除特殊情况下的排水设计外室內排水系统可按规范要求设计。不经常设计医院给排水系统的工程师通常会忽略以下问题:

第一医院的排水管的设计要比一般计算值稍夶,通常需要增加数量因为医院的工作人员很复杂,用水的频率很高而且用水量大。下水道堵塞的可能性比其他建筑物高得多该系統将为医院带来大量疏dr和维护工作量。

第二不需要在所有水位附近都安装地漏。在通常不形成水流的区域不应设置地漏。禁止在干净嘚地方放置地漏应为季节性排水场所设计密封的地漏,并应尽可能设计独立的排水管另外,不能使用带水封的地漏应使用带有集水器的直通式地漏形成水封。

第三医院部门很多,功能要求也不同因此许多地方不允许排水管通过,例如净化手术室洁净室,放射检查室厨房加工室,电气室和高架床这就需要协调其他室内设计部门采取措施,例如调整卫生洁具的位置并放下木板以避开敏感区域。

第四医院的地下空间通常设有医疗部门和一些辅助工作室,地下室也设有核医学实验室厨房,自助餐厅等通常也位于地下室因此,应尽可能使用医院地下室的污水排放系统在封闭的泵站中,厨房中的含油废水应单独设计用于污水处理和隔油设备否则异味将很难消除(不能过度依赖通风系统)。另外可以考虑收集不产生气味的废水。

第五由于不允许将医院产生的污水进行再循环,因此通常将室内污水和废水合并并排出特殊要求的废水通过单独的立管设置。废物和废物分流废水管道使系统过于复杂,降低了排水效率因此,有必要在设计之前与部门人员进行沟通以了解水质,然后合理地设计管道

}