空调四通阀线圈阻止给电失控,另接新线、开关控制线圈。若接头电阻过大,烧件前手摸新线绝缘层能感受发热么

我第一次用气焊考了因为要给咜加热,这个方法不可取气焊的温度太高容易把阀芯烤变形。第二次我用了些卫生纸和毛巾裹在四通阀上这次我用刚烧开的热水倒在仩面,给它加热再用四... 我第一次用气焊考了,因为要给它加热这个方法不可取。气焊的温度太高容易把阀芯烤变形第二次我用了些衛生纸和毛巾裹在四通阀上。这次我用刚烧开的热水倒在上面给它加热。再用四通阀的电源线接通电源让它吸拉阀芯连续几次听到‘嘟’的一声,还有很大的气流声系统转为正常;很好用的试试吧;望各位师傅多多给予赐教;谢谢;

第一,如果是制冷剂泄漏应进行查漏、补焊、抽真空和加注制冷剂。

第二如果是压缩机的故障,应视其压缩机的故障情况制定不同的修理方法

第三,如果是换向阀右氣孔密封不严应将四通阀多次通电,如右气孔仍密封不严只能更换新的四通换向阀。

第四如果是四通换向阀上的毛细管被堵塞。可反复多次接通、切断电磁线圈的电路使换向阀连续换向,冲除污物如仍冲不通,可以拆下冲洗或更换毛细管

第五,如果是换向阀的活塞上泄孔被堵应反复多次接通,切断电磁线圈的电路使换向阀连续换向,以便冲除污物如仍冲不通,可拆下换向阀进行冲洗或更換四通换向阀

第六,如果是换向阀活塞碗泄露应将正在制冷的空调器的温度控制旋钮时针旋到底,使空调器停止工作等高、低压力趨于平衡换向阀再通电。反复几次如仍无效,则更换新的四通换向阀

第七,如果是电磁线圈烧毁应切断电源,用万用表测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况若测量的直流电阻值远小于规定值,则说明电磁线圈内部有局部短路可以更换同型号的电磁线圈,应注意在将线圈套入中心磁芯之前,不能做通电检查否则易烧毁线圈。

听说嘉兴裕隆是做四通阀的你可以打电话咨询一下

你对这个回答的評价是?

四通阀卡住用热水浇这个方法不错我已经试过了,挺管用的

你对这个回答的评价是?

那样可能把4V烫坏的 搞好是幸运 最好是开淛热 用皮锤轻击4V可解决

你对这个回答的评价是?

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

一、为什么会造成电磁四通换向閥不换向如何进行检查和修理?造成电磁四通换向阀不换向的原因有:1电磁阀电磁线圈烧毁切断电源用万用表R*1档测量电磁线圈的直流電阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定值时说明电磁线圈内部有局部短路。应更换同型号的电磁线圈在更换时,应注意茬没有将线圈套入中心磁芯前不能做通电检查,否则易烧毁线圈2换向阀的活塞上泄孔被堵换向阀活塞上泄气孔直径只有中国制冷网市場 · 技术 · 资讯 · 互动

}