1000kva变压器带多大负荷能代多大负荷240KA代表什么,超载了吗请老师指教

2000KVA的变压器最多能负载多少千瓦的負荷如果超负荷了,有哪些方法辨别什么情况下会有什么危害后果?... 2000KVA的变压器最多能负载多少千瓦的负荷如果超负荷了,有哪些方法辨别什么情况下会有什么危害后果?

变压器所带的负载是和功率因素相关的,2000KVA是视在功率,如果你功率因素高,那么所能带的负载就多,按照電力局规定的最低达到/usercenter?uid=fd">超级成功2015

本回答由上海硕锋电器设备制造有限公司提供

最大额定负载两千千瓦超负荷会冒烟,严重的直接报废

那就是说1千伏安等手人千瓦吗?我以前的变压器630的完全超过了630千瓦,为啥不冒烟只发现变压器温度偏高,采用了降温措施用了十多姩了,我的回题是超载多少会冒烟

你对这个回答的评价是

}

1.转移电流的开断能力 转移电流的概念上面已经说了但转移电流的计算公式大家都没讲到。转移电流的计算公式如下: 起弧时间为0.9T0所对应的短路电流。 其中T0为与熔断器配合使用的开关的撞击器触发脱扣时间也就是从熔断器熔断一直到开关触头开始分离的瞬间。产气式、压气式、SF6式负荷开关都是插入式觸头结构其触发脱扣时间T0一般在50ms左右,而真空式负荷开关都是平板对接式触头结构其触发脱扣时间T0一般在20ms左右。 以SF6式负荷开关为例0.9T0=0.9X50=45ms,查熔断器时间-电流曲线可知125A~315A的熔断器特性曲线与45ms直线的交点分别是1.6、2.1、3.6、5.5kA。我们知道SF6式负荷开关的转移电流开断能力一般为1.6kA所以只能用125A以下额定电流的熔断器。 如以真空式负荷开关为例0.9T0=0.9X20=18ms,查熔断器时间-电流曲线可知125A~315A的熔断器特性曲线与18ms直线的交点分别是2.1、2.8、5、7.7kA。峩们知道真空式负荷开关的转移电流开断能力一般为3.15kA所以只能用160A以下额定电流的熔断器。

“开”、“关”合在一起才叫“开关”既要開断电流还要关合电流。限流熔断器有限流作用但是有限度的。能通过的最大值(峰值)为截止电流负荷开关的短路关合电流能力不嘚小于截止电流才够安全。不同额定电流的熔断器在不同的短路电流情况下其截止电流不同。例如:短路电流为40kA(有效值)的现场所鼡的负荷开关的短路关合能力为20kA(峰值)。查限流特性曲线(见下图)160A熔断器的截止电流在1.8kA(峰值)左右,再大额定电流熔断器的截止電流都要超过20kA(峰值)所以只能用160A以下的熔断器。

熔断器的保护特性曲线与保护装置特性曲线的交点就是交接电流,分为最大交接电流、朂小交接电流大于交接电流由熔断器分断,小于交接电流由保护装置控制负荷开关分断这就要求负荷开关的分断能力要大于交接电流。以下图为例真空负荷开关速断保护最短动作时间按40ms计(固有动作时间20ms,保护固有动作时间20ms,合计40ms)与定时限保护配合的交接电流分别為2.2kA、3.8kA、5.7kA,所以分断能力为3150A的负荷开关只能配用160A的熔断器

由以上分析可知,由于负荷开关的开断、关合能力限制熔断器就不能随意增大額定电流,也就限制了使用范围有关这方面的详细论述请看“KGN8资料下载”或“高压成套开关设备发展研究”等帖子。 [

}