3/2什么是断路器重合闸主接线方式嘚变电所中的重合闸应按()配置

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

}
假如AB两个10KV配电室,同时给AB直接線路供电A主供,B备供同时A所内馈线什么是断路器重合闸设置重合闸保护,B所馈线什么是断路器重合闸设置了备自投如果线路出现了故障跳闸,到底是先重合闸还是B所备自... 假如AB两个10KV配电室,同时给AB直接线路供电A主供,B备供同时A所内馈线什么是断路器重合闸设置重匼闸保护,B所馈线什么是断路器重合闸设置了备自投如果线路出现了故障跳闸,到底是先重合闸还是B所备自投?备自投的定值可能比偅合闸的定值还短 是不是这两种保护有个动作顺序等?????谢谢

不知道设计的思路是怎样的按照我的思路,并不冲突分析如下:

1,A所是主供保护投了重合闸;

2,B所是备供保护投了备自投;

正常情况下,A所主供只有A所失电的情况下才会有B所备自投供电,所以备自投的設定时间必须要短且需要检测A所的进线电源质量;

在雷雨、大风天气下,线路可能会发生短时接地故障引起短时故障,此时保护动作使A所跳闸A所保护经延时后自动重合闸,如果是短时故障此时故障消失,线路正常运行;如果是恶性故障保护再次动作,并输出闭锁信号A所备自投闭锁、B所备自投也要闭锁;线路停电。

1、A所失电B所才会备投应该指的是A所得这条馈线吧,同时也是B所备投采集的线路电壓我想问的是,哪怕是短时的接地故障但是这两个所的重合闸和备投启动的条件都满足了,为什么先启动重合闸??
2、现场一般是先启动重合闸,一般重合闸几次如果重合闸还不成功,是不是启动备投且保护的闭锁式怎么实现的??谢谢
A所的进线失电才會投B所,B所检测A所进线电压;
线路故障后满足重合闸条件后才会投重合一般不会超过2次;
重合不成功会发出闭锁信号,闭锁A、B两所的线蕗开关使其不能投入,防止故障扩大;不会投备自投
远距离闭锁一般使用光纤组网实现,本柜使用综保内部逻辑或硬接点

你对这个囙答的评价是?

}