格力主控设置w603L外机主控板怎样插线

直接进行设置就行了在关机的狀态下,在一台内机的线控器上长按5秒模式键主字图标亮了,该内机就被设置为主内机了另外的方法就是在开机或者关机的状态下,長按功能键5秒显示C00,同时也会显示内机的工程编号例如001、002、003等,不过稍微麻烦一些

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

CAN多联机的接线总图:

第一种:在外机主板上按键操作

第二种:使用格力主控设置专业的调试监控软件。

1、调试启动前应再次确认各个基础模块的截止阀门已完全开启。

2、调试前务必确认配管追加冷媒已经完成或者已经完成70%以上的冷媒追加量。本文来源:制冷百科

3、让压缩机预热8小时(即外机通电)。

5、设置外机主、从模块

详细设置步骤为:机组得电前,根据接线选择一台外机作为主外机其主板上的SA8拨码设为出厂默认的“00”,其餘外机主板上的SA8设为“10”(“00”表示主模块,“10” 表示从模块)

注意:只能将一台外机模块设置成主模块外机

特别提醒:机组未经調试上电后主机数码管显示 01 OF AO.(AO代表机组未调试).

启动机组调试时,系统自动根据当时的环境温度选择运行模式:

当室外环境温度在20℃以仩时调试模式应为制冷模式

当室外环境温度在20℃以下时,调试模式应为制热模式

找出主控机,即模块地址SA8为 “00”的模块在主控机仩,长按调试按键SW7键5秒以上进入机组调试功能;

无需人工操作自动进入第一步,模块数码管显示:db 01 OC

特别提醒:db代表系统处于调试状态;01玳表调试进度(第一步);OC代表调试运行状态正常如显示CC则代表无主模块,CF代表主模块重复

显示db 01 OC时无需操作,自动进入02步模块对内機地址进行分配。

如果机组无异常数码管显示 db 02 Ad

待内机地址分配完成数码显示管显示db 02 OC,调试自动跳入下一步

特别提醒:此步骤过程Φ所有按键无效,1min内可通过调试软件设定主内机;若1min内没有设定则系统将自动随机设定主内机(此时状态代号显示L7)。后续可通过功能设萣重新更改主内机设置

外机基础模块数量确认3:

如果显示数量和工程实际连接数量一致,则在主控机上按SW7确认键确认

若此后机组状态玳号显示OC,则进入下一步调试

特别提醒:如果显示数量和工程实际连接数量不一致,则需要断电检查各个模块之间的通讯线是否连接和昰否连接正确检查完毕后重新进行调试。

如果显示数量和工程实际连接数量一致则在主控机上按SW7确认键确认。本文来源:制冷百科

若此后机组状态代号显示OC,则进入下一步调试

特别提醒:如果显示内机数量和工程实际内机连接数量不一致,则需要断电检查各台内机之間的通讯线是否连接和是否连接正确检查完毕后重新进行调试。本文来源:制冷百科

基础模块内部通讯检测5:

如果本步检测无异常,则洳图所示然后自动进入下一步检测。 如有故障需解决故障后系统才能继续进行。

基础模块内部元器件检测6:

本调试步骤的作用是用来檢测外机模块元器件是否存在异常情况

如果本步检测无异常,则如图所示然后自动进入下一步检测。

如果某个基础模块内部出现元器件故障则其他无故障模块显示“其他模块故障”代码“J0”。本文来源:制冷百科

例如:模块3无故障,其他模块故障则模块3会显示“db 03 J0”,如果基础模块内部出现多个故障则多个故障循环显示。

例如:模块同时出现F5 和F6 故障则LED3 数码管每3 秒钟循环显示F5 和F6;如果故障恢复,则按正常恢复处理

本调试步骤的作用是用来检测室内机元器件是否存在异常情况。

如果本步检测无异常则如图所示,然后自动进入下一步检测

如果某一室内机元器件故障,则所有模块数码管提示相应的故障内容;

由于内机数量众多故障采用循环显示,如下所示:

系统檢测到内机元器件故障XXXX表示故障内机工程编号,3秒后显示相应故障代码例如100号内机出现d5故障,则状态代码LED3依次显示:01(2秒后)→ 00(2秒後)→ d5如此循环。

机组开始调试前预热时间需大于8h。预热后无需断电机组检测到预热时间达到要求,数码管显示OC正常自动进行到丅一步,否则显示U0提示预热时间不足。

特别提醒:考虑到调试前存在断电上电等不完全符合要求的操作在压缩机提示预热时间不足时,可以选择按SW7确认键跳过等待时间自动进入下一步调试。但这样操作会强制启动压缩机可能会损坏压缩机(系统会记录强制操作,作為后续问题的跟踪)

如果系统内没有冷媒或冷媒量不满足启动运行要求,则机组会提示U4“缺冷媒保护”无法进行下一步操作。此时需偠追加部分冷媒量(达到总冷媒量的70%)直至异常消除机组无故障后,机组显示OC自动进行到下一步。

如机组提示“缺冷媒保护”提示應进一步确认系统是否存在泄漏现象。

启动前室外机阀门状态检测10:

机组进入到阀门判断过程如果主控机显示如图代码,则说明机组正茬启动运行判断中本文来源:制冷百科。

机组按照程序自动启动运行

如果数码管显示U6,判断阀门异常需要检查阀门是否全部打开,确認全部打开后可通过按SW6返回键返回上一步操作,重新进入判断

出现U6判断提示时,如果能够确认阀门状态全部为打开状态时可以通过按SW7确认键确认进入下一步动作。

人工计算冷媒量灌装状态11:

机组调试11步为“人工计算冷媒量灌注状态”无需操作,提示作用自动进入丅一步。

机组启动调试确认12:

此调试步骤的设置是为了避免在准备工作未完全完成的情况下误启动机组此时需要再确认启动机组运行,操作如下:

制冷、制热调试运行13:

追加冷媒量必须严格按照说明手册精确计算开机调试前要求必须追加到总冷媒量的70%才允许开机调试,此步骤主要考虑剩余部分冷媒需要开机追加本文来源:制冷百科。

机组确认启动后系统根据环境温度自动选择制冷或制热运行模式。此時可以继续完成剩余冷媒的追加(进度代号15代表制冷16代表制热)。

当机组连续运行40分钟左右如果没有异常,则系统自动确认调试完成整机停止,恢复待机状态显示如下:

家用多联机和商用多联机GMV5的调试步骤类似。

工程安装电源线和通讯线时两者不能错接,否则将電源线接到通讯端口上将会烧毁主板!

外机与内机通讯线选型:

内机与线控器通讯线选型:

特别提醒:内外机通讯线连接只能由一个外機引线,多个外机同时接线会造成通讯故障本文来源:制冷百科。

特别提醒:内机通讯线星形连接也会造成通讯故障

通讯线连接方法注意事项:

1、模块式外机中,若存在多个外机模块则主控机必须为通讯线上的第一台外机模块,且不得连接室内机(主控机由外机主板的SA8设置);

2、模块式外机中若存在多个外机模块,则室内机必须连接在最后一台室外机从机模块(从机由外机主板的SA8设置)

3、通讯线与电源线必須分开走线避免干扰;

4、通讯线必须选择合适长度,不得驳接;本文来源:制冷百科

5、内机必须采用串型连接,且最后一台室内机必须接通讯匹配电阻(在室外机配件清单中提供)

}
  • 原装格力主控设置空调主板显示板外机变频电器盒变压器 电机 外壳压缩机

  • 原装格力主控设置空调凯迪斯凉之静Q迪二代变频外机通用主板

  • 适用于全新格力主控设置空调外机主板电脑535C风机驱动主板

  • 适用于格力主控设置空调 5P柜机外机 主板 过流保护器

  • 原装格力主控设置空调主板 显示板 外机内机壳变频电器盒手操器遙控器电机

  • 原装格力主控设置空调配件主板内外机变频板电路板 风管机控制主板 强电板

  • 维修格力主控设置空调凉之静凯迪斯Q迪E6H5故障外机电腦主板热销配件清洗

  • 格力主控设置空调外机变频板主板 模块电路板,电脑板 控制板,q迪 凉之静

  • 全新格力主控设置空调3P5匹外机主板电流检测过流保护器GRJ601-P,

  • 原装格力主控设置空调Q迪 凯迪斯凉之静冷静王变频板外机电路板主板电器盒

  • 格力主控设置空调外机变频板主板 模块电路板,电脑板 控淛板,q迪 凉之静

  • 格力主控设置空调凉之静变频外机电脑板 主板 W8503

  • 格力主控设置空调风管机多联机主板到内外机3孔2芯连接线插件信号线2P插头

  • 格力主控设置空调变频板外机主板 福景园电脑板 凯迪斯 q迪 凉之静 U酷U雅

  • 原装格力主控设置空调 外机变频电器盒 主板 W8423GD 保修三个

  • 全新原装格力主控设置空调 风管机室外机主板 WZ4435 外机电脑板

}

我要回帖

更多关于 格力主控设置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信