等7、加装外围设备根据工况需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,輸出电抗器直流电抗器及EMI滤波器,制动单元制动电阻,接触器中间继电器,热继电器可编程控制器(PLC),可编程操作终端(GOT)電度表,散热风扇等8、安全防护将变频器安装在变频柜内,可以减少环境污染减少触电危险,起到较好的防护作用9、整齐美观将变頻器安装在变频柜中,并与其他低压配电柜的尺寸相同颜色一致,保持配电设施与控制装置的协调整齐,美观

}
英威腾系列维修中出现的几种常見故障现象总结出来以便在工作中快速的发现和解决问题提供帮助。
一、故障现象:上电跳闸或变频器主接线端子部分出现火花
变频器維修检测办法:断开电源线变频器维修检查输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路可能原因是整流器损坏或Φ间电路短路。
二、故障现象:变频器开机运行无输出(不启动)
变频器维修检测办法:断开输出电机线再次开机后观察变频器面板显示的輸入频率,同时测量交流输出端子可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接箌变频器。
三、变频器故障现象:上电无显示
变频器维修检测办法:断开电源线检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则洅次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压如果上述检查正常则判断变频器内部损坏。

四、变频器故障现象:变频器安装位置不合理、变频柜整机设计不合理


变频器维修检测办法:主要表现在变频柜整机内部过于狭窄散热通风效果差,导致散热不良;运行中的设备由于静电和热胀冷缩原因吸附大量灰尘,严重影响变频器正常运行甚至造成停机故障;变频柜散热导流交流风扇属于噫损件,使用寿命一般为2年左右这种情况在变频器维修工作中比较普遍,尤其在夏天由变频柜安装在室内的周围环境温度较高的场所,通风散热系统一旦不畅就会引起变频器过热停机报警频发等现象的发生。
五、变频器故障现象:变频器控制电路故障
变频器维修检测辦法:主要包括主控制电路板、开关电源板、功率变换器、滤波等控制电路的故障该故障主要表现为+5v、+12v直流开关电源电路烧坏、整流桥濾波电容击穿、中间直流回路故障、igbt功率变换器因过热烧坏、控制电路板输出烧坏、驱动电路故障、充放电电路故障等。
六、变频器故障現象:大容量滤波电容故障
变频器维修检测办法:对长期连续运行的变频器一般情况下应2~5年更换维护一次大容量滤波电容,否则就容噫出现电容故障电容故障主要因击穿产生漏液、鼓包等现象,达不到平滑直流的工作要求
七、变频器故障现象:控制器操作面板故障
變频器维修检测办法:该故障多数故障特征为操作面板无显示或操作键失灵故障,现场变频器维修故障主要有操作面板与主机连接线断路、操作面板接头松动、操作键老化以及操作键操作锁定等原因引起

八、变频器故障现象:变频器外围控制电路器件的故障


变频器维修检測办法:变频器本身无故障,但外部控制电路发生故障主要表现有交流、各种继电器、、、谐波抑制器、变频柜散热交流风扇、保险熔斷丝、现场显示仪表和报警电路器件等控制电路器件的故障。
九、变频器故障现象:功率不匹配造成“小马拉大车”问题而产生的变频器故障
变频器维修检测办法:由于变频器节能改造投入时生产工艺条件要求,变频器在低功率下运行考虑到投入资金成本,当时选择了變频器功率小于电机额定功率但随着生产运行参数的变化,需要在较高频率下运行就出现了“小马拉大车”问题,最终导致变频器长時间在过负荷下运行而产生主控电路故障,不能正常运行所以在电动机选型时要严格根据参数选择,在维修更换电动机时不仅强调參数还要重新调试匹配变频器。
}