七氟丙烷气体灭火七氟丙烷系统的内贮压与外贮压有什么区别?

听说外贮压式(备压式)七氟丙烷灭吙系统只有企业标准没有国家标准,是真的吗... 听说外贮压式(备压式)七氟丙烷灭火系统只有企业标准没有国家标准,是真的吗
来自科学敎育类芝麻团 推荐于

现在有了外贮压七氟丙烷的技术规程但是并没有国家标准

外贮压七氟丙烷灭火系统技术规程CECS386:2014

你对这个回答的评价昰?

国标的气体灭火七氟丙烷设计规范是GB50370里面没有备压式的规范。

你对这个回答的评价是

}

  灭火药剂的推动压力、以及壓力的持久性和灭火药剂的状态是影响灭火药剂输送距离的决定因素

  灭火药剂的推动压力越大越持久,灭火药剂的输送距离就越远另外在管道内的灭火药剂以液态形式存情况下比以气液两相情况下的质量流速要大,质量流速越大单位时间内流量越大(质量流速定義为流体在单位时间内流过单位流通截面积的质量,也即单位流通截面积所承担的质量流量通常用G表示,单位为Kg/(m2*s)质量流速的计算:G=W/A,其中W为质量流量单位为Kg/s;A为流通面积,单位为m2)

  内贮压式气体灭火七氟丙烷系统由于氮气是同七氟丙烷灭火剂在同一个钢瓶内贮存并加压,所以必然有一部分氮气会溶解到七氟丙烷灭火剂中当七氟丙烷灭火剂在管道内输送时,随着钢瓶和管道内压力的不断下降溶解于七氟丙烷的N2伴随着灭火剂蒸汽释放出来,产生大量的气体在管道内产生形成气囊和双相流现象,直接影响了灭火剂的流动性能影响灭火剂的流量。

  外贮压式气体灭火七氟丙烷系统是将七氟丙烷灭火剂和作为推动剂的高压氮气分别贮存于不同的钢瓶内只有在需要灭火剂喷放时氮气才通过减压阀进入灭火剂贮存钢瓶推动灭火剂喷放。所以在外贮压式气体灭火七氟丙烷系统中因高压氮气与七氟丙烷灭火剂接触时间极短,所以几乎没有氮气溶解于七氟丙烷灭火剂中这样,大大减少了气液两相流的程度单相的七氟丙烷液体可以獲得更大的质量流速。

  外贮压式气体灭火七氟丙烷系统因加压驱动氮气单独贮存能提供更多的动力,在药剂施放过程中外贮压式氣体灭火七氟丙烷系统的氮气能持续的为七氟丙烷药剂钢瓶提供并保持一个较高于传统药剂输送系统的平均压力,这种持续不变的推动力使得外贮压式气体灭火七氟丙烷系统获得更高的质量流速

  因此外贮压式气体灭火七氟丙烷系统能比内贮压式气体灭火七氟丙烷系统輸送更远的距离。