pt100热电阻的测温测温时值示不稳定的原因及处理方法?


PT100热电阻常见故障及处理方法

PT100热电阻是中低温区常用的一种温度检测器PT100热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特點是测量精度高性能稳定。但是实际生产过程中热电阻也会出现不同的故障下面毅碧为你们简单讲述几种常见故障及相对应的处理方法。

1、显示仪表指示值比实际值低或示值不稳

原因:保护套管内有金属屑、灰尘接线柱间脏污及热电阻短路(水滴等)

处理方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等找到短路点,加强绝缘

2、显示仪表指示为无穷大

原因:热电阻或引出线断路及接线端子松开等

处理方法:更換热电阻体或焊接及拧紧接线螺丝等

3、组织与温度关系有变化

原因:热电阻丝材料受腐蚀变质

原因:显示仪表与热电阻接线有错或热电阻有短路现象

处理方法:改正接线,或找出短路处加强绝缘


关注本网官方微信 随时阅读专业资讯


全年征稿 / 资讯合作
  • 凡本网注明“来源:囮工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品未经本网授权不得转载、摘编戓利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”违反上述声明者,本网將追究其相关法律责任
  • 本网转载并注明自其它来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利
}

三线制pt100热电阻的测温测温时的误差一般是多少

我想向大家请教一下三线制pt100热电阻的测温测温时一般现场和仪表的误差在多少度。它是不是会随着现场信号线的长度增加誤差会越来越大有没有好的解决办法。

很简单,就地加个温度变送器.TH100专门测量PT100的便宜.这样4~20A出去,几百,一千米都无所谓.

}