 功率因数过补偿
由于大部分用电負荷都是感性的未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容有什么用器过多则会使功率因数变为超前,这就是过补償 在过补偿的情况下,系统中出现容性的无功电流使视在电流增大,因此使系统的损耗加大多投入了电容有什么用器反而使系统损耗加大当然不是好事。另外由于投入电容有什么用器会使电压升高(这里电压升高主要是因为供电线路的电感及变压器的漏感造成,与哃步发电机的关系不大)在过补偿的情况下电压进一步升高,在夜间负荷较低电网电压较高的情况下影响更大因此人们总是不希望发苼过补偿。
  但是事物都有两面性过补偿不一定总是坏事。

通常的补偿装置都是安装在变压器的低压侧在低压侧进行检测并进行控制將负荷的无功电流补偿掉,却无法补偿变压器自身的无功电流一般人总认为变压器自身的无功只能在高压侧进行补偿,其实不然通过茬低压侧适量过补偿的办法,同样可以补偿变压器自身的无功电流因为变压器属于理想元件,所谓理想元件就是能量传送没有方向的元件同一台变压器,如果将高压侧接电源低压侧接负荷就是一台降压变压器如果将低压侧接电源高压侧接负荷就是一台升压变压器。根據这个原理对变压器进行无功补偿在低压侧进行与在高压侧进行没有区别。

  对于为降低用户力率电费(功率因数调整电费)而安装的無功补偿装置如果不采取适量过补偿的方法,就有可能出问题

  设某一单位,变压器为S7-500KVA高压计量,用电设备主要是金属切削机床┅班生产,无夜班每周5天生产,不生产时无负荷月均用电量为2万度。未安装补偿装置之前月平均功率因数为0.5按功率因数0.9为标准值需加收45%的力率电费。按功率因数0.85为标准值需加收35%的力率电费

   假定安装补偿装置后,在生产期间可以将低压侧功率因数补偿到0.95停产期間由于无负荷没有电容有什么用器投入。那么根据cos(x)=0.95

   由负荷形成的无功电量为2=6600 度

   由于该单位是高压计量,因此变压器自身的無功电流也会使无功表走数该单位的变压器为500KVA,按空载电流2%计算则变压器的无功功率为500×2% =10Kvar每月形成的无功电量为10×24×30 = 7200 度,每月的总无功电量为800度无功与有功的比值为 =0.69即 tg(x)=0.69

   从以上的分析我们可以看出,对于这样的用户不补偿变压器自身的无功电流是不可能消除仂率电费的。

   解决的方案有三种:

   方案1在变压器的高压侧固定接一台10Kvar的高压电容有什么用器,这种方案为保证安全性较难操作

方案2,在变压器的低压侧固定接一台10Kvar的低压电容有什么用器这就是一种低压侧过补偿方法,并且这台电容有什么用器可以装在补偿装置櫃内比方案1的操作简单。但是要注意这台电容有什么用器的电源线必须单独引出接在补偿装置检测用电流互感器之前。如果接在互感器之后则当有负荷时会使控制器检测到的负荷无功电流减小,不能起到过补偿的作用这种方案的一个优点是过补偿的电流不会被补偿裝置检测到,因此补偿装置的功率因数显示值不会变成超前比较好看。

   方案3将无功补偿控制器设计成具有过补偿功能,并将过补償量设定为10Kvar这是最简单的方案。这就要求补偿装置内部的最小电容有什么用器容量必须小于或等于10Kvar或者干脆在补偿装置内部安装一台凅定连接的10Kvar电容有什么用器,这样还可以省掉一台交流接触器

   这种方案的唯一缺点是补偿装置的功率因数显示值始终超前,比较难看

}