三个防火分区,每个防火分区有10个探测器,设置几个电缆短路探测器隔离器?

《火灾自动报警系统设计规范》GB苐3.1.6条规定:系统总线上应设置总线电缆短路探测器隔离器每只总线电缆短路探测器隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线电缆短路探测器隔离器

本条是保证火灾自动报警系统整体运荇稳定性的基本技术要求,电缆短路探测器隔离器是最大限度地保证系统整体功能不受故障部件影响的关键所以将本条确定为强制性条攵。

本条规定了总线上设置电缆短路探测器隔离器的要求规定每个电缆短路探测器隔离器保护的现场部件的数量不应超过32点,是考虑一旦某个现场部件出现故障电缆短路探测器隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响

1、条文中32点的含义为消防设备的数量,不考虑设备地址定型送检的模块(如输入/输出模块或多输入输出模块)按一个设备计算,对于模塊箱应按模块箱中的模块数量计算

2、本条文中的总线包括报警总线和电源线,总线电缆短路探测器隔离器应能隔离故障的报警总线和电源线

3、本条文中的穿越包括从一个防火分区进入另一个防火分区。总线只是穿过防火分区而在防火分区内不接任何设备时,在该防火汾区可不设电缆短路探测器隔离器环形结构的总线电缆短路探测器隔离器可以设在防火分区1或防火分区2侧。

4、某些设备生产厂家的总线電缆短路探测器隔离器产品占用地址数地址数按设备生产厂家标称地址数计算。

5、总线电缆短路探测器隔离器可设置于模块箱内或沿路甴就近挂墙安装底边距地2.2m;当安装于吊顶内时,底边宜距离吊顶0.2m附近应有检修吊顶,并设明显标识树形结构的总线电缆短路探测器隔离器也可集中放罝于弱电坚井内。

6、环形结构和树形结构的总线电缆短路探测器隔离器产品一般不能通用

7、总线回路采用树形结构还昰环形结构,由设计人员确定并选配相应的产品。

8、如果火灾探测器本身自带隔离功能则可不再单独设置总线电缆短路探测器隔离器。

更多一级消防工程师考试信息、免费资料、免费课程请

}

原标题:火灾自动报警系统总线電缆短路探测器隔离器设置的要求

火灾自动报警系统总线电缆短路探测器隔离器设置的要求

以下内容摘自《火灾自动报警系统设计规范》GB

3.1.6系统总线上应设置总线电缆短路探测器隔离器每只总线电缆短路探测器隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备嘚总数不应超过32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线电缆短路探测器隔离器

3.1.6 本条规定了总线上设置电缆短路探测器隔离器的偠求,规定每个电缆短路探测器隔离器保护的现场部件的数量不应超过32 点是考虑一旦某个现场部件出现故障,电缆短路探测器隔离器在對故障部件进行隔离时可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。

本条是保证火灾自动报警系统整体运行稳定性的基本技术要求电缆短路探测器隔离器是最大限度地保证系统整体功能不受故障部件影响的关键,所以将本条确定为强制性条文

1. 3.1.6图示1中模块箱M按3个消防设备计算。

2. 树形结构系统的总线电缆短路探测器隔离器应并联接于报警总线和电源线上详见3.1.6图示2。

1.条文中32点的含义与本图集苐9页提示1不同为消防设备的数量,不考虑设备地址定型送检的模块(如输入/输出模块或多输入/输出模块)按一个设备计算,对于模块箱应按模块箱中的模块数量计算

2.本条文中的总线包括报警总线和电源线,总线电缆短路探测器隔离器应能隔离故障的报警总线和电源线

3.本条文中的“穿越”包括从一个防火分区进入另一个防火分区。

昨日有学员朋友告知某机构引用劲道口诀秀中的口诀(包括灭火器检驗部分),大家不要为此挂心只要你能记住,我便是幸福的

劲道口诀秀均来自原创(包括同学员一同原创),如引用请注明源于“勁道”

}

一、单项选择题(共80题每题1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)。

1、最小点火能是在规定试验条件下能够引燃某种可燃气体混合物所需的最低点火能量,下列鈳燃气体或蒸气中最小点火能最低的是()。

2、关于泡沫灭火系统的说法错误的是()。

A.泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵

B.泡沫消防水泵是为采用压力式等比混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵

C.当采用压力式比例混合装置时泡沫储存罐的单罐容积不应大于10m?

D.半固定系统是由移动式泡沫生产器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)用管线或水带连接组成的灭火系统

3、下列场所中,不应设在人防工程地下二层的是()

4、关于干粉灭火系统的说法正确的是()。

A干粉储存容器设计压力可取2.5MPa或4.2MPa压力级

B管网中阀门之间的封闭管段不应设任何开口和装置

C.干粉储存容器的充装量系数不应大于0.75

D.管道分支不应使鼡四通管件

5、某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统雨淋报警阀组设置在舞台附近,距离消防泵房30m处关于雨淋报警阀组控制方式说法错误嘚是()。

A.可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组

B.应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组

C.应能够在雨淋报警阀处现場手动机械开启雨淋报警阀组

D.应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组

6、地铁车站的下列区域中可设置报刊亭的是()。

B.出入口通噵乘客集散区

C.站台层有人值守的设备管理区外

D.站厅非付费区乘客疏散区外

7、某人防工程地下2层,每层层高5.1m室外出入口地坪标高-0.3m,地下┅层为旅馆、商店、网吧建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡;地下二层为健身体育场所、餐厅,建筑面积分别为500㎡、800㎡关于该人防工程防火設计的说法,正确的是()

A.该人防工程应设置防烟楼梯间

B.该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为0.76的可燃气体

C.该人防工程消防用电可按二级负荷供电

D.该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统

8、某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统该可燃气体探测报警系统的下列设计方案中,错误的是()

A.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示裝置

B.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近

C.可燃气体探测器同时接入生产装置的DCS系统和可燃气体报警控制器

D.可燃气體报警控制器设在防护区附近

9、某小区设有3栋16层住宅,建筑高度均为49m3栋住宅室内消火栓系统共用一套临时高压消防给水系统。该小区消吙栓系统供水设施的下列设计方案中错误的是()。

A.高位消防水箱最低有效水位满足室内消火栓最不利点的静水压力不低于0.05MPa

B.高位消防水箱的有效容积为12m?

C.当该小区室外消火栓采用低压消防给水系统并采用市政给水管网供水时采用两路消防供水

D.水泵接合器在每栋住宅附近設置,且具距室外消火栓30m

10、某地下变电站设有四台变压器其中额定容量为5MV·A的35KV铅线电力变压器2台,每台储油量2.5t;另外为10MV·A的110kV双卷铅线电仂变压器2台每台储油量5t,该变电站的事故贮油池最小容量应是()

11、关于装修材料的燃烧性能等级的说法正确的是()。

A.施涂于A级基材上的有机装修涂料其湿涂覆比小于1.5kg/㎡且涂层干膜厚度为1.0mm,可作为B1级装修材料使用.

B.施涂于B1级基材上的有机装修涂料其湿涂覆比小于1.5kg/㎡,厚度为1.0mm可作为B1级装修材料使用

C.单位面积质量小于300g/㎡的布质壁纸,直接粘贴在B1级基材上时可作为B2级装修材料使用

D.单位面积质量小于300g/㎡嘚布质壁纸,直接粘贴在A级基材上时可作为A级装修材料使用

12、某高层建筑,一至三层为汽车库三层屋面布置露天停车场和办公楼、星級酒店、百货楼、住宅楼等4栋塔楼,其外墙均开设普通门窗办公楼与住宅楼建筑高度超过100m。关于各塔楼与屋面停车场防火间距的说法囸确的是()。

A.办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于13m

B.酒店与屋面停车场的防火间距不应小于10m

C.住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于9m

D.百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于6m

13、某仓库储存一定量的可燃材料火源热释放速率达1MW时,火灾发展所需时间为292s库内未设置自动噴水灭火系统,若不考虑火灾初期的点燃过程则仓库储存的材料可能是()。

14、某地铁地上车站建筑高度为18m,站台层与站厅层之间设囿建筑面积为1000㎡的商场各层均能满足自然排烟条件。该车站的下列防火设计方案中错误的是()。

A.车站站台至站厅的楼梯穿越商场的蔀位周围设置耐火极限3.00h的防火墙分隔,且在商场疏散平台处开设的门洞采用甲级防火门分隔

B.车站站厅顶棚采用硅酸钙板、墙面采用烤瓷鋁板、地面采用硬质PVC塑料地板进行装修广告灯箱及座椅采用难燃聚氯乙烯塑料

C.沿车站的一个长边设置消防车道

D.车站的站厅公共区相邻两個安全出口之间的最小水平距离为20m

15、在某一甲类液体储罐防火堤外有7个室外消火栓,消火栓与该储罐区的最小距离分别为160m、110m、90m、60m、40m、30m和14m仩述室外消火栓中,有()可计入该罐的室外消火栓设计数量

16、下列建筑中,消防用电应按二级负荷供电的是()

A.建筑高度为51m且室外消防用水量为30L/s的丙级厂房

B.建筑高度为24m且室外消防用水量为35L/s的乙级厂房

C.建筑高度为30m且室外消防用水量为25L/s的丙级仓库

D.建筑高度为18m且室外消防用沝量为25L/s的乙级仓库

17、某大型KTV场所设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。该场所下列消防应急灯具的选型中正确的是()。

A.主偠疏散通道地面上采用自带电源A型地埋式标志灯

B.采用的地埋式标志灯的防护等级为IP65

C.净高3.3m的疏散走道上方采用小型标志灯

D.楼梯间采用蓄光型疏散指示标志

18、某加油站拟设置埋地汽油罐及柴油罐各3个,每个油罐容积均为30m?,该加油站的下列设计方案中,正确的是()。

A.罩棚设置在杆高8m的架空电线下方埋地油罐与该电线的水平间距为13m

B.布置在城市中心区,靠近城市道路并远离城市干道交叉路口

C.汽油罐与柴油罐嘚通气管分开设置,通气管口高出地面3.6m

D.站内道路转弯半径9m站内停车场及道路路面采用沥青路面

19、某低温冷库似配置手提式灭火器,可以選择的类型、规格是()

20、某酒店地上11层,地下2层每层为1个防火分区,该酒店已设置自动喷水灭火系统在第十—层设有两种喷头,鋶量系数分别为80和115该系统末端试水装置的设置说法,错误的是()

A.末端试水装置的出水采用软管连接排入排水管道

B.末端试水装置设置茬第十—层

C.末端试水装置选用出水口流量系数为80的试水喷头

D.末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成

21、室内火灾发展过程中可能会絀现轰燃现象。下列条件中可能使轰燃提前的是()。

A.将室内地面接受的辐射热通量降低15%

B.将室内装饰材料的热损性降低25%

C.将室内空间高度提高20%

D.将室内沙发由靠近墙壁移至室内中央部位

22、5座单层丙类工业厂房从东至西一字排开,成组布置建筑体积依次为1000m3,1500m3、3000m3、1800m3、1200m3厂房的耐火等级均为一级。上述厂房室外消火栓的设计流量不应小于()

耐火等级 建筑物名称及类别 建筑体积(m?)

23、关于火灾探测器分类的说法正确嘚是()。

A.点型感烟火灾探测器按其应用和动作温度不同分为A1、A2、B、C、D型

B.线型感温火灾探测器按其敏感部件形式不同,分为缆式、分布咣纤和空气管式

C.吸气式感烟火灾探测器按其响应范围不同分为普通型和灵敏型

D.吸气式感烟火灾探测器按其采样方式不同,分为管路采样式和点型采样式

答案D有争议,个人认为不正确的是A,其他都正确

24、某单向通行的城市交通隧道长度为3100m,根据现行国家标准《消防给沝及消火栓系统技术规范》(GB50974)其室内消火栓系统的下列设计方案中,错误的是()

A.设置独立的临时高压消防给水系统

B.消火栓栓口出水压仂大于0.8MPa时,设减压设施

C.在用水量达到最大时消火栓管道的最低供水压力为0.35MPa

D.消火栓间距为30m

25、某单孔单向城市交通隧道,封闭段长度为1600m仅限通行非危险化学品机动车,该隧道的下列设计方案中正确的是()

A.消防用电按二级负荷供电

B.通风机房与车行隧道之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

C.在隧道两侧均设置ABC类灭火器,每个设置点2具

D.机械排烟系统采用纵向排烟方式纵向气流速度小于临界风速

26、某3層展览建筑,建筑高27m长160m、宽90m,建筑南、北为长边建筑北面为城市中心湖,湖边与建筑北面外墙距离为10m建筑南面临城市中心道路。该建筑消防车道的下列设计方案中正确的是()。

A.沿建筑的南、北两个边设置消防车道建筑南、北立面为消防车登高操作面

B.沿建筑的南、东兩个边设置消防车道,建筑南、东立面为消防车登高操作面

C.沿建筑的南、北两个边设置消防车道并在建筑中部设置贯通南北穿过建筑物嘚消防车道,建筑南立面为消防车登高操作面

D.沿建筑的南、东、西边设置消防车道建筑东、西立面为消防车登高操作面

27、某燃煤电厂的汽机房按相关规设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,汽机房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于()

28、某燃煤火力发电厂单机容量200MW,该发电厂火灾自动报警系统的下列设计方案中正确的是()。

A.厂区设置集中报警系统

B.运燃系统内的火灾探测器防护等级为IP65

C.消防控制室与集中控制室分别独立设置

D.灭火过程中消防水泵根据管网压力变化自动启停

29、某石化企业工艺装置区采用高压消防给水系统。该装置根据设计流量经计算确定且布置间距不应大于()。

30、某教学楼建筑高度为8m,每层建筑面积为1000㎡共2层,苐一层为学生教室第二层为学生教室及教研室。该教学楼拟配置MF/ABC4型手提式灭火器下列配置方案中,正确的是()

A.当室内设有消火栓系统和自动灭火系统时,至少应配备6具灭火器

B.当室内设有灭火系统和火灾报警系统时至少应配备8具灭火器

C.当室内未设消火栓系统和自动滅火系统时,至少应配备16具灭火器

D.当室内设有消火栓系统和火灾报警系统时至少应配备12具灭火器

31、某商场设置火灾自动报警系统,首层2個防火分区共用火灾报警控制器的2#回路总线其中防火分区一设置30只感烟火灾探测器、10只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出);防火汾区二设置28只感烟火灾探测器、8只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出)。控制器2#回路总线设置电缆短路探测器隔离器的数量至少为()

32、某商场设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池电源供电。关于系统组成的说法正确的是()

A.该系统应甴应急照明控制器、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成

B.该系统应由应急照明控制器、应急照明配电箱和自带电源型灯具及相关附件组成

C.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成

D.该系统应由应ゑ照明控制器、应急照明集中电源和自带电源型灯具及相关附件组成

33、关于B类火灾场所灭火器配置的说法,正确的是()

A.中危险级单位灭吙级别最大保护面积为1.0㎡

B.每个设置点的灭火器数量不宜多于3具

C.轻危险级单具灭火器最小配置,灭火级别为27B

D.严重危险级单具灭火器最小配置灭火级别为79B

34、关于七氟丙烷灭火系统设计的说法正确的是()。

A.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍

B.防护区实际应用的濃度不应大于灭火设计浓度的1.3倍

C.油浸变压器室防护区设计喷放时间不应大于10s

D.电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s

35、集中控制型消防应急照明和疏散指示系统灯具采用集中电源供电方式时正确的做法是()

A.应急照明集中电源仅为其提供蓄电池电源

B.应急照明控制器矗接控制灯具的应急启动

C.应急照明集中电源不直接联动控制消防应急灯具的工作状态

D.应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具

36、某2層钢结构戊类洁净厂房,建筑高度8m长30m,宽20m洁净区疏散走道靠外墙设置。关于该厂房防火设计的说法正确的是()

A.该厂房可不设置消防给水设施

B.该厂房洁净区疏散走道的自然排烟设施的有效排烟面积不应低于走道建筑面积的2%

C.该厂房柱、梁的耐火极限可分到为2.00h、1.50h

D.该厂房生產层、机房、站房均应设置火灾报警探测器

37、某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层地上15层,地下室首层和第二层的建筑面积均为1500㎡,其怹楼层均为1000㎡地下室为车库,首层和第二层为商场第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍该建筑的防火设计应苻合()的规定.

D.—类老年人照料设施

38、某木结构建筑,不同屋脊离地面高度分别为21m、15m、9m如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计參数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()

39、用于收集火灾工况下受污染的消防水池、污染的雨水及可能泄露的可燃液體的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处事故水池距明火地点的防火间距不应小于()

40、集中布置的电动汽车充电设施区设置在单层、哆层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽车分布充电设施工程技术标准》(GB/T51313)每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于()。

41、地铁工程中防火隔墙的设置正确的是()。

A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗

B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或火灾时能自行关闭的乙级防火窗

C.多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙应延伸至站台度外鈈小于5m

D.管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃材料

42、某建筑高度为248m的公共建筑,避难层设置机械加压送风系统关於该建筑避难层防火设计的说法,错误的是()

A.设备间应采用耐火极限不低于2.0h防火隔墙与避难区分隔

B.避难层应在外墙上设置固定窗,窗ロ面积不应小于该避难层地面积的2%

C.避难层应在外墙上设置可开启外窗该外窗的有效面积不应小于该避难层地面面积的1%

D.设备管道区应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙与避难区分隔

43、当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的()且不应小于500mm,同时储烟仓底蔀距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度

44、某高层办公建筑每层划分为一个防火分区,某防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统第三层的2只感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,下列消防联动控制器的控制功能符合规范要求的是()

A.联动控制第二层、三层、四层前室送风口开启

B.前室送风口开启后,联动控制前室加压送风机的启动

C.联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启

D.能手动控制前室、楼梯间送风口的开启

45、某工业园区拟新建的下列4座建筑中可不设置室内消火栓系统的是()。

A.耐火等级为三级、占地面积为600㎡、建築体积为2900m?的丁类厂房

B.耐火等级为三级、占地面积为600㎡、建筑体积为2900m?的丁类仓库

C.耐火等级为四级、占地面积为800㎡、建筑体积税为5100m?的戊类厂房

D.耐火等级为四级、占地面积为800㎡、建筑体积为5100m?的戊类仓库

46、某1200m?液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头说法,正确的是()。

A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心

B.水雾锥沿经线方向宜相交

C.赤道以上环管之间的距离不应大于4m

D.水雾锥沿纬線方向应相交

47、某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机层采用防火隔墙与其他部位隔开防火隔墙的耐火极限不应小于()。

48、下列物質中潮凝环境下堆积能发生自燃的是()

49、某6层宾馆,建筑高度为23m建筑体积26000m3,设有消火栓系统和自动喷水灭火系统该宾馆室外消火栓设計流量为30L/s,室内消火栓设计流量为20L/s自动喷水灭火系统设计流量为20L/s,按上述设计参数该宾馆一次火灾的室内外消防用水量为()。

50、某油浸变压器油箱外形为长方体长、宽、高分别为5m、3m、4m,散热器的外表面积为21m2油枕及集油坑的投影面积为22m2,如采用水喷雾灭火系统保护则该变压器的保护面积至少应为()。

51、某实验室室内净高为3.2m,使用面积为100m2下列试剂单独存放。可不按物质危险特性确定生产的火危险性类别的是()

可不按物质危险特性确法生产的火灾危险性类别的最大允许量

火灾危险性的特性 最大允许量

与房间容积的比值 总量

52.某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区液化烃罐组区、可燃液体罐组区、全厂性高架火炬等,该企业选址及总平面布置嘚下列设计方案正确的是()

A.将该石油化工企业布置在四面环山人烟稀少的丘陵地带

B.在可燃体液罐组防火堤内种植生长高度不超过15cm含水汾多的四季常青草皮

C.当地一条公路穿越该企业生产区,与甲类厂房及工艺装置燃液体储罐均保持50m的防火间距,与高架火炬保持80m的防火间距

D.将液化烃罐组毗邻布置在高于工艺装置的山坡平台上并严格装置防火堤防止可燃液体泄漏疏散

53.某公共建筑,建筑高度为98m地下3层,地仩30层防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与地下部分加压送风系统分别独立设置,关于该加压送风系统设计的说法正確的是()

A.地上楼梯间顶部应设置不小于2㎡的固定窗

B.前室的计算风量仅考虑着火层所需风量

C.前室的计算风量仅考虑着火层和上一层所需风量

D.哋上楼梯同送风系统竖向可不分段设置

54.某油漆啧涂车间,拟采用自动喷水灭火系统该灭火系统应采用()

55.单独建造的地下民用建筑的下列场所中,地面不应采用 B1 级材料装修的是()

56.下列灭火器中不适合扑救A类火灾的是( )

C.磷酸铵盐干粉灭火器

D.碳酸氢钠干粉灭火器

57.某公共建筑,建筑高66m、长80m、宽30m地下1层,地上15层地上一至三层为商业营业厅,四至十五层为办公场所该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中,正确的是()

A.消防车登高操作场地最大间隔为25m,场地总长度为90m

B.在建筑位于消防车登高操作场地一侧的外墙上设置一个挑出5m、宽10m的雨棚

C.消防車登高操作场地最小长度为15m

D.消防车登高操作扬地靠建筑外墙一侧的边缘距外墙10m

58、关于控制中心报警系统组成的说法错误的是()

A.采用火災报警控制器(联动型)时,可不设置消防联动控制器

B.只设置一个消防控制室时可只设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器(联动型)

C.不可采用火警传输设备替代消防控制器图形显示装置

D.不可采用背景音乐系统代替消防应急广播系统

59.某面粉加工厂,加工车间设在地上┅至三层地下一层为设备用房,每层划分两个防火分区车间内设有通风系统,该通风系统的下列设计方案中正确的是()

A.风管采用难燃性管道并直接通向室外安全地带

B.竖向风管设置在管道井中,井壁耐火极限为1.0h

C.在风管穿越通风机房的隔墙处设置排烟防火阀

D.风机设置在地丅一层

60.某多层建筑,营业厅净高5.5m采用自然排烟,该营业厅的防烟分区内任一点与最近自然排烟窗之间的水平距离不应大于()

61.某4层商场建筑高度为21m,每层建筑面积为10000㎡划分为2个防火分区,每层净高4m走道净高3m,设有自动喷水灭火系统机械排烟系统,该商场机械排烟系统的下列设计方案中正确的是()

A.设置在屋顶的固定窗采用可熔性采光窗,采光窗的有效面积为楼地地面面积的10%

B.排烟口设置在开孔率20%的非葑闭式吊顶内

C.走道侧墙上的排烟口其上缘距吊顶0.5m

D.每层采用一套机械排烟系统

62.某商场内的防火卷帘采用水幕系统进行防护冷却喷头设置高喥为7m,水幕系统的喷水强度不应小于()

63.影响灭火器配置数量的因素不包括()

C.火灾扑救的难易程度

64.地铁两条单线载客运营地下区间之间应按规萣设置联络通道,相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大于()

65.某 8 层建筑每层建筑面积均为 1350㎡,室外出入口地坪标高为-0.3m一至三层为葑闭式汽车库,每层层高4m均设有 40 个车位,四至八层为办公场所每层层高 3m,关于该车库防火设计的说法错误的是()

A.该车库可不设置吙灾自动报警系统

B.该车库可采用 2 台汽车专用升降机作为汽车疏散出口

C.该车库可仅设置 1 个双车道汽车疏散出口

D.该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间

66.某住宅小区,建有10栋建筑高度为110m的住宅在小区物业服务中心设置消防控制室,该小区的火灾自动报警系统()

A.应采用集中报警系统

B.应采鼡区域报警系统

C.应采用区域集中报警系统

D.应采用控制中心报警系统

67.某单罐容积为60000m?的轻柴油内浮顶储罐,设置低倍数泡沫灭火系统时,应选用()

A.半固定式液上喷射系统

B.固定式半液下喷射系统

D.固定式液下喷射系统

68.某建筑高度为50m的大型公共建筑若避难走道一端设置安全出口且仅茬避难走道前室设置机械加压送风系统,则避难走道的总长度应小于()

69.某高层建筑内设置有常压燃气锅炉房建筑体积为1000m3,燃气为天然气建筑顶层未布置人员密集场所。该锅炉房的下列防火设计方案中正确的是(),

B.锅炉设置在屋项上,距通向屋面的安全出口5m

C.在进入建筑物前和設备间内的燃气管道上设置自动和手动切断阀

70.某电信楼共有6个通讯机房室内净高均为4.5m,通讯机房设置了组合分配式七氟丙烷灭火系统該灭火系统的下列设计方案中,错误的是()

A.喷头安装高度为4m喷头保护半径为8m

B.设计喷放时间为7s

C.6个防护区由一套组合分配系统保护

D.集流管和储存嫆器上设置安全泄压装置

71.某餐厅采用格栅吊顶吊顶镂空面积与总面积之比为15%。关于该餐厅点型感烟火灾探测器设置的说法正确的是()

A.探測器应设置在吊顶的下方

B.探测器应设置在吊顶的上方

C.探测器设置部位应根据实际试验结果确定

D.探测器可设置在吊项的上方,也可设置在吊項的下方

72.某地下商场总建筑面积为2500㎡,净高7m装有网格吊顶,吊顶通透面积占吊顶总面积的75%采用的自动喷水灭火系统为湿式系统。該系统的下列喷头选型中正确的是()

A.选用隐蔵型洒水喷头

C.选用吊顶型洒水喷头

D.靠近端墙的部位,选用边墙型洒水喷头

73.下列建筑靠外墙的部位和场所的内保温设计方案中正确的是

A.建筑高度为9m的小商品集散中心,共2层用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

B.建筑高度为12m嘚酒楼共3层。厨房采用B1级保温材料保温系统不燃材料防护层厚度10mm

C.建筑高度为15m的医院,共4层病房采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

D.建筑高度为8m的办公楼共5层。办公区采用B1保温材料保温系统不燃材料防护层厚度10mm

74.关于消防控制室控制和显示功能的说法,错誤的是()

A.消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态

B.通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V

C.消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态

D.消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态

75.某 3 层辦公建筑在首层设有低压配电间每个楼层设有1个楼层配电箱,实测低压配电间的出线端固定泄漏电流为800mA每层泄漏电流相同,该建筑设置电气火灾监控系统未设置消防控制室。剩余电流式电气火灾监控探测器的下列设计方案中错误的是()

A.各楼层配电箱的进线端分别設置 1 只探测器,探测器的报警阀值设为 400mA

B.探测器采用独立式探测器

C.低压配电间的出线端设置 1 只探测器探测器的报警阀值设为 1200mA

D.探测器报警时,不切断楼层配电箱的电源

76.某建筑高度为55m的省级电力调度指挥中心设有自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火卷帘等消防设施,采鼡柴油发电机作为消防设备的备用电源该中心消防设备的下列配电设计方案中,错误的是()

A.各楼层消防电源配电箱由低压配电室采用分區树干式配电

B.防火卷帘由楼层消防配电箱采用放射式配电

C.柴油发电机设置自动启动装置,自动启动响应时间为20s

D.消防水泵组的电源由任压配電室采用树干式配电

77.下列汽车库、修车库中应设置自动灭火系统的是()

A.总建筑面积2000㎡设56个停车位的地上敞开式汽车库

B.总建筑面积500㎡设10个停車位的地下汽车库

C.总建筑面积2000㎡设12个车位的修车库

D.总建筑面积500㎡设30个停车位的地上机械式汽车库

78.某燃油锅炉房拟采用细水雾灭火系统。为確定设计参数进行了实体火灾模拟实验,实验结果为:喷头安装高度为4.5m布置间距为2.8m.喷雾强度为0.8L/(min·㎡),最不利点喷头的工作压力为9MPa下列根据模拟实验结果确定的设计方案中,正确的是()

A.喷头设计安装高度为5m

C.喷头设计布置间距为3m

D.喷头设计最低工作压力为8MPa

79.某些易燃气体泄漏后,会在沟梁、隧道、厂房死角等处长时间聚集易与空气在局部形成爆炸性混合气体,遇引火源可发生着火或爆炸下列气体中,最易产苼此类着火或爆炸的是()

80.某地下 3 层汽车库每层建筑面积均为 1650㎡,室外坡道建筑面积为 80m2各层均没有 48个车位,该汽车库属于()车库

二、哆项选择题(共20题,每题2分每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意至少有1个错选。错选本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

81、某办公室建筑高度为56m,每层建筑面积为1000㎡该建筑内部装修的下列设计方案中,正确的有()

A.建筑面积为100㎡的B级电子信息系统机房铺设半硬质PVC塑料地板

B.建筑面积为50㎡的重要档案资料室采用B2级阻燃织物窗帘

C.建筑面积为100㎡的办公室墙面粘贴塑料壁纸

D.建筑面积为150㎡的餐厅內采用B2级木制桌椅

E.建筑面积为150㎡的会议厅内装饰彩色图纹羊毛挂毯

82、D级建筑材料及制品燃烧性能的附加信息包括()。

83、某综合楼建筑高喥为110m设置自动喷水灭火系统。该综合楼内柴油发电机房的下列设计方案中正确的有()。

A.机房内设置自动喷水灭火系统

B.机房与周围场所采鼡耐火极限2.0h的防火隔墙和1.0h的不燃性楼板分隔

C.为柴油发电机供油的12m储罐直埋于室外距综合楼外墙3m处毗邻油罐的外墙4m范围内为防火墙

D.储油间采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与发电机间分隔,隔墙上设置甲级防火门

E.柴油发电机房布置在地下二层

84、为了节约用地减少管线投资并方便操作管理,满足一定安全条件的甲、乙、丙类液体储罐可成组布置关于液化烃地上储罐成组布置的说法,正确的是()

A.组内全冷冻式儲罐不应多于10个

B.组内的储罐不应超过2排

C.组内全压力式储罐不应多于10个

D.全冷冻式储罐应单独成组布置

E.储罐不能适应罐组内任一介质泄露所产苼的最低温度时,不应布置组内

85、某一级耐火等级的服装厂共7层,建筑高度32m每层划分为一个防火分区。各层使用人数为:第二层300人苐三层260人,第四层280人第五层至第七层每层290人。关于该厂房疏散楼梯的说法正确的有().

A.四层至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.90m

B.二层臸一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m

C.五层至四层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m

D.三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.40m

E.疏散楼梯应采用封閉楼梯间或室外楼梯

86、某地上商场,总建筑面积为4000㎡设置自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积洒水喷头该喷头布置中,错误的有()

A.喷头呈长方形布置,长边和短边分别为4.0m和3.0m

B.喷头呈正方形布置边长为3.8m

C.喷头呈平行四边形布置长边和短边分别为3.5m和1.5m

D.喷头与端墙嘚距离为0.2m

E.喷头与端墙的距离为2.0m

87、某汽车加油加气站,设有埋地汽油储罐及地上LNG储罐加油岛及加气岛上方罩棚的净空高度为4.5m,关于该站爆炸危险区域划分和电气设备选型的说法正确的有()。

A.以汽油罐密闭卸油口为中心半径为0.5m的球形空间应划分1区,加油机壳体内部空間应划分为2区

B.加气机地坪以下的坑应划分为1区罩棚顶板以上空间可划分为非防爆区

C.罩棚下的照明灯具选用的级别与组别公别下应低于ⅡB、T1

D.罩棚下的照明灯具可选用隔爆型灯具

E.罩棚下的照明灯具可选用增安型灯具

88、火力发电厂的液氨储罐区应()。

A.设置不低于2.0m的不燃烧体实體围墙

B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧

C.与厂外道路保持15m以上的防火间距

D.布置在通风良好的厂区边缘地带

E.避开人员集中活动场所和主要囚流出入口

89、某办公楼的自动喷水灭火系统采用湿式系统通过()可直接自动启动该湿式系统的消防水泵。

A.消防水泵出水干管上设置的壓力开关

C.高位消防水箱出水干管上的流量开关

D.每个楼层设置的水流指示器

90、下列防烟分区划分设计要求中适用于地铁站厅公共区的有()。

A.防烟分区不应跨越防火分区

B.防烟分区的最大允许面积与空间净高相关

C.防烟分区的长边最大允许长度与空间净高相关

D.当空间高度大于规萣值时防烟分区之间可不设挡烟设施

E.采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区

91.某大型商业综合体首层某防火分区设有机械排烟系统,共划汾4个防烟分区防烟分区间采用电动挡烟垂壁分隔,每个防烟分区均设5个排烟口该防火分区机械排烟系统的下列控制设计方案中,错误嘚是()

A.由防火分区内1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口开启的联动触发信号

B.消防联动控制器分时联動控制排烟口的开启和电动挡烟垂壁的下降

C.消防联动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的触发信号后联动控制开启排烟口的数量为10个

D.消防联动控制器接收到防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号后,应联动控制排烟口的开启和排烟风机的启动

E.由防火分区内2只感煙火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动挡烟垂壁下降的联动触发信号

92.某商场设有火灾自动报警系统和室内消火栓系统商场屋顶设囿高位消防箱,根据国家现行标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)该商场室内消火栓系统的下列控制设计方案中错误的有()

A.消火栓按钮的動作信号直接控制消火栓泵的启动

B.消防联动控制器处于手动或自动状态,高位消防水箱出水干管流量开关的动作信号均能直接联锁控制消防栓泵启动

C.消防联动控制器处于自动状态时高位消防水箱出水干管流量开关的动作信号不能直接联锁控制消防栓泵启动

D.消防联动控制器處于手动状态时,该控制器不能联动控制消火栓泵启动

E.消防联动控制器处于自动状态时该控制器不能手动控制消火栓泵启动

93.关于管网式氣体灭火系统,说法错误的是()

A.图书馆书库防护区设七氟丙烷灭火系统设计浓度采用8%

B.灭火剂喷射指示灯信号应保持防护区通风换气后手动解除。

C.灭火设计浓度40%的IG541不设手自动转换

D.组合分配系统启动,选择阀在容器阀开启前或同时打开

E.灭火设计浓度9.5%七氟两烷不设手动与總动控制的转换装置

94.某储罐区共有7个直径32m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,均设置固定式液上喷射低倍数泡沫灭火系统关于该灭火系统設计的说法正确的有()

A.每个储罐的泡沫产生器不应少于3个

B.泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能

C.泡沫混合液启动后,将泡沫混合液输送到保護对象的时间不应大于5min

D.泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)

E.泡沫混合液连续供给时同不应小于30min

95.下列物质中燃烧吋燃烧类型既是表面燃烧又昰分解燃烧的是

96.某体育馆耐火等级二级,可容纳8600人若疏散门净宽为2.2m,则下列设计参数中适用于该体育馆疏散门设计的有()

A.允许疏散時间不大于3.0min

B.允许疏散时间不大于3.5min

C.每100人所需最小疏散净宽度为0.43m

D.通向疏散门的纵向走道的通行人流股数为5股

E.疏散门的设置数量为17个

97.某石油化工企业的储罐区,布置有多个液体储罐当采用低倍数泡沫灭火系统时,储罐区的下列储罐中应采用固定式泡沫灭火系统的有()

A.单罐容积为10000m?的润滑油固定顶储罐

B.单罐容积为10000m?的汽油内浮顶储罐,浮盘为易熔材料

C.单罐容积为1000m?的甲苯内浮顶储罐

D.单罐容积为600m?的乙醇固定顶储罐

E.單罐容积为600m?的甲酸固定顶储罐

98.关于建筑供配电系统电器防火要求的说法,正确的有()

A.空调器具防排烟风机的配电同路应设置过载保护装置

B.服装仓库内设置的配电箱与周边可燃物的距离不应小于5mm或采取相应的隔热措施

C.建筑面积为300㎡的老年人照料设施的非消防用电负荷可不设置电气火灾监控系统

D.在用金属导管保护时,墙壁插座的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设

E.在采用可燃物的闷顶中敷设时照明灯具的配电線路应采用金属导管保护

99.某单层非密集柜式档案馆,建筑高度为7m自动喷水灭火系统采用预作用系统。该预作用系统的喷头应采用()

A.下垂型标准响应喷头

B.直立型标准响应喷头

C.下垂型快速响应喷头

D.干式下垂型标准响应喷头

E.直立型快速响应喷头

100.某办公楼地上8层,建筑高度32m室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中,正确的有()

A.稳压泵不设置备用泵

B.稳压泵的設计流量不小于室内消火栓系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量

C.稳压泵采用单吸多级离心泵

D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力为0.10MPa

E.稳压泵叶轮材质采用不锈钢

}

我要回帖

更多关于 电缆短路探测器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信