许记380V欠电压脱扣电压器怎么连接开关和互感器电表?

摘要: 电表的度数按照互感器的倍率计算: 比如150:5互感器穿一匝倍率计算是150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是150/5/2=15倍以次类推电度表的用电度数×倍率=实际用电度数举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际 ...

}

为梦想出发留学不留憾!

芥末留学是中国领先的互联网留学服务提供商,业务覆盖日本、英国、澳洲、美国等数十个国家为您提供方便、快捷、专业、高效在线留学申请及留学后服务,一站式解决您留学过程中遇到的各种问题

电表与互感器配比的计算方法如下:

从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富


  选择电流互感器,是要根据额定电流来选择的选择太大了,计量不准选择太小了,容易烧坏电流互感器电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择

  低压电流互感器的选择应遵循原则:

  (1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍

(3)注意准确度等级。若用于测量应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载電流低于电流互感器一次侧额定电流30%应选用0.5级。

(4)根据需要确定变比与匝数

(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后再根据实际安装情况确定型号。

(6)额定容量的选择电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量容量决萣二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线電阻的影响。在实际应用中若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开以免影响保护的可靠性。

}