答:你这种情况原只有一种原洇是交流接触器怎么起动不了内部铁心上的短路环开路,造成铁心产生剩磁使铁不复位造成的换一只新鸱就正常了。
你对这个回答的评價是
如果确认交流接触器怎么起动不了主触点未沾连,按钮又没坏很可能接触器联锁触点未断开或停止按钮触点未断开。
你对这个回答的评价是
接触器活动部分发生卡阻
你对这个回答的评价是?
