需经同期鉴定合闸的开关有:
机絀口开关:同期电压引自主变高压出口PT、500kV母线PT(或500kV线路PT)同期条件为△V、△f、△φ均低于整定值或一侧有压,一侧无压其同期继电器公用。
(2)廠用中压母线电源开关:同期电压分别引自中压母线PT和开关进线PT其同期满足条件为:两侧电压△V、△f、△φ均低于整定值或一侧有压,一側无压其同期继电器公用;另外四台备用电源开关还配置各自独立的快速切换鉴定继电器,其电压信号也从开关两侧PT引入同期条件为:△V、△φ低于整定值以及Umin
(3)柴油发电机出口开关52DG和保安MCC工作、备用电源开关:其同期电压分别从D/G出口PT、保安PC母线PT和相应工作电源对应的汽机(鍋炉)PC母线PT引接,同期条件为:△V、△f、△φ均低于整定值。其同期继电器也公用。
(4)#2机汽机PC电源、MCC母线电源开关:同期电压从PC工作电源进线PT引接继电器公用,同期条件为:△V、△φ低于整定值
(5)#2机锅炉PC电源、联络开关:同期电压从PC上级电源两段10.5kV母线PT引接继电器公用,同期条件为:△V、△f、△φ均低于整定值。
需经同期鉴定合闸的开关有:
(1)发电机出口开关:情况同#1、2机
(2)厂用中压母线电源开关:每只开关均配置了一只独立的同期鉴定继电器,作为手动、自动切换的同期鉴定用同期电压从母线PT和工作(备用)电源进线PT引接,同期条件为:△φ小于整定值,Umin
(3)保安MCC保安电源开关:各配置一只同期继电器电压从工作保安PC母线和保安MCC母线PT引接,同期条件为:△V、△φ低于整定值。
(4)汽机、鍋炉PC电源开关:同期继电器公用同期电压引自上级电源10kV母线PT,同期条件为:△V、△φ低于整定值。
(5)循泵房PC电源开关:配置一只同期继电器同期电压引自上级电源3.15kV母线PT,同期条件:△V、△φ低于整定值。浙江云开自动化设备有限公司