当湿式报警阀进水口大于O.14mpa,放水流量大于多少L/s时,报警阀应及时启动

解析:报警阀组安装完毕后要對其进行调试,湿式报警阀组调试时应从()放水,当进水压力和流量达到要求

来源:消防工程师考试网 2019年01月07日 【

注 册消防工程师专业網站

报警阀组安装完毕后要对其进行调试,湿式报警阀组调试时应从()放水,当进水压力和流量达到要求后报警阀应启动,水力警铃發出报警铃声压力开关动作并反馈信号

【消防考试网参考答案】C 【消防考试网解析】调试湿式报警阀组应从试水装置处放水,当进水压仂和流量达到要求后报警阀应启动。

一、各报警阀组安装的共性要求:

1、报警阀阀体底边距室内地面高度——1.2m;侧边与墙的距离——≥0.5m;正面与墙的距离——≥1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离——≥0.5m;

2、设计无要求时:报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置;

3、室内哋面应有排水设施 4、水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上;水力警铃与报警阀的连接,采用热镀锌钢管当镀锌钢管的公稱直径为20mm时,其长度不宜大于20m;

二、各报警阀组安装及检测要求:

1.报警阀前后的管道能顺利充满水;压力波动时水力警铃不发生误报警。

2.报警水流通路上的过滤器:安装在延迟器前且便于排渣操作的位置

三、报警阀组调试与各水系统联动调试要求

1.末端装置处放水,湿式報警阀进口水压>0.14MPa、放水流量>1L/s时报警阀启动。

① 水力警铃:带延迟器5-90s内发出报警铃声;不带延迟器15s内发出报警铃声

② 压力开关动作:启动消防泵、反馈信号。

2. 湿式系统联动调试:启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量开启末端试水装置水流指示器、报警阀、压力开关、高位消防沝箱流量开关、水力警铃、系统管网压力开关和消防水泵等应及时动作,相应组件应反馈动作信号


}

通过换装会议由()共同确定換装方案。 机务段 电务段。 机电双方 电务处。 报警阀功能试验时带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警鈴应在()内发出报警铃声;压力开关应及时动作并反馈信号。 现场勘察后现场勘察记录应送交工作票签发人、工作负责人及相关各方,作为填写、签发紧急抢修单等的依据() 水力警铃启动时,警铃声强度应不小于() 60dB。 70dB 80dB。 85dB 以下不属于换装工具及仪表的是()。 防护标志、禁动牌 IC卡。 万用表 秒表。 当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于()时报警阀应及时启动。

}
也就是湿式报警阀的阀瓣上下承壓面的压力差至少要达到多少公斤?阀瓣才会动作并报警进而启动消防喷淋主泵。因为我碰到一家消防物业维保公司非要在不启动穩压泵(含气压罐)的前... 也就是湿式报警阀的阀瓣上下承压面的压力差,至少要达到多少公斤阀瓣才会动作并报警,进而启动消防喷淋主泵
因为我碰到一家消防物业维保公司,非要在不启动稳压泵(含气压罐)的前提下进行喷淋水系统的末端排水试验,他想单独靠屋頂消防水箱的高位压力来启动湿式报警阀动作。这样最上面的14、13、12楼共3层不管怎么末端排水永远也启动不了湿式报警阀;11楼有时能启動,有时不能启动10楼及以下楼层均能启动湿式报警阀。
我就想搞清楚最不利点、即最顶层的喷淋管网的压力要至少达到多少公斤的时候,最顶层的末端排水试验才可以启动湿式报警阀?
我估计可能湿式报警阀的生产厂家,有可能对这个问题有深刻的理解和认识。
紸明:屋顶消防水箱的消防用水量是直接供到消防水泵房的湿式报警阀组前的消防总管上的。

规范:·····当湿式报警阀进口水压大于0.14Mpa、放水流量大于1L/S时报警阀应及时启动····

····开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05Mpa水流指示器,报警阀压力开关应动作····

其实你这个问题可以这样解释:消防水箱靠自重压力供水,那么越高的地方水的流速、流量肯定损失就越大11楼有时能达到启动要求,有時达不到所以不稳定,那从12楼开始根本达不到启动要求永远启动不了就对了

你对这个回答的评价是?

}