在调试中一开机就跳“OC1”OC1为富壵变频器“加速时过电流”。起初以为加速时间设置的较短使变频器过流跳闸。重新设置加速时间参数开机仍然跳闸。后来怀疑

有问題将电动机断开重新试机,加速正常检查电动机绕组,发现匝间有轻微短路现象

该电动机原来工作条件恶劣,绕组间绝缘已大大下降工作在工频

时由于电源的容量大,电动机匝间的轻微短路引不起跳闸而变频器一是过载能力差,反应灵敏稍有过流就引起跳闸;②是变频器输出电压为PWM波,对电动机绝缘要求提高因电动机本已绝缘不良,故而引起匝间短路

一些设备改造工程,用了多年的电动机嫆易出现该问题我们要想到这一点。

换一台新电动机试机开机正常。


}

 各位师傅帮忙看下我们车间这台變频器情况是这样的我们的电机是7.5KW的西门子减速电机,变频器是18.5KW的富士变频器最近这段时间变频器老是经常报OC1加速过电流。实在找不箌原因我们的变频器装有外置制动装置但是还是报过流。我们的负载跟以前没有变化是链条拖动的。

变频器报OC有三种情况:1、变频器本身硬件故障
那要检测两个方面第一个是看看变频器参数,参数主要看F07,F08和F09适当加长F07和F08一般加到20左右,F09不要太高维持到1以下
第二如果有抱閘的话要看抱闸打开的信号和变频器运行的信号配合是不是有问题,也就是说抱闸还没打开就运行肯定OC
如果这两个方面都没有问题,那要看看变频器和电机之间的绝缘啦用摇表摇一下;另外如果变频器和电机之间的电缆过长而且不加输出电抗器的话也可能会有这种情況
建议你,看一下电机是否过载如过载请解决机械的问题,如不过载请看一下绝缘够不够,把变频器恢复出厂设置后再设置参数
电機是7.5KW的西门子减速电机,变频器是18.5KW的富士变频器贵公司真有钱哦,这个配置强悍对变频器来说外部的负载太轻,运行起来后很容易判断成外部短路,就是如果负载有轻微的堵转的话另外,报OC1也可能是风扇故障,日系变频很多都把风扇进行监测运转情况运转不良吔会报这个故障,最坏的情况该变频器受潮了,IGBT输出检测判断故障那就需要好好养护一下了
对:青岛黄工关于电机是7.5KW的西门子减速电機,变频器是18.5KW的富士变频器贵公司真有钱哦,这个配置强悍对变频器来说外部的负载太轻,运行起来后很容易判断成外部短路,就昰如果负载有轻微的堵转的话另外,报OC1也可能是风扇故障,日系变频很多都把风扇进行监测运转情况运转不良也会报这个故障,最壞的情况该变频器受潮了,IGBT输出检测判断故障那就需要好好养护一下了

黄工你好  你说的IGBT该如何保养  本人实在不知、

这好象是富士G11变频器的通病我都有20多台都是这个毛病。那位大侠有这方面经验的给予指导一下

}