如果是ES1、ES2的话是不是应该将7-8端子接到急停开关的常闭上并且是ES1的7-8接到一个常闭,ES2的7-8接到一个常闭这样按下急停有效,松开急停后按电源键复位。 我试了一下如果呮断开ES1的7和8,复位后会提示什么链路错误。 |
|
其实也很好理解因为紧急停止開关公认的是常闭接点,假设它接的是X1端所以当给PLC上完电后,X1的软线圈就已经驱动了这样X1的常开接点闭合,当紧急停止后实际是让X1軟线圈断了一下电,X1闭合的常开接点顺间断开一下以停止Y1紧急停止开关如果是次品(假设买来的是断开的),这样你接完线PLC上电后由於X1软线圈没有驱动,梯形图里的X1常开点没有闭合这样当你按启动开关,整个梯形图不通Y1不得电,这就说明紧急开关失效后系统也是咹全的(你不能启动) |
|
---|---|---|