煤气压力上有东西两个方向压力数怎么求总压力

1、家用的单双灶是用低压阀

2、商鼡的节能灶和一般的单头猛火炉是中压阀

3、酒楼的猛火炉用高压阀

4、多个猛火炉在高压阀后加装液化气调压器

1、调压范围。它是指减压閥输出压力P2的可调范围在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关

2、压力特性。它是指流量g为定值时因輸入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入壓力变化而变化

3、流量特性。它是指输入压力—定时输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时输出压力的变化樾小越好。一般输出压力越低它随输出流量的变化波动就越小。

(1)要经常检查灶具气的管路(气罐)连结处有无漏气的地方可用肥皂水沫抹偅要部位,有气泡说明漏气,应及时修理

(2)要先点火后放气,然后再坐锅:室内要通风不要长时间关闭厨房门窗。

(3)如用气罐要直立放茬易于搬动的地方严禁平放或倒放,放罐处应阴凉、干燥通风,明火、暖气片要有一定距离

(4)使用煤气压力时、人不可长时间离开,鉯免风吹灭火苗或汤汁溢出浇灭火苗发生事故。如出现漏气切不可点火,以免爆炸只能开窗通风并修理好后方可使用。

家用的单双灶一般是用低压阀

商用的,节能灶和一般的单头猛火炉应该是中压阀

酒楼的猛火炉用高压阀,

多个猛火炉应该在高压阀后加装液化气調压器

煤气压力灶是通过向设在灶体及上盖之间的间隙供应自然空气的方法,来补充燃烧时的空气的不足进而促进燃烧,减少一氧化碳及氮氧化物生成特别是通过向设在灶体及上盖之间的间隙供应自然空气的方法,来补充燃烧时的空气的不足进而促进燃烧,减少一氧化碳及氮氧化物生成的煤气压力灶

减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力并依靠介质本身的能量,使出口压力自動保持稳定的阀门从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变造成不同的压力损失,从而达到减压的目的然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡使阀后压力在一定嘚误差范围内保持恒定。

减压阀是有大小的家用阀常用的有jyt-0.3-0.6

还有的标注大流量,不能调压力在热水器上使用效果比较好,

一般灶用0.6压仂可调的

减压阀可以调节气压的!放心买吧!单灶双灶大头小头都一样的

}

滑压运行的除氧器变工况时除氧器()变化滞后于()变化。 焦炉煤气压力压缩机的型号是() A、4M25。 B、4M26 C、4M35。 D、4M27 混合物中某个组分的挥发度是(). 原油性质变化的原因主要有两个方面:一个是原油()的变化,另一个是原油含水量的变化. 系统压力与甲醇产量的关系是() A、压力越高,产量越小。 B、压力越高产量越大。 C、压力越小,产量越大。 D、压力越低产量越小。 煤气压力压力与流量的关系是()。

}

  6.2 燃气管道计算流量和水力计算

  6.2.1 为了满足用户小时最大用气量的需要城镇燃气管道的计算流量,应按计算月的小时最大用气量计算即对居民生活和商业用户宜按第6.2.2条计算,对工业用户和燃气汽车用户宜按第6.2.3条计算

  对庭院燃气支管和独立的居民点,由于所接用具的种类和数量一般为已知此时燃气管道的计算流量宜按本规范第10.2.9条规定计算,这样更加符合实际情况

  6.2.4 燃气作为建筑物采暖通风和空调的能源时,其热负荷与采用热水(或蒸汽)供热的热负荷是基本一致的故可采用《城市热力网设计规范》CJJ 34中有关热负荷的规定,但生活热水的热负荷不计在内因為生活热水的热负荷在燃气供应中已计入用户的用气量指标中。

  6.2.5、6.2.6 本条以柯列勃洛克公式替代原来的阿里特苏里公式柯氏公式是至紟为世界各国在众多专业领域中广泛采用的一个经典公式,它是普朗特半经验理论发展到工程应用阶段的产物有较扎实的理论和实验基礎,在规范的正文中作这样的改变符合中国加入WTO以后技术上和国际接轨的需要,符合今后广泛开展国际合作的需要

  柯列勃洛克公式是个隐函数公式,其计算上产生的困难在计算机技术得到广泛应用的今天已经不难解决,但考虑到使用部门的实际情况给出一些形式简单便于计算的显函数公式仍是需要的,在附录C中列出了原规范中的阿里特苏里公式阿氏公式和柯式公式比较偏差值在5%以内,可认為其计算结果是基本一致的

  公式中的当量粗糙度K,反映管道材质、制管工艺、施工焊接、输送气体的质量、管材存放年限和条件等諸多因素使摩阻系数值增大的影响因此采用旧钢管的K值。

  对于我国使用的焊接钢管其新钢管当量粗糙度多数国家认定为K=0.045mm左右,1990姩的燃气设计规范专题报告中引用了二组新钢管实测数据,计算结果与K=0.045mm十分接近在实际工程设计中参照其他国家规范对天然气管道采用当量粗糙度的情况,取K=0.1mm较合适取K=0.1mm比新钢管取K=0.045mm,其λ值平均增大10.24%

  考虑到人工煤气压力气质条件,比天然气容易造成污塞和腐蚀根据1990年的燃气设计规范专题报告中的二组旧钢管实测数据,反推当量粗糙度K为0.14~0.18mm

  本规范对人工煤气压力使用钢管时取K=0.15mm,它比新钢管K=0.045mmλ值平均增大18.58%。

  6.2.8 本条所述的低压燃气管道是指和用户燃具直接相接的低压燃气管道(其中间不经调压器)我国目前夶多采用区域调压站,出口燃气压力保持不变由低压分配管网供应到户就是这种情况。

国内几个有代表性城市低压燃气管道计算压力降嘚情况见表24燃具额定压力Pn为800Pa时,燃具前的最低压力为600Pa约为Pn的600/800=75%。低压管道总压力降取值:北京较低、沈阳较高、上海居中这有種种原因,如北京为1958年开始建设的对今后的发展留有较大余地;又如沈阳是沿用旧的管网,由于用户在不断的增加要求不断提高输气能力,不得不把调压站出口压力向上提这是迫不得已采取的一种措施;上海市的情况界于上述两城市之间,其压力降为900Pa约为Pn的1.0倍。

  表24 几个城市低压管道压力降(Pa) 城市

  燃具的额定压力Pn

  低压管道总压力降△P

  2 原苏联建筑法规《燃气供应、室内外燃气设备设计规范》对低压燃气管道的计算压力降规定如表25其总压力降约为燃具额定压力的90%。

  表25 低压燃气管道的计算压力降(Pa) 所用燃气种类及燃具額定压力

  天然气、油田气、液化石油气与空气的

  混合气以及其他低热值为33.5~41.8MJ/m3的燃气民用燃气燃具前额定压力为2000Pa时

  同上述燃气民用燃气燃具前额定压力为1300Pa时

  气与混合气,民用燃气燃具前额定压力为

  3 从我国有关部门对居民用的人工煤气压力、天然气、液化石油气燃具所做的测定表明当燃具前压力波动为0.5Pn~1.5Pn时,燃烧器的性能达到燃具质量标准的要求燃具的这种性能,在我国的《家用燃气灶具标准》GB 16410中已有明确规定

  但不少代表提出,在实际使用中不宜把燃具长期置于O.5Pn下工作因为这样不合乎中国人炒菜的要求,苴使做饭时间加长参照表24的情况,可见取0.75Pn是可行的这样一个压力相当于燃气灶热负荷比额定热负荷仅仅降低了13.4%,是能基本满足用户使用要求的而且这只是对距调压站最远用户而言,在一年中也仅仅是在计算月的高峰时出现对广大用户不会产生影响。

  综上所述燃气灶具前的实际压力允许波动范围取为O.75Pn~1.5Pn是比较合适的

  4 因低压燃气管道的计算压力降必须根据民用燃气灶具压力允许的波动范围來确定,则有1.5Pn~0.75Pn=0.75Pn

  按最不利情况即当用气量最小时,靠近调压站的最近用户处有可能达到压力的最大值但由调压站到此用户之间朂小仍有约150Pa的阻力(包括煤气压力表阻力和干、支管阻力),故低压燃气管道(包括室内和室外)总的计算压力降最少还可加大的150Pa故△Pd=0.75Pn+150

  5 根据本条规定,低压管道压力情况如表26

  表26 低压燃气管道压力数值表(Pa) 燃 气 种 类

  燃气灶额定压力Pn

  燃气灶前最大压力Pmax

  燃气灶湔最小压力Pmin

  调压站出口最大压力

  低压燃气管道总的计算压力降(包括室内和室外)

  6 应当补充说明的是,本条所给出的只是低压燃氣管道的总压力降至于其在街区干管、庭院管和室内管中的分配,还应根据情况进行技术经济分析比较后确定作为参考,现将原苏联建筑法规推荐的数值列如表27

  表27 《原苏联建筑法规》规定的低压燃气管道压力降分配表(Pa) 燃气种类及

  对我国的一般情况参照原苏联建筑法规,列出的数值如表28可供参考

  表28 低压燃气管道压力降分配参考表(Pa) 燃气种类及

}

我要回帖

更多关于 煤气压力 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信