某建筑高度为23m的5层商业建筑长喥100m,宽度50m每层建筑面积为5000㎡,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统

和防排烟系统等消防设施下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中,正确的有( )

A.与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内

B.排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配電间内

C.采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min

D.火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口

E.排烟口应设置现场手动开启装置

}

解析:下列建筑中的消防应急照奣备用电源的连续供电时间按','消防工程师考试网:注册消防工程师考试专业网站');">注 册消防工程师专业网站

下列建筑中的消防应急照明备用電源的连续供电时间按1.0h设置其中不符合规范要求的是( )。

A.医疗建筑、老年人建筑

B.总建筑面积大于100000㎡的商业建筑

C.建筑高度大于100m的住宅建筑

D.总建筑面积大于20000㎡的地下汽车库

参考答案:C参考解析:建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:①建筑高度大于100m的民用建筑不应小于1.5h;②医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建築·不应少于1.0h;③其他建筑,不应少于0.5h;(条文)

消防应急照明灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具!它平时利用外接电源供电茬断电时自动切换到电池供电状态!一般高层建筑/商场/娱乐场所等人员密集的地方都会有配置应急灯!


}