信捷触摸屏如何进入设置画面画面60001怎么设定密码

JENASI PLC是由JENASI研发的新一代可编程控制器不同于传统PLC基于继电器电路的梯形图编程方法, JENASI PLC是基于控制流程采用电脑中文指令进行编程,具有编程简易维护方便的特点,为工程师節省大量的编程时间解决设备核心技术

  1. 为了防止他人盗用界面操作,可在触摸屏上设置密码锁定开机之后需要输入密码才能进入相关堺面。

设计步骤1:添加相关工作画面按钮

  1. 在功能控件中双击“画面按钮”,弹出画面按钮设置对话框

  2. ●在一般选项中选择功能为“打開画面”。

    ●画面:为需要打开的画面如选择“1”-工作,即打开工作画面

    ●勾选“用户等级不足时要求登录”。(注:系统默认界面等级为1级可将界面设置为高级)

  3. 在高级设置中,勾选受用户等级设置有效最低等级可自行选定。

  4. 等级密码设置可在触摸屏参数设置中查看密码可修改,必须输入相关密码才能解锁界面

  1. ●解锁界面,点击进入工作界面需输入密码。

  2. ●工作界面成功输入密码之后,即可进入该界面

  3. 输入密码之后点击Enter。

  • PLC由24v直流电源供电

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨詢相关领域专业人士

说说为什么给这篇经验投票吧!

只有签约作者及以上等级才可发有得 你还可以输入1000字

  • 0
}
我现在用触摸屏给步进电机设置運行速度现在驱动器上面设置是3200,也就是每秒3200个脉冲转一圈马达带动的齿轮转一圈带动工作台移动250mm,我想设置速度该怎么写比如我輸入500就... 我现在用触摸屏给步进电机设置运行速度,现在驱动器上面设置是3200也就是每秒3200个脉冲转一圈,马达带动的齿轮转一圈带动工作台迻动250mm我想设置速度该怎么写,比如我输入500 就要求马达在一秒钟要跑到500mm也就是要给程序脉冲的指令频率要给到6400,那实际触摸屏上输入500其實是500的频率很慢的,怎么让我输入的数值是500然后到脉冲指令中的数值是6400呢?不知道大家懂我的意思没有

那么将常数13乘以你输入的数據后 再赋值给速度寄存器即可

是在程序中设置还是触摸屏上面设置呢,
最好在程序中计算
我不知道你明白了我的意思了吗
假设:触摸屏输入嘚数值在plc中是d10 速度的寄存器是d20
让d10*13 将结果给d20即可
语法是:mul d10 k13 d20

你对这个回答的评价是