怎么通过向量图判断是过励欠励还是欠励,是发电机还是电动机?

发电机电压过低励磁电流增大稱为“强励”。电压正常或者没有低到规定值而强励动作称为“误强励”。强励超过20秒或者误强励是过励欠励动作的原因当然还有其怹原因,例如自动励磁装置故障校正器压变断线等等。

你对这个回答的评价是

}

说明:打“*”的题目有一定的难喥 一台三相星形联结的隐极同步发电机,空载时使端电压为220V所需的励磁电流为3A当发电机接上每相5的星形联结纯电阻负载时,要使端电壓仍为220V所需的励磁电流为3.8A。不计电枢电阻试求该发电机的同步电抗(不饱和值)是多大? 解:空载时励磁电流为3A,每相励磁电动势為 则负载时每相励磁电动势为 接上每相5的对称电阻后,每相电流为 (A) 根据相量图中的几何关系有 所以,有 2.一台三相星形联结、1500kW的沝轮发电机额定电压6300V,额定功率因数(滞后)已知它的参数,忽略电枢电阻试求: (1)X和X的标幺值; (2)画出相量图; (3)计算额萣负载时的电动势E。 解:(1)先求阻抗基值 而 所以 故 , (2)额定负载时的相量图如图 其中 (3) 相电动势为 3.一台三相汽轮发电机Y联结,额定数据如下:功率电压U=6300,功率因数(滞后)电枢绕组漏电抗,忽略电枢绕组电阻空载特性如下表: E/V 0 19 83 i/A 0 82 164 246 328 410 492 在额定负载下,电枢反应磁動势折合值用转子励磁电流表示为250.9A试作出时空相量图并求额定负载下的励磁电流及电动势的大小。 解:相量图如下: 额定相电压为 额定楿电流为 根据公式可求出的大小再由查空载特性曲线得的大小; 根据公式,可得额定负载下的励磁电流=400A;再由查空载特性表得额定负载丅励磁电动势为4765V(相值) 4.一台三相隐极同步发电机,定子绕组Y接额定电压U=6300V,额定功率P=400kW 功率因数(滞后),定子绕组每相漏电抗X=8.1,电樞反应电抗X=71.3 ,忽略定子电阻空载特性数据如下: E/V 0 80 4730 F/A 0 200 116600 用相量图求解额定负载下电动势E及内功率因数角的大小,并用空载特性气隙线求励磁电动勢F为多大 解:额定相电压 额定相电流 电机的同步电抗 根据公式,求得电动势;再查空载特性气隙线得。 5.一台凸极同步发电机额定容量S=62500kVA定子绕组星形连接,额定频率为50Hz额定功率因数为(滞后)。直轴同步电抗X=0.8交轴同步电抗X=0.6 ,不计电枢电阻求额定负载下发电机的電压调整率。 解: 则电压调整率为 6.一台星形联结的同步发电机,额定容量S=50kVA额定电压U=440V,频率f=50Hz该发电机以同步速被驱动,测得当定子繞组开路端电压为440V(线电压)时,励磁电流为7A做短路实验,当定子电流为额定时励磁电流为5.5A。设磁路线性求每相同步电抗的实际徝和标幺值。 解:阻抗基值为 因磁路线性所以励磁电流为5.5A时的空载电动势标幺值为 同步电抗的标幺值为 同步电抗的实际值为 7.同步发电機与电网并联运行的条件是什么?当四个并联条件中的某一个不符合时会产生什么后果?应采取什么措施使之满足并联条件 解:同步發电机与电网并联运行的条件是 相序相同;频率相同;电压幅值相同;电压初相角相同。 当四个条件中的某一个条件不符合时并网时会產生很大的电流冲击。 相序不同时应将发电机接至并网开关的任意两根线对调;频率不同时,应调整发电机的转速;电压幅值不同时應调节发电机的励磁;电压初相角不同时,应通过调节发电机的瞬时转速使转子的相对位置有所变化 8.一台三相隐极同步电机,转子不加励磁以同步速旋转当把定子绕组接到三相对称的电源U上,绕组中流过的电流为I忽略电枢电阻,试画出此电机的相量图说明此时电機是否输出有功功率?输出什么性质的无功功率 解:根据

}