我要怎么查我家费控式电能表电能表里的钱

单相费控式电能表智能电能表由供电部门安装设置显示和计费程序参数,自动上传数据或由收费部门读数抄表用户不可以去操作。电表一般循环显示多种数据用户洳需知道用了多少度电,可在其循环显示中读取《当前组合有功总电量》和《上月组合有功总电量》两项读数两数之差即为本月用了多尐度电。这里显示的是8位数字前6位是整数位,后两位是小数位(一般不读小数)单位是kwh,即电度数

计算:本月用电量 = 《当前组合有功总电量》-《上月组合有功总电量》

简单点说14.53度啦,当然这是当前的电量了如果算电费的话,就每个时间段的电量乘以对应的电价然後相加, 有不明白可以追问谢谢。如果有用请给分!!!

}

DDS833型单相导轨式电子式电能表使用說明书

   DDS833型单相导轨式电子式电能表是采用专用大规模集成电路以SMT 生产工艺制造的产品 1级三相费控式电能表智能电能表其具有高准确度、高可靠性、高过载、功耗小、体积小和重量轻等特点。适用于计量额定频率为50Hz的单相交流有功电能 35mm DIN标准导轨安装,符合DIN EN 50022标准电表宽度汾1极宽度(1P)18mm  2极宽度(2P)36mm

   本产品各项技术性能符合GB/T《1级和2级静止式交流有功电能表》中的技术要求。

   该表供固定安装在室内使用适用的環境温度范围-25℃~+55℃,相对湿度不超过80% )是专业从事“导轨式电能表,电子式电能表,预付费电能表,插卡式电能表,机械”的企业公司秉承“誠信经营,用心服务”的理念为您提供最为优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:吴莉


}

 采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。

该电能表具有體积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点性能指标符合国标和电力行业标准对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量也可用于企事业单位作电能管理考核

三相导轨式预付费电能表

导轨式三相预付费电能表

 主要用于频率在45~65Hz范围内的彡相四线网络的电能管理领域。可测量电网中的电量信息通过加密的IC卡或485通讯与上位机进行数据交互。仪表内置大功率继电器可实现本哋跳闸、合闸操作从而实现预付费功能;用户可根据现场实际情况设置电能表内部参数,使用方便、操作简单、精确度高;广泛用于各類住宅、智能建筑、集贸商场及集体宿舍、学校等领域

一次电流规格在100A以内为直接输入型,无需外配断路器通过仪表内置的继电器实現通断操作;一次电流规格大于100A时,需外配电流互感器和断路器通过仪表输出的干接点信号控制断路器实现通断操作。

产品符合相关标准,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电表

IC卡或远程费控式电能表,先交费后用电内置继电器

实时检测功率值,如果大于门限值自动跳闸

7位段码LCD分页轮显

跳闸移除恶性负载并插入继电器合闸卡或发送合闸

脉冲宽度:80±20ms 光耦隔离输出


  注意:1.接线时务必拧紧螺丝,避免因接触不良导致仪表不正常工作采用35mm标准导轨安装方式,如下图:

2.当输入电流大于100A时需外配/5A电流互感器此时对用户的拉合閘操作需要使用外置型断路器或接触器。

3.报警输出为继电器无源干接点输出当用户剩余电量低于二级报警电量或为0时,继电器闭合输出脫扣信号(继电器容量AC 250V,5A)

4.电流规格大于100A时接线方法如下图所示:

借助与电能表配套的IC售电管理系统,通过IC卡或远程通讯实现一表一档案嘚用电管理功能

 有两种方法:IC卡购电和远程购电。

IC卡购电:用户通过IC卡从售电管理部门购电将购电成功的IC卡插入电能表,则将所购电量存入电能表中同时“IC售电管理系统”存储用户数据。

远程购电:用户通过售电管理部门购电售电部门使用“IC售电管理系统”通过RS485总線将用户购电数据写入电能表中,同时“IC售电管理系统”存储用户数据

若所购电量与表内剩余电量之和大于囤积电量,电能表则拒绝保存IC卡内的购电量此时只能等表内剩余电量与本次购电量之和小于囤积电量时再将IC卡插入电能表才能购电成功。(囤积电量:指仪表内可存储的*大剩余电量数可通过IC卡售电管理系统在1~9999KWh内任意设置)

若电能表出现过零电量时,电能表保存购电量时将自动减去过零电量数(過零电量:指表内剩余电量为0后,用户使用的电量一般由仪表损坏引起,此功能可有效防止窃电行为)

用户用电时电能表累积用户总鼡电量,并递减剩余电量

电能表具有两级电量报警功能。

一级报警电量为要求用户购电的*次提醒当电能表中的剩余电量小于一级报警電量(可在IC卡售电管理系统中设定)时 ,电能表的“一级报警”灯亮以提示用户剩余电量不足,需要购电

二级报警电量为要求用户购电的苐二次提醒,当电能表中的剩余电量小于二级报警电量(可在IC卡售电管理系统中设定)时 电能表的“二级报警”灯亮,同时拉闸断电以提示鼡户尽快购电此时可通过插入售电卡或上位机发送合闸指令实现再次用电。

当用户剩余电量为0KWh时电能表自动跳闸断电,只有用户购电後才能合闸恢复用电

正常情况下,电能表固定显示剩余电量另有插卡显示和按键翻页两种显示模式。当电能表插入IC卡时按键翻页无效。

插入IC卡显示如下;若读卡成功后未拔卡,电能表自动轮显3-8项

正常显示模式下,按下按键进行翻页显示显示页面如下;5秒内无按鍵按下则退回显示剩余电量。5.6.2按键翻页

●可通过“IC卡售电管理系统”灵活设置恶性负载门限值人性化管理。

●完全自动化管理无需对違规用电“检查、没收、处罚”,从而避免管理冲突

●自动避免违规用电,保障用户的生命和财产安全

●节省电费,自动限制热得快、电磁炉、电水壶等恶性大功率负载

*可在“IC卡售电管理系统”中将门限值设置为0以屏蔽此功能,允许用户使用恶性负载

电能表对电流、电压等参数实时分析测量,当检测到回路负荷超出设定值时自动拉闸断电。可通过移除大功率负载或排除故障并将售电卡插入电能表实现再次送电。从而降低线路老化程度及减少因线路短路、负载故障、违规操作等原因造成的安全隐患保障用户用电安全。(过负荷門限可通过“IC卡售电管理系统”设定)

电能表提供2路电能脉冲输出功能集电极开路的光耦继电器的电能脉冲实现有功电能和无功电能远傳,可采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量所采用输出方式是电能的精度检验的方式(国镓计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)

(1)电气特性:电路原理图如上图所示,外接电源应在DC+5V到DC+48V范围内

(2)脉冲常数:其意义为电能表累计1kWh时输出脉冲的个数。

(3)应用举例:PLC终端使用脉冲计数装置假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个,则该时间段内仪表電能累积为N/脉冲常数(kWh)

电能表提供串行异步半工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条485总线上可以同时連接多达32个设备,每个电能表均可以设定其通讯地址(Address NO.),通讯连接应使用带有铜网的的屏蔽双绞线线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远離强电电缆或其他强电场环境推荐采用T型网络的连接方式。

遵循标准的MODBUS/RTU通讯协议具体请参照相关标准,此处不再赘述

所有参数均为②次侧数据。

导轨式单相预付费电能表主要用于频率在45~65Hz范围内的单相网络的电能管理领域仪表内置大功率继电器(100A)可实现本地分、合閘操作

导轨式单相预付费电能表为直接输入型电能表,*大输入电流100A

产品符合GB/T17215、GB/T17883相关标准,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电表。

IC卡或远程费控式电能表先交费后用电

7位段码LCD分页轮显

检测瞬间阶跃功率,如果大于设定值自动

脉冲宽度:80±20ms 光耦隔离输出


  使用忣操作采用35mm标准导轨安装方式

用户购电有两种方法:IC卡购电和远程购电

用户用电时,电能表累积用户总用电量并递减剩余电量。

电能表具有两级电量报警功能

插入IC卡,显示如下;若读卡成功后未拔卡电能表自动轮显3-8项。


  5.6.2按键翻页若插卡错误电能表显示读卡失敗,错误代号及含义如下


  电能表采用DSP数字信号处理器对用电器的类型进行识别若属于常规负载(电脑、日

●自动避免违规用电,保障用户的生命和财产安全

●节省电费,自动限制热得快、电磁炉、电水壶等恶性大功率负载

并将合闸卡插入电能表或发送合闸指令实現再次送电。(过负荷门限可通过“IC售电管理系统”设定)

电能表提供1路有功电能脉冲输出功能集电极开路的光耦继电器的电能脉冲实現有功电能远传

(2)脉冲常数:其意义为电能表累计1kWh时输出脉冲的个数。

}