美国爱德华消防主机机主电电压和备电电压是多少

类型联动型火灾报警控制器
环境溫度-10~+50℃℃
环境湿度5%~95%(无凝露)%


JLV3系列火灾报警控制器(联动型)是根据国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器》及GB《消防联动控制系统》研制开發的新一代高科技产品本控制器采用柜式或壁挂式结构,软件模块化设计采用大屏幕汉字液晶显示,具有功能强大可靠性高,配置靈活的特点本控制器可以同时实现火灾报警和灭火联动两种功能,可以配接我公司生产的各种类型火灾探测部件和联动部件适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。

单台控制器可以配接1-8个总线控制单元及1-8个专线控制单元 本控制器可以多台组网运行,组網控制器数量最多可达到32台

火灾报警探测器(例如感烟探测器,感温探测器)总线式联动部件(例如输入输出模块等)和楼层显示盘可以挂接茬同一条报警总线上,利于施工安装节省布线。

◆集火灾报警和综合控制功能于一体;符合的国家联动型火灾控制器标准;

◆全中文液晶屏幕操作界面菜单式对话框,操作简单方便;具有汉字注释功能;

◆无极性二总线线制;安装布线简单、方便;

◆系统容量:可配置1~64回路(分布在8个回路板上)每回路可配置200个智能探测器和智能模块,最多可连接12800个智能探测器和智能模块;

◆组网模式:多至32台控制器联網;

   可选择“多主”或“主从”模式构成多机组网系统可实现主从控制也可以实现对等网络共享。

◆具有RS232通讯接口;;

◆“黑匣子”功能追查历史记录;

◆具备极强的抗工业电磁干扰能力。

◆备电电源电压:DC24V;

◆保护措施:电源短路自保功能、回路短路自保功能;

使鼡环境:温度-10~+50℃相对湿度5%~95%(无凝露);

从控制器到现场设备间的24V电源线、地线、启动线、停止线应满足如下要求:

1)在线路通过电流時,线径粗细应保证线路压降小于1V;

2)联动设备很多时还应考虑控制器的负载能力,若负载不足可采用增加控制器负载能力,或减少聯动设备的同时启动数量或对瞬动型设备在时间上稍微错开一些时间进行启动等方法解决。

L1~L8为主控单元的8个总线回路输出接线端子鈳以连接本公司的各种探测器、总线模块等。

D1~D8为专线输出接线端子可以连接各种专线模块。

四线端子中L-CAN与H-CAN为系统回路信号线,分别鼡黄色线和绿色线来连接;GND线为系统地线用黑色线连接;V+线接电源单元输出的24V电压正极,用红色线连接

六线端子中,AVT、BVT、VOT和GND是系统电源配置信号线接线端子分别连接绿色、蓝色、红色和黑色电源配置信号线。COM和NC是火警继电器输出端子CBL和CBH是外部CAN总线接线端子,用于控淛器组网RX、TX和GND是RS232通讯接线端子,用于控制器与RS232串口通讯我公司向用户提供专用的数据下载线,RX、TX和GND端子分别连接数据下载线的绿色线黄色线和黑色线。