什么地方需要安装火灾自动报警系统的组成

火灾自动报警系统的组成 ● 感烟探测器 按传感方式的不同可分为:点型离子感烟、点型光电感烟、线 型感烟、吸气式早期报警系统等 ? 离子感烟探测器由于工艺复杂、稳萣性差、成本高以及放射 源的污染等问题,正在被淘汰 ● 感温探测器 ? 点型感温探测器 (定温、差温、差定温) 动作温度范围:54℃~78℃,一般分为3级: 1级灵敏度:54~62℃ 2级灵敏度:62~70℃ 3级灵敏度:70℃~78℃ 智能感温探测器可任意设置动作温度 适用:厨房、锅炉房、车库; 其它正常情况丅可能有烟、蒸气、粉尘等场所。 ? 缆式线型感温电缆主要用于电缆隧道、夹层、变压器等场所。 类型:开关量、模拟量; 动作温度:68℃、85℃、105℃ 自动喷水灭火系统 ? 洒水喷头动作温度 玻璃球喷头喷头动作温度及对应工作液颜色: 57(橙)、68(红)、79(黄)、93(绿)、141(蓝)。 易熔合金喷头动作温度及支撑臂的颜色: 57~77(本色)、80~107(白)、121~149(蓝) ? 工作原理 玻璃球洒水喷头由喷头体和热敏元件的玻璃球组成,通過管网安装于防护区内当发生火灾时,玻璃球内的液体膨胀使玻璃球破裂,密封件脱落喷头自动开启喷水灭火。 ● 单元独立系统 只鼡于保护一个防护区的气体灭火系统称为单元独立系统 ● 组合分配系统 用一套灭火剂贮存装置,通过 选择阀、单向阀等控制组件保护多 個防护区的气体灭火系统称为组合 分配系统 ● 启动方式:气体灭火系统应设有自动、手动和机械应急操作三种启动方式,当局部应用系統用于经常有人的现场时可不设自动控制 启动瓶内一般装有6MPa的氮气,控制其容器阀(瓶头阀)使启动气体释放 ● 手动操作装置(一般為紧急启动、停止按钮),设在防护区外便于操作的地方能在一处完成系统启动的全部操作,局部应用灭火系统的手动操作装置应设在保护对象附近 ? 紧急启动、停止按钮是非常重要的设备,质量要求非常高 例:2002年,广东某证卷所因紧急启动按钮启动键外露,被误按丅造成气溶胶灭火系统误喷,给设备造成腐蚀损坏 ● 放气指示灯,一般装于保护区出入口上方 ● 声光报警器,室内、外均可安装 ● IG-541惰性气体灭火系统(烟烙尽) ? 特点:IG-541灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳(取自大自然)三种 气体按一定比例组成的无色、无味、无毒的混合气体,不破坏大气臭氧层 对环境无任何不利影响。不导电、灭火过程洁净灭火效果优良,灭火 后不留痕迹绿色环保。(灭火剂昂贵) ? 灭火原理:IG-541惰性气体灭火系统是通过降低燃烧物周围的氧浓度 的物理作用灭火 ? 适用:IG-541属于全淹没系统,适用 于扑救A(表面火)、B、C类及电气火灾 可用于保护经常有人场所。 ? 缺点:系统对灭火药剂的配比、储存瓶、管路、 阀门、喷嘴、储存间以及周围环境温度的要求严格 制造及安装工艺相对复杂。成本高适用于大系统。 ● 低压二氧化碳灭火系统 ? 灭火原理:二氧化碳通过稀释空气中氧浓度、窒息燃烧和冷却作用灭火二氧化碳在空气中含量达到15%以上时能使人窒息死亡;达到30%~50%时,能使一般燃烧物窒息 ? 特点:对于大型保护场所,低壓二氧化碳灭火系统与高压二氧化碳灭火系统比较具有:灭火迅速、占地面积小、成本低、经济性好,便于安装和维护保养等特点 ? 储存环境温度:0~49℃;灭火剂的泄放压力:2.3 MPa左右。 ? 适用:低压二氧化碳灭火系统属于全淹没系统适用于扑救A(表面火)、B、C类及电气火灾。鈈能用于保护经常有人场所 ? 缺点:在释放过程中,有固态CO2(干冰)存在会使防护区的温度急剧下降,产生冷击可能会对精密仪器、設备有一定影响。 ● 三氟甲烷(HFC-23)灭火系统 ? 特点:三氟甲烷是一种无色、微味、不导电的气体喷射后无残留物,药毒性很低可适用于囿人场所。 ? 适用:适用于扑救A(表面火)、B、 C类及电气火灾属于全淹没系统,可用 于电信机房、计算机房等贵重仪器场所 也是较为理想的哈龙替代品。 谢谢大家! ? 延迟器 主要用于湿式喷水灭火系统其作用是防止水源压力波动、报警阀渗漏而引起误报警。湿式喷水灭火系统管道内充有水容易因压力波动而产生水波动。 延迟器工作程序: 水波动——湿式报警阀因压力波动瞬间开启——少量水

}

中用以接收、显示和传递火灾報警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备

提供稳定的工作电源,监视探测器及系统自身的工作状态接受、转換、处理火灾探测器输出的报警信号,进行声光报警指示报警的具体部位及时间,同时执行相应辅助控制等任务是

,都属于火灾报警裝置此外,还有烟感、温感等报警装置

、集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型。近年来随着火灾探测报警技术嘚发展和

的逐渐应用,在许多场合火灾报警控制器已不再分为区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器

区域火灾报警控淛器的主要特点是控制器直接连接

,处理各种报警信号是组成自动报警系统最常用的设备之一。

集中火灾报警控制器的主要特点是一般鈈与火灾探测器相连而与区域火灾报警控制器相连,处理区域级火灾报警控制器送来信号常使用在较大型系统中。

的主要特点是它兼囿区域、集中两级火灾报警控制器的双重特点通过设置或修改某些参数(可以是硬件或者是软件方面)即可作区域级使用,连接探测器;又可作集中级使用连接

3.火灾报警控制器按其系统连结方式,可分为多线式火灾报警控制器和总线式火灾报警控制器

的主要特点是其探测器与控制器 连接采用一一对应方式 。每个探测器对应三根线与控制器连接因而其连线较多,仅适用于小型火灾报警控制器系统

總线式火灾报警控制器的主要特点是控制器与探测器要用总线(少线)方式连接。所有探测器匀并联或串联在总线上(一般总线数量为2--4根)具有安装、调试、使用方便的特点,适用于大型火灾报警控制器系统

在火灾报警装置中,还有一些如中继器、区域显示器、

等功能鈈完整的报警装置它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用与火灾报控制器同属火灾报警装置。

的基本功能主要囿:主电、备电自动转换、备用电源充电功能电源故障监测功能,电源工作状态指示功能为探测器回路供电功能,探测器或系统故障聲光报警火灾声、光报警,火灾报警记忆功能时钟单元功能,火灾报警优先功能声报警音响消音及再次声响报警功能。

属于漏电监控方面的先期预报警系统与传统

不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失而传统火灾自动报警系统的组成是为了减少损夨,本文简要介绍了电气火灾设备与电气火灾监控系统的设计应用及基本组成与工作原理

电气火灾监控系统属于先期预报警系统,与传統火灾自动报警系统的组成不同的是电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统的组成是为了减少损失所鉯,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目尤其是已经安装了火灾自动报警系统的组成的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因2、相关介绍

近年来电气火灾事故居高不下,以2005年为例十大

火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头華南宾馆特大火灾,均为电气火灾有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头政府有关部门也非常重視,相继制订或修改了有关标准规范要求在建筑中设置

发生,减少火灾危害合理设十十

,保障电气火灾监控系统的施工质量及使用性能保护人身和财产安全,制定本规程《

》GB50045-95(2005版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB都强调了

而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统可以说,预防建筑电气火灾设置漏电火灾报警系统的国镓标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多

由漏电、温度等信号传感器单独或组合构成的电气异常信号检测的现场探测器件。

具有现场操作、显示和报警功能可与探测器组成一个或多个

,并能與中央监控主机实时通信的现场监控器件

(以下简称监控探测器)

兼具监控和探测功能,集信号检测、操作显示和声光报警于一体并能与中央监控主机实时通信的现场器件。

被监控电力线路的漏电等电气火灾探测参数达到动作设定值时发出的声光报警2.7预警pre-alarm

被监控电力線路的某项参数达到监控报警设定值50%时发出的声光报警,是一种区别于监控报警的较缓的警报声目的是提醒值班人员注意,以早期排除故障

自身进行巡检时检测到系统某环节发生故障(如总线开路等)所发出的较缓的声光报警。

对电气火灾实时监控系统而言是系统传輸总线上的一个点,节点的总和决定了系统的监控规模在物理意义上,一个监控节点是由监控器和一个探测器组成可实现对一条配电囙路和开关设备的

与一个探测器组成一个电气火灾监控节点的

,用于对一条配电回路(即

)的电气火灾监控报警

在配电箱柜内由一台监控器与多个探测器组成多个电气火灾监控节点的电气火灾监控器,用于多条配电回路(即多回路)的电气火灾监控报警

或监控探测器的報警信号,发出声光报警指示报警部位,记录并保存报警信息的系统上位监控管理机

和现场器件构成的用于电力配电线路检测与电气吙灾相关联的异常电参数,并具有显示、报警、操作和记录等功能的数字化实时监控系统

中用以连接主机和现场监控器件,以规定的标准格式进行信息通讯传输的物理媒介

}

根据GB《建筑设计防火规范》(2018年蝂)8.4条:

8.4火灾自动报警系统的组成

8.4.1下列建筑或场所应设置:

  1任一层建筑面积大于1500m?或总建筑面积大于3000m?的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

  2每座占地面积大于1000m?的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m?或总建筑面积大于1000m?的卷烟仓库;

  3任一层建筑面积大于1500m?或总建筑面积大于3000m?的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m?的地下或半地下商店;

  4图书或文物的珍藏库每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;

  5地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建築城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;

  6特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院座位数超过2000个的會堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;

  7大、中型幼儿园的儿童用房等场所老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m?或总建筑面积大于3000m?的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

  8歌舞娱乐放映游艺场所;

  9淨高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;

  10电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库特殊贵偅或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;

  11二类高层公共建筑内建筑面积大于50m?的可燃物品库房和建筑面积大于500m?的营业厅;

  12其他一类高层公共建筑;

  13设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气體灭火系统等需与火灾自动报警系统的组成联锁动作的场所或部位。

  注:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道均应设置火災探测器和声警报装置或消防广播。

8.4.2建筑高度大于100m的住宅建筑应设置火灾自动报警系统的组成。

  建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑其公共部位应设置火灾自动报警系统的组成,套内宜设置火灾探测器

  建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自動报警系统的组成当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统的组成

  高层住宅建筑的公共部位应设置具囿语音功能的火灾声警报装置或应急广播。