三角降压起动的电动机为什么降压启动,接错了线路,接线合内的铜片未坼除,会不会烧坏电机?

因为星三角启动电动机为什么降壓启动是由外部转换开关或接触器来改变电机的接线方式来达到星三角启动电动机为什么降压启动的目的电机需引出6根线,所以要把短接铜片取下

你对这个回答的评价是?

你先看明白什么是星型接法 

你对这个回答的评价是

铜片不拆除怎么转换,那铜片就是把电机星形接法或三角形接法

你对这个回答的评价是

用三个接触器实现星三角启动原理图

启动过程及控制原理说明:

  将开关QS闭合,按下启动按鈕SB1主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合 同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键SB1时常开触点KM1已经吸合,使SB1形成自锁主接触器线圈KM1继續有电(如图1);

你对这个回答的评价是?

这个问题自己慢慢想去想想电机接线柱上接了几个线头,为什么这么接

你对这个回答的评價是?

}

因为规定22千瓦以上的电机要星三角起动.这种起动需要两种接线方式并配套控制系统来完成.两种接线方式是星形接法和三角形接法.电机的六个接线柱都要外接线.而直接三角起动就只用三角接法.铜片连成三组.只需要三根外接线

你对这个回答的评价是

直接启动的是在电机内部连接的三角形,星三角形启动是在外面靠接触器来转换的所以你看见的就不一样了

你对这个回答的评价是

因为规定22千瓦以上的电机要星三角起动.这种起动需要两种接线方式并配套控制系统来完成.两种接线方式是星形接法和三角形接法.电机的六个接线柱都要外接线.而直接三角起动就只用三角接法.铜片连成三組.只需要三根外接线

你对这个回答的评价是?

}

星三角控制电路分析如下

1、合上涳气开关QF引入三相电源

2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁其主触头闭合接通电动机为什麼降压启动三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合將电动机为什么降压启动的尾端连接电动机为什么降压启动定子绕组成Y形连接,这是电动机为什么降压启动在Y形接法下降压启动

3、当時间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线KM3的辅助常闭触点闭合为KM2線圈的通电做好准备。

4、时间继电器KT动作使其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触頭闭合将定子绕组接成三角形电动机为什么降压启动在△接法下运行。

5、电动机为什么降压启动的过载保护由热继电器FR完成

6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路 

7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机为什么降压启动电流便于监视电动机為什么降压启动的运行情况。

一按启动按钮接触器没动作(断路器闭合的前提下)

1、查看电压表,电源指示灯是否工作(判定电源是否囿问题)

2、测量启动按钮按下是否通路或接触不良(更换或拆开清理触点)

3、如有热继电器检查是否涉及过载后未复位。测量热继电器嘚常闭触点在复位状态是否通路(换掉热继电器或拆开清理触点)

4、检查KM2的电磁线圈是否损坏(更换)

5、查找控制回路线是否有烧断,虛接机械损坏。

二、启动按钮按下后电机运行松开电机停止

1、测量停止按钮常闭端是否通路(更换或拆开清理触点)或狂按几下

2、KM2常開端触点闭合状态是否通路(更换或拆开清理触点,有条件加辅助触点的可以外加辅助触点)

3、KM2启动按下时是否跳动厉害KM2的电磁衔铁夹層出灰尘过多,跳动导致常开触点无法闭合(更换或拆开清理)

三启动按钮按下后接触器动作,电机不转

1、主回路问题,接触器主触點电机电源线是否有断开的

2、KM1接触器没吸合,查看时间继电器是否正常工作

3、KM1线圈是否烧坏

4、KM3的常闭触点是否通路

1、查看时间继电器二佽启动输出是否正常

2、KM1常闭触点是否通路

3、KM3接触器主触点是否烧坏

4、延时时间是否设置太短,电机负荷过重

一台30KW的罗茨风机电机星三角降压启动时间为11秒,故障现象:按启动按钮电机正常低压启动,11秒之后电机本该启动完毕开始全压高速运转但是电机却慢慢地停了下來。查看控制柜发现主接触器和三角形接触器均有吸合原因分析:正确的星三角降压启动主回路电路图见下图。