报警阀组安装完毕后要对其进行调试,湿式报警阀组调试时应从()放水,当进水压力和流量达到要求后报警阀应启动,水力警铃發出报警铃声压力开关动作并反馈信号
【消防考试网参考答案】C 【消防考试网解析】调试湿式报警阀组应从试水装置处放水,当进水压仂和流量达到要求后报警阀应启动。
一、各报警阀组安装的共性要求:
1、报警阀阀体底边距室内地面高度——1.2m;侧边与墙的距离——≥0.5m;正面与墙的距离——≥1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离——≥0.5m;
2、设计无要求时:报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置;
3、室内哋面应有排水设施 4、水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上;水力警铃与报警阀的连接,采用热镀锌钢管当镀锌钢管的公稱直径为20mm时,其长度不宜大于20m;
二、各报警阀组安装及检测要求:
1.报警阀前后的管道能顺利充满水;压力波动时水力警铃不发生误报警。
2.报警水流通路上的过滤器:安装在延迟器前且便于排渣操作的位置
三、报警阀组调试与各水系统联动调试要求
1.末端装置处放水,湿式報警阀进口水压>0.14MPa、放水流量>1L/s时报警阀启动。
① 水力警铃:带延迟器5-90s内发出报警铃声;不带延迟器15s内发出报警铃声
② 压力开关动作:启动消防泵、反馈信号。
2. 湿式系统联动调试:启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量开启末端试水装置水流指示器、报警阀、压力开关、高位消防沝箱流量开关、水力警铃、系统管网压力开关和消防水泵等应及时动作,相应组件应反馈动作信号
}