从事焊接要做好哪些工作工作后,上班不到五分钟手机发烫而且耗电特别快,一上午下来就剩%25左右了工作期间没玩过手机

1) 清除动火地点周围可燃物资或采取有效的隔离方法遮盖隔离物应阻燃材料,严禁用塑料薄膜及塑料编织布、(泡沫衬垫)等易燃物遮盖隔离高空动火作业点下方,火煋所及的范围内应彻底清除易燃易爆物品;

2) 检查焊、割设备是否完好必须规范放置设备、设施,严禁乙炔横卧氧气、乙炔同放一处,並按安全操作规程进行操作;

3) 在有易燃易爆、可燃气体(粉尘)、带电、压力式密封(储罐)容器、涂涮过油漆的物体及场所进行焊、割奣火作业时除对周边进行清理外,还必须经相关专业人员现场认可确认安全后才能动火;

4) 盛装过可燃气体、液体和有毒物资的各种容器,必须彻底清洗、置换确认安全后才能动火作业;

5) 作业人员在不了解焊、割物体内部是否安全、是否对相邻部位有影响或存在危险因素,在未采取有效安全预防措施时禁止焊、割明火作业;

6) 动火人必须持有特殊工种上岗操作证和动火证、并确认安全后才能作业未经公司消防部门批准不得擅自更换动火人和监护人;

7) 经公司专职消防人员现场安全确认,且由用火单位派有专人在场监护并准备好相应的灭吙器材的情况下,方能在规定的动火范围和限定的时间内动火作业;

8) 动火结束后应对动火现场进行安全检查,确认无安全隐患后方可离開作业现场 动火工作票制度

第一条 为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及设备系统的安全,加强动火管理工作防止火灾 事故发苼,特制订本制度

第二条 本制度规定了动火工作票的执行程序、动火级别及其它要求,适用于本公司重点防火区的动火作业工作以及禁圵明火区的动火管理工作防火重点部位或场所以及禁止明火区需动火工作时,必须按照该制度执行动火工作票

第三条 动火工作票制度内嫆:

1、动火工作票仅限于严禁明火区域有动火时使用凡不是必须在现场动火的,应拆下动火部件移到安全区域内进行动火作业。若同時伴有机械检修任务则必须同时执行检修工作票规定几个动火项目不能合办一张动火工作票。

2、正在运转的生产装置以及盛有油漆、溶劑等物体的容器、管线与设备严禁进行动火工作。

3、在保证设备性能的前提下能够利用螺栓等方法联接的工作就不要焊接要做好哪些笁作,以减少动火机会

4、现场动火,首先考虑必要隔离措施将动火区围起来,动火部位或设备应与生产系统切断联系动火时有专人囷消防器材作戒备。

5、若涉及进入容器内部维修下水道或密室工作,则必须两个人配合工作佩带必要防护用品,禁止单人独自进行

6、一级动火要求必须在24小时内完成,二级动火必须在72小时内完成三级动火必须在120小时内完成。二级、三级在每天工作结束、人员离开现場前必须认真检查,消除火源次日开工前,工作负责人、监护人应认真检查安全措施以防运行方式改变,破坏原有的安全措施

第㈣条 由于动火地点、动火作业对象不同,存在的火灾危险程度也不一样因此采取的安全措施及审批手续都应有所区别。为此在保证安铨动火的前提下,适当简化执行动火工作票的程序有利于提高工作效率,及时消除设备缺陷及火灾隐患根据危害程度,分为“一级动吙”、“二级动火”、“三级动火”危险级别依次降低

1、一级动火区是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(以下简称“四大”)的部位和场所如:主控室、油库区、油罐、天然气存储区、配电室、电缆夹层(间、沟道)、变压器、含易燃易爆气体或粉尘嘚容器内等区域。凡在以上区域内从事电焊、气焊、气割、砂轮打磨、电钻打眼、喷灯作业、冲击作业等能够产生火花的工作都属于一级動火作业从事动火作业必须办理一级动火作业票。

2、二级动火区是指火灾危险性较大如:仓库内部、油库围墙以外10米之内,天然气管噵、油管道10米以内、易燃易爆容器周围5米以内、各部门油类存放区内

一、二动火区以外的所有防火部位、场所,禁止明火区域除一级、二级动火范围以外的明火作业。

4、遇到下列情况之一时严禁动火:

油车停靠的区域;压力容器管道未泄压前;存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;风力达5级以上的露天作业;遇有火险异常情况未查明原因和消除前。可燃气罐存放区域

第五条 动火工作票的审批程序:

1、一级动火工作必须由动火单位的班长(如班长不在可由组长)提出申请,车间主任签字确认分厂安技科审核,安技处长和分公司总經理批准指定消防负责人后方可执行

2、二级动火工作须由动火单位班长(如班长不在可由组长)提出申请,车间主任签字确认分厂安技科审核,安技处长批准指定消防负责人后方可执行

3、三级动火工作须由动火单位班长(如班长不在可由组长)提出申请,车间主任签芓分厂安技科和分厂厂长批准后方可执行。

第六条 动火工作安全措施的制定

2、对电缆、电线、传输信号电缆、输油管道等相关易燃易爆粅体进行有效隔离遮挡防止火焰熔渣、热辐射危及这些部件的安全。

3、对盛装可燃气体的容器要使用空气换置之后必要时使用气体浓喥探测仪器测定容器内的气体浓度,所测浓度必须低于该可然物气体爆炸下限的10%动火作业时间不能滞后于气体取样检测30min,否则应重新檢测重要的检测取样应保留至动火作业结束后。

4、容器内施工时要向密闭的容器内持续通风防止作业人员发生缺氧窒息,但禁止向其Φ注入纯氧气

5、防止触电和高空坠落的安全措施等。

6、高空作业时要考虑火花对地上物体的影响并做好安全防护措施;

7、必须配备动火現场消防监护人员并配备必要的、足够的灭火器材。

8、动火工作安全措施应根据现场具体情况专门制定

9、动火作业间断或完成后,工莋负责人和消防监护人应仔细检查现场消除一切火源、余烬等,做到“工完料净、场地清”确认无误后才允许终结工作票签字确认。

苐七条 动火工作票一式一份由动火负责人随身携带,动火负责人和消防监护人不允许离开工作现场工作结束后动火工作票由车间保存彡个月,动火工作票编号由分厂安技科统一编号动火工作票终结当日内到安技科登记存档半年。

一、防备为主”及工作“防备为主、防消结合”的方针增强动火工作,保障设备和人身依据《电力设备典型规程》,特订定本制度

本制度适应于全厂防火重点部位或场以昰及禁止明火区的动火工作。

根据动火区域的划分分别填用

其实用于一级动火区。首要部位或场悉数:

(1)电气主控室集控室;

(2)制氢室,储氫罐及周围十米以内;

(3)各油库及油组围墙以内;

(4)锅炉燃油管路汽机油体系,翻车机、轮斗机油体系:

(5)变压器油开关;

(6)电缆沟及电缆夹层间;

(7)各氫冷发电机及体系。

其实用于二级动火区首要部位或场悉数:

(])汽机生产现场距运行的氢冷发电机及氢管路体系十米以内

(4)距锅炉燃油管路,汽机油设备、管路五米以内

(5)运动中心、俱乐部、招待所、室、室;

(6)供给公司的各所属材料库、设备库;

(7)各单位存有易燃易爆物品的库房内;

(8)电氣、热工在油库进行相关电气方面的试验操作;

(9)制氧站、乙炔站围墙内;

(11)新厂9#皮带间及停用的制粉体系;

(12)厂区室外烘烤、熬炼等生火作业;

(13)其它禁圵明火区.

l、动火工作票应事先编号,未经编号的动火工作票不准行使

2、动火工作票应用黑色或兰色笔填写,不准行使红色笔或铅笔填写要清

3、动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执一份由动火实行人

收执。动火工作闭幕后应将这两份工作票交还给动火工莋票签发人一级动火

工作票应有一份保存在厂安监部,二级动火工作票应有一份保存在动火部门

若动火工作与运行相关时,还应多一份走运行人员收执

4、动火工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。动火工作负责人

5、动火工作票的审批人、监护人不得签发动火笁作票

6、动火工作票不得取代设备停复役手续或检修工作票。

7、动火工作间断或闭幕时应清理现场认真搜检和消弭残留火种。

8、已实荇的动火工作票均应在票的右上角加盖“已实行”章每月由车间

9、各级人员在发现防火措施不完善不正确时。或在动火工作过程中

发現有危险或违背相关规守时。均有权立即克制动火工作并报告上级防火责

一、二级动火工作票签发人应考试合格,并经厂总工程师批准並书面

公布动火实行人应具有市劳动部门颁发的合格证。

11、外单位来生产区内动火时应由负责该项工作的本厂人员按动火等

级履举措吙工作票制度。

12、遇下列情况之暂且严禁动火:

(1)油车停靠的区域;

(2)压力容器或管道未泄压前;

(3)存放(或残留有)易燃易爆物品的容器(或管道)未清悝干净前

(4)风力达5级以上的露天作业;

(5)遇有火险异常情况未查明理由和消弭前。

13、全厂氢体系及周围的氢含量的测试由制氢站负责;油气体含量、煤粉

尘浓度的测试,由化学车间负责所测的可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量

或粉尘浓度合格后方可进举措火作业。

三、动火工莋票中所列人员的责任

1、各级审批人员及工作票签发人的责任

各级审批人员及工作票签发人应审查;

(3)工作票上所填措施可否正确完整;

(1)工作票所列措施可否正确完整可否吻合现场条件;

(2)动火设备与运行设备可否已阻遏;

(3)向工作负责人交待运行所做的措施可否完善;

(1) 正确地团体动火工莋;

(2)检修应做的措施并使其完善;

(3)向相关人员布置动火工作,交待防火措施和进行教育;

(4)始终监督现场动火工作;

(5)办理动火工作票开工和闭幕;

(6)动火笁作间断、闭幕时搜检现场无残留火种;

(1)动火现场配备必要的、足够的设施;

(2)搜检现场措施的完善和正确;

(3)监督动火部位或现场可燃气体和可燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓

(4)始终监视现场动火作业的动态发现着火及时扑救;

(5)动火工作间断、闭幕时搜检现场无残留火种;

(1)动火前必须收箌经审核批准且许可动火的动火工作票;

(2)按本工种规定的防火要求做好措施;

(3)周全了解动火工作使命和要求,并在规定的范围内执举措火;

(4)动火笁作间断、闭幕时清理并搜检现场无残留火种

l、一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人签发

负责人审核,总工程师批准

2、二级动火工作票由申请动火班组班长或班组技术员签发

人员审核,动火部门负责人或技术负责人批准

五、动火工作票的实行程序

(1)工作票签发人根据工作使命的需要和计划工作期限确定工作负责人。

(2)工作票平常应由工作票签发人填写一式二份签发时应将工作票所有容向

笁作负责人交待清晰。工作票由工作负责人填写时填写后交工作票签发人审核

工作票签发人对工作票的所有内容确认无误后签发,并仍應将工作票所有内容向工

作负责人作具体交待工作票应由工作负责人送走运行班长。

(1) 工作票应在开工前一小时送走运行班长,由运行癍长对工作票所有内容进

行审查;必要时在“运行应采取的措施”栏内填好增补措施,确认无题目

后记上收到工作票时刻并在运行班所長签名。

(2) 审查发现题目应向工作负责人询问清晰如措施有错误或主要遗漏,工

作票签发人应重新签发工作票

(3)运行班长签收工作票后,該工作票应送交值长(单元长)审批

3、措施的审批、实行及工作容许

(1) 由化验人员对动火现场测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘濃度,

(2) 化验人员签注上述气体含量或粉尘浓度合格、可以进举措火作业的观点后

由各级审批人员对工作票进行审核批准。

(3)根据工作票布置实行措施

(3) 措施所有实行完毕.并经监护人认可工作负责人、运行容许人、

动火实行人共同到现场搜检,无误后办理开工手续

(1) 动火工作朂先前,工作负责人应将分工情况、措施布置情况及注意

事项向全体工作人员交待清晰后方可下达开工命令。

(2) 工作负责人和运行容许囚不允在容许开工后单方面变动措施。如需变动时

应克制工作并经两边赞成,重新履举措火工作票制度

一、二级动火在初次动火时,各级审批人员和动火工作票签发人均应到现场搜检

防火措施可否正确完整测定要可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是

否合格,并在监护下作明为试验确地无题目后可动火作业。

(2)一级动火时动火部门负责人或技术负责人、人员应始终在现场监护。

(3) 二级动火時动火部门应指定人员,并和人员或指定的义务人员始终在

一、二级动火工作票在次日动火前必须重新搜检防火措施并测定

可燃气体、噫燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度合格方可重新动火。

(5)一级动火工作过程中应每隔2—4小时现场测定一次可燃气体、易燃

液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度可否合格,当发现不合格或异常升高时应立

即克制动火在未查明理由或排除险情前不得重新动火。

(1)动火工作竣工后工作负责人应周全搜检并清理现场确认无残留火

种后带领工作人员撤离现场。

(2)工作负责人、动火实行人会同运行容许人、监护人共同到現场检

查验收确认无题目时,办理闭幕手续

本制度如与上级相关规定制度有抵触时,以上级相关规定制度为准

贯彻落实国家预防为主、防消结合方针,动火必须申请且必须有防火设备、防火措施及相应监护人。 适用范围

本项目动火作业主要是二级及三级动火其中叒以三级动火居多;动火器材主要是电焊、气割等(电焊机、乙炔瓶、氧气瓶)。

在施工项目过程中使用气焊、电焊等焊割工具进行焊接要做好哪些工作、割除的施工作业。 动火作业分类

一、一级动火作业应由项目经理填写动火申请表和由项目部编制安全技术措施方案經公司主管领导和安全技术部门审批,并报公安消防部门备案或批准后方可动火,动火期限为3天凡属下列情况之一为一级动火:

(二)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃气体的容器以及连接在一起的辅助设备;

(四)危险性较大的登高焊、割作业;

(五)比較密封的室内、容器内、地下室等场所;

(六)堆有大量可燃和易燃物质的场所。

二、二级动火作业应由施工管理人员在4天前提出申请并附上安全技术措施方案,报工地主管领导审批后方可动火。凡属下列情况之一的为二级动火:

(一)在具有一定危险因素的非禁火区域内進行临时焊、割等作业;

(二)小型油箱等容器;

(三)在外墙、电梯井、洞孔等部位垂直到底及登高焊、割作业。

三、除上列以外其余场所均为三级动火作业,应由所在班组长在动火前7天提出申请报项目防火管理人员批准后,方可动火 动火前准备工作:

(一) 动吙作业负责人持办理好的《 动火作业许可证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全紸意事项后,将《 动火作业许可证》交给动火人

(二)动火作业人员动火前,必须配备动火作业许可证上注明的消防器材及相应防护设備设施并检查相应的器材器具是否完备有效

(一)必须持证上岗,无相应操作证人员不得进行动火作业动火作业应有专人监火。动火莋业前应清除动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效的安全防火措施。动火过程中监火人必须全程监督不得随意离开岗位。

(二)登高焊接要做好哪些工作、气割或下方无防护容易造成火灾事故时,应设接火、挡火措施若在外脚手架上作业时,更应采取隔板防止火花飞溅或掉到下面引起火灾,同时安全网应淋水处理脚手板上的杂物全部清理干净。

(三)严格遵守“十不烧”规定禁止野蛮施工,并且应保持警惕细心留意是否有因动火而造成燃烧等现象。

(四)合理使用相应动火器材特别是使用乙炔及氧气情况下,气瓶與气瓶之间、气瓶与动火点之间必须保持安全距离且相关安全装置等必须齐全(如防震帽、防震圈、乙炔防回火器、压力表等),按器材、设备操作规程进行作业

(五)动火作业应按动火许可证上注明的区域、用途、及动火级别等进行动火,有变动的应重新申请动火许鈳证另外动火期限也应与动火证上相符,逾期必须重新申请

(一)动火完毕后,应采取降温措施防止死灰复燃,且必须确保无火灾隱患方可离开动火点以防万一。

(二)使用的电焊机、乙炔瓶、氧气瓶等动火完毕应关闭电源、阀门,电缆、气管盘卷好后连带焊机、气瓶一起运回指定放置点不得留在施工现场,防止非相关人员使用

(三)该动火许可证使用完毕后应交回项目部存档,并注明动火唍毕后相应的处理措施

茂名市茂南建安集团有限公司

三羊大厦、三羊公馆项目部

1) 上岗前必须将所施工区域周围的易燃易爆危险物品清理幹净; 2) 检查动火区域周围是否配置有足够的灭火装置;

3) 动火现场不准吸烟;施工过程中动火人不能离开岗位,特殊情况下需离

开的必须将动火装置置于安全状态; 4) 动火过程中动火监护人必须监护在动火现场;清除动火地点周围可燃物

资或采取有效的隔离方法,遮盖隔离物应阻燃材料严禁用塑料薄膜及 塑料、编织布、(泡沫衬垫)等易燃物遮盖隔离。高空动火作业点下方 火星所及的范围内应彻底清除易燃易爆物品;

5) 检查焊、割设备是否完好,必须规范放置设备、设施严禁乙炔横卧,

氧气、乙炔同放一处并按安全操作规程进行操作;

6) 在有易燃易爆、可燃气体(粉尘)、带电、压力式密封(储罐)容器、

涂涮过油漆的物体及场所进行焊、割明火作业时。除对周边進行清理外 还必须经相关专业人员现场认可,确认安全后才能动火;

7) 盛装过可燃气体、液体和有毒物资的各种容器必须彻底清洗、置換,

确认安全后才能动火作业;

8) 作业人员在不了解焊、割物体内部是否安全、是否对相邻部位有影响或

存在危险因素在未采取有效安全預防措施时禁止焊、割明火作业; 9) 动火人必须持有特殊工种上岗操作证和动火证、并确认安全后才能作业,

未经公司消防部门批准不得擅洎更换动火人和监护人;

10) 经公司专职消防人员现场安全确认且由用火单位派有专人在场监护,

并准备好相应的灭火器材的情况下方能茬规定的动火范围和限定的 时间内动火作业;

11) 动火结束后,应对动火现场进行安全检查确认无安全隐患后方可离

1、严格执行动火票制喥,现场有监护人从事焊接要做好哪些工作工作人员必须具备相应资质。

2、禁止使用有缺陷的焊接要做好哪些工作工具和设备电焊机外壳必须接地,接地线应牢固的接在被焊物件上或附近防止产生火花。

3、在动火现场准备相应的灭火器灭火毯

4、做好焊接要做好哪些笁作时,做好防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施焊接要做好哪些工作人员离开现场前,必须进荇检查确认无火种遗留。

5、使用的电焊机的外壳以及工作台必须有良好的接地,焊机应采用自动断电装置等防止触电的安全措施

6、電焊所用的导线,必须使用绝缘良好的皮线对有接头的应连接牢固,包有可靠绝缘

7、不准将带电的绝缘电线搭在身上或者踏在脚下,電焊线经过通道应采取防护措施防止外力损伤。

8、焊工必须坚持“十不烧”原则禁止无证人员擅自焊接要做好哪些工作或切割,禁止違章动火焊接要做好哪些工作或切割前,工作现场必须清除易燃物和引燃物并放置备用灭火器材,焊接要做好哪些工作或切割工作结束后必须认真检查和清理现场,确认无隐患

化工动火作业安全对策措施

化工动火作业安全对策措施

1、动火作业前,应检查电焊、切割等动火作业所需工器具的安全可靠性不得带病使用。

2、需动火作业的设备、容器、管道等应与正在生产的系统采取可靠的隔绝措施如加上盲板或断开等,并清洗置换合格符合动火作业的安全要求。

3、动火作业现场周围的易燃易爆物质应清理干净动火作业的物件上若沾染有易燃易爆物质,在动火前应将其清除干净清除时应采用不产生火花的铜玻合金或不锈钢制作的工器具,严禁用铁器工具敲打以免产生火花。

4、使用气焊切割动火作业时溶解乙炔气瓶、氧气钢瓶不得靠近热源,不得放在烈日下曝晒并禁止放在高压电源线及生产管线的正下方。两瓶之间应保持不小于5m的安全距离与动火作业点明火处均应保持10m以上的距离。

5、如需要进入设备容器内或需要在高处进荇动火作业除按规定办理动火证外,还必须按规定同时办理进塔入罐安全许可证或高处作业安全许可证

6、加强特殊作业环境下动火作業的监控。如高处动火作业应清除地面上的易燃易爆物质并采取围档及接火盘防止火花飞溅和火花溅落的安全技术措施,同时在动火地點地面上应设置专职的看火人员如遇有五级(含五级)以上大风天气时,应停止室外高处动火作业露天作业遇下雨天气时,应停止焊接要莋好哪些工作、切割作业夜间动火作业的现场应有足够的照明设备。设备容器内动火作业时所使用的照明电源除采用安全电压外,其燈具还须符合防爆安全要求

7、保持动火作业现场的空气流通。如在设备容器内进行动火作业时应将设备容器上的人孔、法兰孔等打开。进行自然通风或采取机械通风等办法。

8、动火作业现场应备有足够数量、且适宜有效的消防器材保持现场通道畅通和消防道路畅通。设置必要的看火人员看火人员在动火作业过程中不得随意离开现场,当发现有异常情况时应及时通知停止作业,并联系有关人员采取安全技术措施

9、动火作业部位须在动火作业前进行采样及安全分折合格。

10、动火作业因故中断半小时以上若再需要进行动火时,应偅新采样进行动火分析安全分析合格后,方可重新开始进行动火作业

11、动火作业现场如遇有紧急排放可燃气体或可燃液体蒸气或有毒囿害气体;管线破裂泄漏易燃、有毒有害气体或液体,以及生产系统不正常处于事故状态等异常情况威胁到动火作业人员的人身安全时,动火车间或单位的人员应立即通知动火作业人员停止动火作业并及时撤离作业现场。

12、在动火作业过程中若发生异常变化或出现异瑺爆鸣,以及动火作业人员感到身体不适有中毒症状,应立即停止动火作业撤离作业现场。同时应查明原因采取相应的措施。等上述情况恢复正常重新采样分析合格,并经有关人员重新审查批准后方可继续从事动火作业。

13、动火作业结束后动火作业人员应消除殘火,确认无遗留火种方可离开作业现场

1、“受限空间”是指生产或生活区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水噵、沟、坑、井、池、涵洞等密闭、半密闭的设施及场所。进入受限制空间作业必须采取以下安全技术措施。

2、进入受限空间作业安全技术措施

①进入受限空间作业前应针对作业内容,对受限空间进行危害识别和风险评估制定相应的作业程序及安全措施。施工单位必須明确作业负责人、作业人员和外部监护人员的职责;不得将进入井下、沟池、管道等有可能产生有毒气体的场所的施工作业项目发包給不具备有关条件的单位和个人。

②进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”并要严格履行审批手续。施工单位负责人應向施工作业人员进行作业程序和安全技术交底并指派作业监护人。无“进入受限空间作业许可证”和监护人禁止进入受限空间作业。

③进入受限空间作业前必须将受限空间与其他空间进行安全隔离(如加盲板或拆除一段管线),并清洗、置换干净不得以关闭阀门玳替安装盲板,盲板处应挂牌标识

④在进入受限空间前30分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围內(当可燃气体爆炸下限大于4%时其被测浓度不大于0.5%为合格;当可燃气体爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量为19.5%—23.5%为合格;有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标)分析合格后才允许进入受限空间内作业。如进入受限涳间内作业时间较长至少每2小时分析一次,如发现超标应立即停止作业,迅速撤出人员

⑤采取适当的通风措施,确保受限空间内空氣良好流通可采用自然通风,必要时采取强制通风但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长应安排轮換作业或休息。

⑥进入受限空间作业应有足够的照明应使用安全电压和安全行灯。受限空间内照明电压应不大于36V在潮湿或狭小空间内莋业应小于12V,所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆要求

⑦进入有腐蚀、窒息、易燃、易爆、有毒物料的受限空间内作业时,必须按規定佩戴适用的个体防护用品、器具在特殊情况下,作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等但佩戴长管面具时,一定要仔细检查其氣密性同时防止通气长管被挤压,吸气口应置于新鲜空气的上风口并有专人监护。

⑧在受限空间内动火必须按规定同时办理动火证囷履行规定的手续。

⑨进入受限空间内作业必须安排专人监护并与进入受限空间内作业人员保持有效的联系。出现有人中毒、窒息的紧ゑ情况抢救人员必须佩戴隔离式防护器具进入受限空间,并至少有一人在外部做联络工作禁止不具备条件的盲目施救,避免伤亡扩大

⑩在受限空间作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时必须立即撤出;若需要继续作业,必须重新办理进入受限空间内作业審批手续

⑾作业完工后,经施工人员、监护人与使用部门负责人共同检查受限空间内部确认受限空间内无人员和工具及杂物后,方可葑闭离开

一、高处坠落事故多发的原因

1、各级管理者和每个操作人员的安全生产岗位责任制不明确。

2、对各操作人员进行预防高处坠落倳故发生的技术知识教育不够操作人员不熟悉高处作业的操作方法,不熟悉高处作业时必须使用的工具和防护用具

3、没有坚持对从事高处作业的施工人员进行高空清洁,致使患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、严重贫血病等其他身心不健康的人员从事高处作业

4、防护措施不落实,如未按要求设置护栏、立网、铺满架板、盖好洞口未按规程规定架设安全平网等相关安全防护措施.

5、个人防护用品使鼡差,企业未按规定给作业人员发放合格的安全带、安全帽安全鞋等,有的职工未按规定正确使用或根本不使用安全带、安全帽等必备的防护用品。

6、职工素质低高出作业人员大多数是临时工、农民工,文化程度多为初中以下大部分工人未经专业培训考试考核合格,专業技术素质低安全意识差,违章冒险蛮干现象相当普遍

二、预防高处坠落事故发生的措施

(一)领导重视、落实责任

施工企业领导要高度重视安全工作,要结合实际制定适合建筑施工项目相适应的安全生产责任制,明确各级管理人员、各工种工人的安全职责并通过敎育培训、签订目标责任书,签订施工安全合同等方式加以明确真正层层落实安全责任。

1、落实“四宝”防护措施

安全帽、安全带、安铨鞋,安全网是高空行业广大操作人员公认的安全“四宝”挽救过千万职工的生命,必须正确使用

(1)进入施工现场的人员必须戴安全帽。一是安全帽必须符合国家标准;二是要正确佩戴尤其是要系好帽带,防止脱落使其在高处坠落或物体打击时起到保护作用。

(2)懸空作业人员必须系好安全带凡在2m以上悬空作业,必须系好合格的安全带有的悬空作业点没有挂安全带的条件时,施工负责人应为工囚设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等并确保高挂低用。

(3)高处作业点的下方必须设安全网必须在高度4m至5m处设一层固定安全平网,每隔4层楼再设一道固定安全网并同时设一层随墙体逐层上升的安全网。

2、落实“四口”防护措施

(1)凡楼梯口、电梯口、预留洞口必須设围栏或盖板和架网砼预制楼板的预留洞口可事先预埋钢筋网,在施工区域地面设置警戒隔离区,并放置"高处作业,远离此地"的标示. (2)茬施工的区域所有的出入口必须搭设板棚或网席棚。棚的宽度应大于出入口棚的长度应根据建筑物的高分别为5至10m为宜。

三、落实“五臨边”防护措施在施工过程中尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道(钭道)两侧边、卸料台的外侧边等,必须设置1m高的双层围栏或搭设安全网

四、把住架子十道关脚手架在建筑施工中,不能少的重要工具一旦脚手架发生故障,極易造成重大伤亡事故因此,对各种脚手架必须认真把好十道关口

(1)材质关。严格按规程规定的质量、规格选择材料如钢管应有產品质量合格证和质量检验报告。钢管表面应平直光滑不能有裂缝、结疤、分层、硬弯、毛刺、压痕和深的划边,钢管面层必须涂防锈漆

(2)尺寸关。必须按规定的间距尺寸搭设立杆、横杆、扫地杆、剪刀撑、栏杆等 (3)铺板关。架板必须满铺不得有空隙和探头板、飞跳板,并经常清除板上杂物保持清洁平整。木跳板厚度5至7cm

(4)栏护关。脚手架外侧和钭道两侧必须设1m高的栏杆和立网

(5)连结關。必须按规定设剪刀撑和支撑高于7m的架子,必须与建筑物刚性连结达到架子不摇晃。

(6)承重关一般脚手架均布荷载,不得超过270kg/m2用于装修工程,架的荷载不超过200kg/m2特殊用途的架必须经计算和试验确定承重荷载。

(7)上下关必须为工人上下架子搭设马道(钭噵、跑道)或阶梯,严禁作业人员从架子爬上爬下造成坠落事故。

(8)雷电关①凡金属脚手架与10kv高压输电线路,水平距离必须保持5米鉯上或者设置隔离防护措施;②一般电线严禁直接捆在金属架杆上,必须捆扎时应加垫木隔离;③凡金属脚手架高于周边避雷设施者,架间每隔24米设一个避雷针

化工装置检修安全管理规定

1、为加强对化工生产企业的安全生产监督管理规范化工装置检修行为,保障人员咹全确保生产装置正常运行和检修施工作业安全,特制定本规定

1、为加强对化工生产企业的安全生产监督管理,规范化工装置检修行為保障人员安全,确保生产装置正常运行和检修施工作业安全特制定本规定。

2、本规定适用于有关单位使用化学品从事化工生产活动嘚各种工艺装置及相关设备检修施工作业

3、本规定所称检修是指对化工装置及相关设备进行的检维修、拆除、停开车的各类施工作业项目。

1.装置检修单位应明确检修工作负责人和安全管理责任人建立安全管理制度,落实安全责任制明确责任人。

2.装置检修须制定专題方案方案中应有具体的安全卫生防范保障措施内容。

3.装置检修对外委托施工的施工单位应具有国家规定的相应资质证书,并在其資质等级许可范围内开展检修施工业务

4.在办理检修项目委托手续和签订工程施工合同时,须交待安全措施和签订安全责任书 5.对待檢修的装置要开展危害识别、风险评价和实施必要的控制措施。对安全风险程度较高的检修项目或一些重大项目须制订相应的安全技术措施(安全措施、扫线方案、盲板位置、网络进度等),并应做到“五定”即定施工方案、定作业人员、定安全措施、定工程质量、定網络进度。

6.装置检修的各项目作业须严格执行操作票或作业许可证(包括进出料、停开泵、加拆盲板和施工、检修、动火、用电、动汢、高处作业、进塔入罐、射线、探伤等票证)制度和相应的安全技术规范。并根据安全制度和技术规范的要求制定适用于本单位的作业規定和相应的票证明确各作业、签发人员的职责及票证的有效性。

(二)作业安全基本要求

1.装置检修单位须按检修施工方案中安全技術措施的要求向全体施工作业人员进行安全技术交底,特别要交待清楚安全措施和注意事项并做好安全交底记录。

2.装置检修单位应對检修作业人员进行与作业内容相关的安全教育凡二人以上作业,须指定其中一人负责安全特种作业人员应按国家规定,持证上岗

3.检修作业人员必须严格执行有关安全保护规定,进入装置现场前须穿戴好劳动安全保护用品,并对检修作业所用工机具、防护用品(腳手架、跳板、绳索、葫芦、行车、安全行灯、行灯变压器、电焊机、绝缘鞋、绝缘手套、验电笔、防毒面具、防尘用品、安全帽、安全帶、安全网、消防器材等)安全可靠性进行检查、确认 4.有作业票证安全管理要求的,检修作业人员必须持相关作业票证方可进入装置現场作业 5.检修作业人员须达到“三懂三会一能”要求:懂本作业岗位的火灾危险性,懂火灾的扑救方法懂火灾的预防措施;会正确報警,会使用现有的消防器材等会扑救初期火灾;能正确使用现有的防护器具和急救器具。

6.动火、用电、动土、高处作业、进塔入罐、射线探伤等各类作业的监护人员必须履行安全职责对作业和完工现场进行全面检查(如:消灭火种、切断电源、清理障碍等),并认嫃做好作业过程中的监护工作

1.装置检修动火作业实行单位内部的动火作业许可证管理制度。动火作业必须持有效的动火作业许可证

2.严格执行“三不动火”原则,即没有经批准有效动火作业许可证的不动火、防火安全措施不落实的不动火、没有动火监护人或动火监护囚不在场的不动火

3.在含有可燃介质的设备、容器、管道上动火,应采用插入盲板或拆除一段管道等安全可靠的隔绝方式确保与外部物料进行有效的安全隔绝并经吹扫、清洗、置换等作业程序,使可燃介质含量降低到安全动火作业允许范围之内

4.在含有可燃介质的设備、容器、管道上动火,动火前必须对设备、容器、管道内可燃介质作取样检测分析动火持续时间较长或有可能发生工况变化的应定期進行检测分析,并做好记录可燃气体含量符合安全动火要求的检测报告是开具动火作业许可证的主要依据。 5.装置动火现场不得搭设毛竹架、雨布等易燃物确有需要,须落实相应的保障措施 6.高处动火作业应采取防止火花飞溅的遮挡措施,应对地沟、阀门井、下水井進行水封处理对低层的设备、管道、阀门、仪表等应采取遮挡或封闭措施。

7.明火作业周围必须清除一切可燃物作业周围不允许排放鈳燃液体或可燃气体。 8.施工现场氧气瓶、乙炔瓶与明火间距保持10米以上氧气瓶与乙炔瓶间距保持5米以上,不得放在烈日下曝晒或接近吙源

(四)电器和起重、吊装作业安全要求

1.检修作业现场要保证漏电开关、电缆、用电器具完好。

2.临时用电的配电器必须加装漏电保护器其漏电保护的动作电流和动作时间必须满足上下级配合要求。

3.移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护

4.临时用电的单楿和混用线路应采用五线制,不超负荷使用

5.现场临时用电配电箱、盘要有防雨措施。用电线的装、拆必须由电工负责作业 6.放置在施工现场的临时用电箱应挂设“已送电”、“已停电”等标志牌。

7.电焊机接线要规范电焊把线就近搭接在焊件上,把线及二次线绝缘必须完好不得将裸露地线搭接在装置、设备的框架上,不得穿过下水或在运行设备(管线)上搭接焊把线 8.临时用电线路架空布线时,不嘚采用裸线架空高度在装置区内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施严禁在树上或脚手架上架设临时鼡电线路,严禁用金属丝绑扎临时用电的电缆横穿马路路面的保护管应采取固定措施。 9.行灯电压不得超过36V在特别潮湿的场所或塔、釜、罐、槽等金属设备内作业的临时照明灯电压不得超过12V,严禁使用碘钨灯

10.起重、吊装作业,须按安全技术规范严格执行

11.载重车輛、25吨以上吊车进入现场,原则上只允许停在检修道上严禁压坏地下设施和堵塞消防通道。

12.对立体交叉作业、大型吊车作业现场施笁单位须制定可靠的安全技术措施和方案。 13.严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点与其它设备、容器、管道、閥门、电线等保持一定的安全距离,以免造成碰撞、损坏 14.脚手架材料和脚手架搭设须符合规范要求,经施工单位检查验收合格并挂有准许使用的标识牌后方可使用。在雨雪天脚手架作业时应采取有效的防滑措施 15.高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带,安铨带应系挂在施工作业上方的牢固构件上安全带应高挂(系)低用。

16.禁止高空抛扔物件、工具和杂物工机具、材料、自行车和工业垃圾等物品要按指定地点摆放。

(一)装置检修前的准备工作 1.装置停工后交付检修前应组织有关职能部门、相关单位对装置停工情况进行檢查确认。各检修单位安全负责人按停工和检修方案组织全面检查并做好装置检修前的各项安全准备工作。

2.装置现场下水井、地漏、奣沟的清洗、封闭必须做到“三定”(定人、定时、定点)检查。下水井井盖必须严密封闭泵沟等应建立并保持有效的水封。 3.须对装置内电缆沟做出明显标志禁止载重车辆及吊车通行及停放。

(二)装置检修前须切断进出装置物料并退出装置区

1.应将物料全部回收箌指定的容器内,不允许任意排放易燃、易爆、有毒、有腐蚀物料 2.不得向大气或加热炉等设备容器中排放可燃、爆炸性气体。 3.易燃、易爆、有毒介质排放要严格执行国家工业卫生标准 4.具有制冷特性介质的设备容器管线等设施,停工时要先退干净物料再泄压防止產生低温损坏设备。

(三)检修装置须进行吹扫、清洗、置换合格

1.设备容器和管道的吹扫、清洗、置换要制定工艺方案指定专人负责,有步骤地开关阀门

2.凡含有可燃、有毒、腐蚀性介质的设备、容器、管道,须进行彻底的吹扫、置换使内部不含有残渣和余气,取樣分析结果应符合安全技术要求

3.置换过程中,应将各设备与管线上的阀全部打开保证蒸汽、氮气和水等介质的压力和蒸塔、蒸罐时間,防止短路确保不留死角。

4.吹扫置换过程中应禁止明火作业及车辆通行,以确保安全

5.吹扫前应关闭液面计、压力表、压力变送器、安全阀,关严或脱开机泵的前后截止阀及放空阀防止杂质吹入泵体。应将换热器内的存水放尽,以防水击损坏设备 6.要做到不流、不爆、不燃、不中毒、不水击,确保吹扫、置换质量

(四)盲板的加、拆管理

1.必须指定专人负责,统一管理

2.须按检修施工方案Φ的盲板流程图,执行加、拆盲板作业 3.加、拆盲板要编号登记,防止漏堵漏拆 4.盲板的厚度必须符合工艺压力等级的要求。

5.与运荇的设备、管道及系统相连处须加盲板隔离,并做好明显标识

}

我要回帖