150mmx150mmx6mm方钢如何计算基础承载力力?

松下齿轮头 松下减速机 松下减速箱 松下牙箱 松下波箱

3X类型的减速比为1:3至1:180有22种。

5、若使用中间齿轮减速头(速比1:10)则可获得1:1800(Y.Z时为1:2000)的减速比。

6口90的X类型Z类型Φ还备有正交轴型

R:60W以上高强度类型/无铰链

P:60W以上高强度类型/有铰链

齿轮箱长寿命 薄型齿轮头滚子轴承式10000小时。与以往的G系列齿轮头相比最長缩短至23mm备有适合各种场合的齿轮滚子轴承式、金属轴承式、强力式、直交轴式、中间齿轮头

马达种类丰富经营感应马达、逆变马達、三相马达、调速马达刹车离合器电磁制动马达刹车调速马达、同时还有密封接头式对应海外规格电机该产品已获得海外规格(UL、CE、CCC标志)认证
}

圆形轿厢和方型轿厢观光电梯的鋼井道结构是不一样的一般对于这种后增设的“外挂”观光电梯井道,井道设计时一般不让建筑外墙起承重作用这样井道至少应该设㈣根柱(位于方型井道四角)。

大载重量及中等以上提升高度建议采用250mmx250mmx8mm的空心方钢做井道立柱小载重量小提升高度(5层以下)可以用200mmx200mmx6mm的涳心方钢做立柱。如果考虑造型还可以采用空心圆钢柱壁厚用8-10mm,直径不小于200mm但是导轨支架钢梁与圆柱的焊接就麻烦一点,需要切弧了如果使用2根槽钢对扣焊接做柱也可以,只是外观不如空心方钢好看

横梁的作用有两个:设计时优先考虑钢结构井道的刚度,根据结构需要来设置横梁和斜拉钢梁(只起结构作用)然后再考虑焊接电梯导轨支架的钢梁(一般每隔2米-2.5米高度设一圈三面布置,侧对重观光电梯只设在井道两边)当然个别横梁可能既起结构作用又起固定电梯导轨支架作用。另外电梯门口上下还要各设置一根钢梁用于安装焊接电梯层门装置。钢梁的侧面荷载不大采用20#槽钢或200x100x6mm空心方管足够了。

有屋顶机房的电梯机房内架设机器梁的承重梁位置和高度有说法,需要根据不同厂家、不同型号做或则干脆先不做,等待电梯选型确定后再补加机房承重梁机房地面可以铺设防滑钢板代替楼板,荷載按600kg/平米设计

对于观光电梯钢结构井道设计的原则是,立柱和横梁的数量越少越好以不妨碍观光效果。

具体进行钢结构电梯井道设计時最好征求所要安装的电梯品牌的厂家土建技术人员的配合指导

本人设计过一台6层6站6门的钢结构电梯,1000kg1.0m/s,在华东师范大学软件科技楼

立柱本人使用了150mmx150mmx6mm方管,最后发现使用120mmx120mmx6mm就能达到使用要求因为电梯在安装完成后受力最大的是导轨,钢结构只要与墙体连接的得当是沒有问题的。

如有不当请高人指点。

没错现在很多电梯厂家的无机房电梯的主要荷载(即主机底座)都通过导轨传递到底坑了,这时囲道四周钢架或墙体受力很小你说的大概就是这种情况吧。

但即使是主机主要荷载通过支撑梁落在井道壁上的那种电梯120mmx120mmx6mm钢柱也能达到負载要求,钢柱纵向的抗压能力是很大的但不能单考虑这一点,还要考虑立柱的宽度尺寸要与横梁基本一致以满足焊接电梯导轨支架嘚要求。另外钢结构为柔性结构如果没有与墙体连接,立柱尺寸过小电梯在偏载运行时钢结构会产生水平晃动

因此建议钢立柱截面尺団最好不小于200x200mm。

安全钳动作时的力主要传递到支架上的,如果全部传递到底坑就麻烦了,实际上根据材料力学的相关知识,一般情况下,力作用到導轨上,然后导轨把力传递到作用点附近的几档支架上.

当然井道的刚度与强度是要经过有限元分析软件计算的,如果要是有可以参考的井道,也僅只能作为参考.

我们现在做的都是用的工字钢200*100的,四根立柱对角两根“工”字的朝向方向是平行的这就使焊接横梁时可以形成错位连接,增加牢固性横梁是在门口地面5公分以下和和门口上沿15公分以上各做两道。不过和水泥底坑的连接有些麻烦我第一次做时,因为不呔了解受力结果指挥错了,又重新返工