PLC内部运算出错般重启清空内部DT就可以 ,但最重要的原因还是程序的问题有些细节没有考虑到。所以重写程序也不行
你对这个回答的评价是?
怀疑程序上陷入死循环重新灌程序试试
你对这个回答的评价是?
插上编程线用电脑监控一下就知道是什么错误了这个很简单的。还有你的PLC上是不是有電池时间长了电池没电数据丢失也有可能出这种问题。
你对这个回答的评价是
点开工控机软件开关后PLC开关有工莋信号灯亮,经量测有24V电压但它输出信号电压到OMRON继电器MY4J,没电压为0线没接触不良或断,请问是什么原因呢
历史总积分:72157
2018春节活动(三)
2010年论坛优秀版主
输出是晶体管的;带DC24V继电器的话电压要外加;
PLC 对应的输出灯亮不? 如果亮的话查有没有电压进有进没出那么肯定昰点坏了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
可能是PLC内部的输出晶体管(或继电器)坏了造成输出開路。把PLC打开找到相对应的输出部分测量提下。
以下是引用在 17:27:06的发言:
可能是PLC内部的输出晶体管(或继电器)坏了造成输出开路。把PLC咑开找到相对应的输出部分测量提下。
可PLC新换用了不到三周没那么容易坏吧,量过是好的内部小继电器
外加电源220V,V+、V_DC24VRV接输出端COM公共点
再加了个开关已经解决,谢谢各位大力帮助!
[此贴子已经被作者于 20:03:20编辑过]