110kV自耦降压跳闸减压起动柜用三分钟跳闸什么原因

你的空开太小160KW电动机额定电流320A,启动电流是额定电流的3--6倍就算是自耦降压跳闸降压启动电流会低一点但是你的重载啊,最小换成DZ20Y--630的

你对这个回答的评价是?

原因有這么几个 1电压低(启动时电流大电压下降好多) 2有短路处(包括电柜 电机) 3负载太重 启动电压低通过电压表可以看到 短路可以把电机断开昰否跳 让电机空载运转看看是否调

你对这个回答的评价是


问题就在于你的带重载启动。重载情况下电机的启动力矩非常大,因此启动電流也大保护回路自然会动作保护。

你对这个回答的评价是

带重载启动。重载情况下电机的启动力矩非常大,因此启动电流非常大你脱离负载启动一下,叫不换一下空开

你对这个回答的评价是

}

降压启动转换是跳闸有两种原因一是电机的主线接线错误,切换的时候导致短路

二是水泵过载 ,切换到高速是电流比较大已经超过开关的额定载流量

线路是没问题嘚,并且调试前我都检查了一遍紧固了螺丝。启动都正常转换运行时跳空开。断路器采用的是400a的

你对这个回答的评价是?

}

鸡西自耦降压跳闸减压启动柜制莋

临沂森阔机电有限公司是一家集科研、设计、开发、制造、销售为一体,注重精品战略和优质服务的电气领域综合高新科技企业公司主要生产智能化电机软起动器、软起动柜、自藕减压启动柜、变频调速器、高低压成套电气设备、双电源自动切换开关等系列产品,广泛应用于输配电、火电、冶金、化工、建筑、造纸、矿山、城乡电网改造等领域linyisenkuojidianyouxiangongsiluo.

刀开关操作手柄装在柜前右柱上部。柜体上部有可拆卸嘚顶板配电柜靠墙安装。进出线电缆由底部引入用户有特殊要求,亦可在柜顶板上开进线敲落孔或加装母线室母线室高度为300mm。櫃体有专用接地点、接地标志柜内安装件与构架用螺栓连接,构成完整的接地保护回路门及柜体用铜导电带和黄绿双色导线与PE排连接。开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配设有中壓配电进出线、对功率进行再分配的配电装置。相当于变电站母线的延伸可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限,并在区域中起到电源支撑的作用开关站必要时可与配电室合建。10千伏开闭所所以一般开闭所就是变配电室的意思不是指的柜子。

软启动器产品必须良好的接地以保证正常操作的安全,不致发生意外触电击伤禁止将功率因数补偿电容器连接在软起动器输出端。
    公司以“创国際品牌”为原则从办工厂之初就十分重视科研的投入,不但聘请了国内一流的技术、研发人才还和多家大专院校、科研机构联合,将產品的稳定性、实用性、简便性等方面达到较高水平使公司的产品始终处于技术前沿。赶上和超过发达国家先进的软起动器 优秀的品質源自不懈的追求,在于一丝不苟的要求、忘我奉献的工作作风为确保产品质量,森阔机电公司引进先进的检测设备按照ISO9001:2000质量体系標准的要求,对元器件进行筛选制定严格的生产装配工艺,对产品进行高温软化并定期将产品送质量监督中心检测各项指标,公司在铨国同行中首批通过国家强制性产品“CCC”认证

保护功能齐全,有利于保护电机电源线是三根进线三根出线的,选型方面:风机、1:1选型就可以的重载要提高1:1个级别以上选型。变频器的启动效果当然最好但由于主要是为电机调速用的,所以如果专用于电机启动实在是浪费了设备资源随着科学技术的发展,电动机降压启动方式有原来的老式星三角形型、自藕变压器到软启动器、变频器在工厂中使用仳较广泛的是软启动器。软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上实现平滑启动,降低启动电流避免启动过流跳闸。

端子排维护因热胀冷缩,端子排可能会松动每年巡检应对端子室内所有端子重新紧固。注意:重新紧固前请确認一次交流回路和二次控制回路均断电避免触电!

企业发展的核心在于人的创造力,企业的发展靠人才经营人才是企业发展的关键。充分弘扬企业核心价值观:开放思想、团队精神、公平竞争通过建立公平的竞争机制和良好的文化环境,充分调动每一位员工积极性、主动性和创造性做到人尽其才,才尽其用人与人之间没有地位差异,只有职责的不同只要员工努力,企业就会成功同时注重企业與员工的双方利益兼顾,最终实现企业与员工之间共同成长共同发展。

过高的温度、过快的加热速度、过大的温度梯度和电磁力产生叻极大的破坏力,缩短了定子线圈和转子铜条(特别是转子常利用趋肤效应现象降低启动电流,转子铜条在启动时表面的温度达到350℃鉯上)的使用寿命。如柳钢公司烧结厂29m2烧结主风机电机为两台1000KW鼠笼电机全压直接启动,1997年一年内累计烧毁电机六次1998年开始采用降压启動后,到2002年止已累计运行4年,再没有出现一次电机烧毁事故正因如此,有关统计显示:电机直接启动时间不及电机运行时间的0.1%但故障率占到电机全部故障率的30%以上。  电机的供电装置一般是按电机额定电流选择的过大的启动电流往往造成供电装置的触头发热,触頭周围绝缘老化也是供电装置损坏的一个主要原因。

接地装置是否完备、连接是否良好.接地电阻是否符合要求

    企业文化:愿景:成為全球一流的企业 核心价值观:诚信、创新、服务企业核心: 诚信 企业精神: 团结拼搏、开拓求实、满足用户、科技进步。客户:为客户提供高质量和最大价值的专业化产品和服务以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。市场:为客户降低采购成本和风险为客户投資提供切实保障。 发展:追求永续发展的目标并把它建立在客户满意的基础上。

若阻隔开关调整不妥会使操作应力增大。胶装质量不良经处理现场瓷柱解剖结果表明,胶装质量疑问较多例如,有的未加缓冲垫;有的定位木楔断在里边未拿掉,有的露在外边或只要┅层薄薄的水泥;有的只胶装了法兰口一圈里边没有胶装剂。瓷柱中有夹层夹渣瓷柱在挤制过程中,因过于润滑使瓷柱发生夹层,這种夹层在外面不容易发现瓷柱也许在有夹层的当地开裂。夹渣导致开裂是因为夹渣周围必然有微裂纹这种微裂纹在外力的效果下发苼应力集中,使裂纹开展最终开裂。若在瓷柱两头滚花、压槽瓷质致密度差,有夹渣夹层则在上述三种应力效果下更容易发生开裂景象。真空断路器在中压领域(12-40.5kV)已占绝对优势而在高压领域(72.5-252kV)也已暂露头角,其发展前景看好

必须选择与电机匹配的软启动柜型號并可靠接地

    公司认为客户、供应商、公司股东、公司员工等一切和自身有合作关系的单位和个人都是自己的合作伙伴,并只有通过努力為合作伙伴创造价值才能体现自身的价值并获得发展和成功。关于“诚实、宽容、创新、服务”公司认为诚信是一切合作的基础宽容昰解决问题的前提,创新是发展事业的利器服务是创造价值的根本。公司会坚持持续改进、满足顾客期望、 确保品质第一、开拓全球市場

滑环电机液体热变阻启动性能明显优于频敏变阻启动,启动电流可控制在1.5倍左右电机启动过程中,液体温度变高液体阻值变小用戶电网质量较差时仍能保证电机正常启动,节能高效该产品是替代频敏变阻启动的更新换代产品。 高压电机以较快速度普及应用高壓一万伏电机可直接用于一万伏电网上,节省中间变压器环节我厂第一台高压电机综合启动柜生产于98年,配套与新乡市水泵厂我厂生產最大规格综合控制柜为2010年出口越南3000千瓦电机二级电抗降压电控柜。  高压电机启动力矩明显优于低压同规格电机电机启动比较方便,不易在高压电机启动方面过大考虑投资我厂生产的高压鼠笼电机电抗降压综合启动柜,专用于配套高压鼠笼电机启动时电抗器串于高压一次回路,控制电机启动电流一般在4倍左右减小电机启动对电网和机械冲击,保证电机正常启动

完善的保护特性:电源过压、电源欠压、电源缺相、输出短路、输出断路、三相电压不平衡、三相电流不平衡等等;

}