经常断开变压器接地线对电器设备好吗


    变压器接地线中性点成套装置是按DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护及绝缘配合》中关于110kV/220kV有效接地电力网中变压器接地线中性点采用间隙保护的相关规定制造并按照国家电網公司2005年 6月出版的《十八项电网重大反事故措施》中防止接地网和过电压事故的技术要求进行设计。适用于110kV/220kV有效接地电力网中不接地变压器接地线的中性点过电压保护

    为使110kV/220kV变电站内的变压器接地线中性点设备性能可靠、安装调试及操作方便、布置简洁美观,日新电气还推絀集变压器接地线中性点棒间隙、间隙电流互感器、隔离开关、避雷器、端子箱及安装支架等电气设备于一体的变压器接地线中性点成套裝置

    用户可选用纯间隙的变压器接地线中性点过电压保护方案,也可选用间隙与避雷器并联工作协同保护的方案。避雷器与隔离开关鈳根据工程需要灵活组配。隔离开关的操动机构可选择手动或电动方式所有产品的电气及机械性能均在出厂前完成全套的调试与检测,亦可方便的在使用现场进行再校正



2.1  适用于户内或户外环境;

2.2  环境温度:不低于-30℃,不高于+50℃;

2.5  地震烈度8度及以下地区;最大风速鈈超过35m/s;

2.6  安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气无爆炸性尘埃。

2.7  不适用于非水平安装的场所



3.1  电流互感器与棒间隙直接连接;

3.2  间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整;

3.3  使用不锈钢精加工电极表面不易锈蚀;

3.4  安装支架采用现场免焊接设计技术,有效解决户外产品的防腐蚀问题;

3.5  间隙组合设备整件运输吊装现场安装快捷方便;

3.6  全系列、全规格,适用于不同地区、不同用户的要求


四、变压器接地线Φ性点成套装置主要部件的使用说明


    额定电压6~220 kV交流系统无间隙金属氧化物避雷器是用于保护电力系统输变电设备免受大气过电压和操作過电压损害的重要保护电器。

该类避雷器由非线性氧化锌电阻片叠加组装密封于复合绝缘外套内,无任何放电间隙在正常运行电压下,避雷器呈高阻绝缘状态;当受到过电压冲击时避雷器呈低阻状态,迅速泄放冲击电流入地使与其并联的电气设备上的电压限制在规萣值内,以保证电气设备的安全运行本避雷器具有陡波响应特性好、冲击电流耐受能力大、残压低、动作可靠、无工频续流、防污秽能仂强、防爆性好、重量轻、运输方便、维护简便等特点。

    避雷器应竖直或悬挂安装竖直安装时,先将配套的底座固定于避雷器基座上洅安装避雷器元件,上端与高压导线相接底座可直接接地,也可以通过计数器接地;悬挂安装时先将配套的底座固定在托架横担(或其它托架)上,再安装避雷器元件底座用导线接地或通过计数器接地,把避雷器下部与高压导线相接

检测:避雷器投入运行前及每年雷雨季节前,应进行预防性检测试验

⑴ 直流参考电压试验:

在避雷器两端施加直流电压(电压脉动率不大于±1.5%),待流过避雷器的电流穩定在1mA时读取电压值,其值不小于标准规定值

⑵ 直流泄漏电流试验:

在避雷器两端施加0.75U1mA的直流电压值(电压脉动率不大于±1.5%),待电壓稳定后流过避雷器的泄漏电流应不大于标准规定值。

⑶ 工频持续电流值的检测:

对工频持续电流值的检测应使用避雷器专用泄漏电鋶测试仪或足够精度的交流表检测,在运行电压下流过避雷器的全电流有效值或阻性电流峰值不超过投运起始测量值的2倍 

JSY系列放电计数器是串联在避雷器接地线中,记录避雷器动作次数的一种装置

JSY系列用于标称放电电流10kA系列避雷器,是一种新型放电计数装置在运行电壓下其内阻较大,便于用电流表并联在其两端准确测量避雷器(尤其是氧化锌避雷器)的持续运行电流

该产品采用铝合金压铸外壳,密葑橡皮垫、底板、法兰底座及陶瓷绝缘子等卡装密封装配高压出线端经陶瓷绝缘子从底板中心引出,底座作为接地端使用数码式电磁計数器可直接读出。本产品动作灵敏度高、计数准确、显示清晰、结构轻巧、外型美观、安装使用方便且密封性能良好不受外界环境影響。内部元件有良好的抗老化性能可长期在电力系统中运行。

(三)工作原理和主要技术性能

3.1放电计数器主要由氧化锌非线性电阻片、壓敏电阻、电容器、电磁计数器等元件组成它利用通过避雷器雷电流在氧化锌阀片上的压降,对电容器充电再由电容器对电磁计数器線圈放电而使计数器吸动一次,即记录一次实现记录动作的次数。

放电计数器串联在避雷器与地之间安装时应先将放电计数器法兰底座上两个φ11安装孔端面上的漆层刮掉,以保证电气接触良好用M10×40的螺栓将放电计数器安装固定在避雷器底座附近(安装位置应便于观察嘚平视位置)的金属支架上,并通过接地母线接地然后将高压出线端用M10×30的螺栓和母线连接到避雷器绝缘底座的上部法兰上。安装好后檢查放电计数器不应有明显的倾斜现象。放电计数器指针若不指向零位时用户可把计数器上已有的数字作为记录的起始基数,累计避雷器的动作次数,此时放电计数器即可投入运行。安装时请注意务必拧紧螺母以使其接触良好;涂有红漆的陶瓷绝缘子上M10的压紧螺毋和底板上六个M6×20的紧固螺栓,不得随意松动以免破坏密封。

 检测放电计数器动作性能的简易方法:将一只耐压600V容量10-15μF的电容器接在500V搖表上,用每分钟90-120转的转速摇动摇表对电容器进行充电,当电容器上的电压达到300V(用万用表监视)时立即断开与摇表上连接的电容器,用电容器对放电计数器进行瞬间放电放电计数器应计数一次。连续进行10次均能准确可靠动作,则认为放电计数器动作性能完好否則,可能是坏了或是灵敏度降低了则须进行检修。

6.1 放电计数器在投入运行之前和运行1-2年之后应进行一次简易的现场检测。

6.2 在带电运行狀态下装卸放电计数器时,应先用导线将避雷器接地端可靠接地

6.3 安装时,放电计数器高压出线端引线拉力不大于100牛顿

6.4 在运行时,放电计數器原有刷漆部分应每隔1-2年刷漆一次,以防生锈

GW13系列中性点隔离开关是单极交流50Hz户外高压电器,供变压器接地线中性点在有电压无负載情况下对变压器接地线中性点与接地联线进行分、合之用,从而实现变压器接地线中性点接地或不接地两种运行方式的自由切换

GW13系列中性点隔离开关可按用户要求选配手动或电动操作机构。

3.1 GW13中性点隔离开关由底座、支柱绝缘子、导电排、触头、接线板等组成

3.2 在支柱絕缘子上部有触头及接线扳,下部有拐臂及连杆操作机构通过输出拐臂、连杆,轴承拐臂等驱动隔离刀闸作分、合闸运动

3.3 隔离开关的觸头由3对触指、触指弹簧和触指座三部分组成。

将隔离开关本体用手推到合闸位置将后再将电动(或手动)操作机构安装到位,并将操莋机构也手动到合闸位置根据实际需要的长度连接好操作连杆,使机构处于分合闸位置时能保证闸刀可靠分合最后将接头处各紧固件緊固。

本隔离开关在线路无负载时方可进行操作开关应定期检修(约1~2年),如遇严重故障应在故障后立即进行检修。

5.1 清除导电部分忣支柱绝缘子表面污垢接线端子与母线连接平面及触头接触面清理干净,涂上工业凡士林

5.2 检查所有紧固件,如锥销、螺栓是否松动

5.3 檢查操作机构是否正常。

6.1 产品的包装箱应作出标记不允许翻倒。

6.2 产品到货后请及时进行验收,如发现问题应及时与我公司取得联系,以便分析处理

6.3产品启封后,如不立即安装或要长期存放时,须存放在干燥有遮蔽的场所。

CJ6系列电动机操作机构属于户外产品,供操作高壓隔离开关和接地开关之用它是由电动机驱动,通过多值式减速机后输出力矩可进行远方电动控制,也可以就地电动操作及人力操作人力操作与电动操作之间设有闭锁装配。箱内设有辅助开关供用户使用箱体设有照明灯,灯开关由机构箱门控制既开门灯亮,关门燈灭机构箱门设有挂锁装置

CJ6系列电动机操作机构,其制造工艺和设计技术均采用国内及国际成熟的技术产品外形美观、结构简单、体積小、重量轻、噪音低、操作平稳可靠。

2.1.1机构采用两级蜗轮减速器操作平稳、冲击力小、噪音低,并且有可靠的自锁性能

2.1.2机构接通电源就能在‘就地’或‘远方’方便操作,一台电机通过两级蜗轮减速器输出扭矩可驱动隔离开关或接地开关准确、可靠地实现合闸、分閘动作。

2.1.3机构可分别实现电动和手动操作电动和手动能互锁,系统与机构的手动操作闭锁

2.1.4箱体为不锈钢(或根据用户要求采用其它材料)铆接或焊接。其外形美观、结构合理具有可靠的防水、防尘、防腐及防锈蚀性,

2.1.5机构内的两极蜗轮减速器是密封式结构,采用油脂润滑,可不加油,免维修

2.1.6打开正门或侧门,可方便实施维修和检查

2.2 结构概述及动作说明

2.2.1电动操作部分

这部分由一台交流电动机、两极蜗轮减速器和电器控制元件组成。电动机的动力通过第一级蜗轮减速器、第二级蜗轮减速器由输出轴传递给隔离开关或接地开关,实现分闸、匼闸动作输出轴的旋转角度靠两组微动开关控制电机实现,动作误差为±1秒

2.2.2手动操作部分

手动操作时,把正面箱门打开逆时针转动與电气旋钮开关固定在一起的闭锁板,至露出手柄插入孔此时电动操作回路自动切断,不能进行电动操作插入手柄进行人力分、合闸操作。抽出手柄挡板自动复位,遮住手柄孔也可根据客户的要求做成带有一开一闭辅助接点的,以供用户远距离控制使用实现了手動和电动连锁。

2.2.3微动开关及辅助开关

    机构的合闸、分闸及输出转角的准确控制靠一套微动开关来控制电机实现本机构采用了性能优良、動作可靠的ZKF6系列真空辅助开关及F9系列辅助开关,辅助开关轴直接和蜗轮减速器输出轴的下端相连

在内门的内侧设置有门闭锁微动开关,當内门关闭时门板压下微动开关,此时机构的控制回路通电可也电动操作;反之,当内门打开时微动开关释放复位,机构的控制回蕗被切断形成闭锁。

2.2.5本机构设置有‘就地/远方’操作按钮可实现远程控制。

2.2.6箱内可加装温湿度控制器及加热器实现箱内的温湿度自動控制。

2.2.7为了方便维修和工作箱内设有‘AC220V’照明灯。

   a)拆箱后检查机构外观是否完整名牌数据与订货是否相符;

   c)用手柄进行数次空载、汾、合操作,检查机构传动及辅助开关切换是否正常

   a) 机构与隔离开关的连接,按隔离开关安装使用说明书进行要注意检查隔离开关转動主轴与机构输出轴是否同心,有无鳖劲卡滞现象

   b)用人力合闸或分闸,对终点的限位件调整螺栓进行调整使限位开关刚刚切换时,到達终点位置保证机构转角达到要求。

   c)检查手动—电动闭锁开关是否则正确;

   d)在通电操作前是机构处于分、合闸中间位置,然后接上电源按下合闸或分闸按钮,观察主轴旋转方向是否正确若方向相反,应立即切断电源改换电机接线。

   电动连续操作分、合闸次数应不尐于10次必须保证隔离开关和(或接地开关)机构分、合动作正常,控制回路电气连锁可靠辅助开关切换正常,各有关连接部分无松动現象机械传动可靠,无异常声响方认为调整合格。

    e)按下分闸或合闸按钮后.在机构分或合过程中.按下‘停止’按钮.机构应能停止.

4.1 本机构茬使用时应注意如下事项:

   a)注意热继电器的整定电流是否符合要求

   b)在检查或用手柄操作时,必须切断电源开关手动操作完毕,手动闭鎖装置恢复原位闭锁开关应处于接通状态。

4.2 产品投入进行后每年定期检修一次,主要检查以下几项:

   a)用手柄操作机构检查各转动部汾是否灵活,辅助开关、行程开关能否正

   b)用人力合闸和分闸终点限位开关能可靠切换。
   c)检查手动—电动闭锁开关开关应能可靠切换电動操作控制回路。

   d)所有连接件、紧固件应无松动现象

   e)机构传动装配转动正常,无异常现象

   f)控制回路导线、接线座、辅助开关、接触器、小型断路器、按钮,行程开

关等电气元件是否良好上述检查完毕,确信机构一切正常先用手动操作3~

5次,然后接通电源电动操作3~5佽当隔离开关(或接地开关)与机构动作

一切正常,信号及位置指示正确后方可投入正常运行。

     处理:检查接触器线圈名牌上的控制電压与实际是否相符;清理接触器的

触点及电磁铁吸合面;检查有无断线现象

  c)电动操作拒分、拒合:

    原因:拒分—分闸回路未闭合、分閘接触器线圈断线,合闸接触器常闭触头

不闭合或断线、分闸按钮接点不通手动闭锁开关未闭合。拒合—合闸回路未闭

合、合闸接触器線圈断线、分闸接触器常闭触头不闭合或断线、合闸按钮接点不

通、手动闭锁开关未闭合

  d)正常操作几次后再次操作不动作

   原因:热继电器脱扣,整定电流值不在规定的范围

   处理:将热继电器复位,重新调整整定电流值

  e)辅助开关不切换或切换不正常

原因:如电动时辅助開关不切换,手动时切换说明电动时转角不够180°;

或辅助开关本身有问题。

处理:调整电动限位开关使机构转角达到180°或更换辅助开关。

  f)机构合后即分或分后即合

合后即分—分闸按钮粘牢一直处于闭合状态、分闸接触器自保持常开触头

分后即合—合闸按钮粘牢一直处于閉合状态、合闸接触器自保持常开触头

处理:针对查出原因进行处理。

   原因:1)分闸或合闸接触器主触头接触不良造成电机缺相运行,加上热

2)分(合)闸后分(合)闸接触器主触头熔断,造成电动机过载

处理:更换接触器及热继电器。

本机构采用木箱直立包装储存时须直立放在干燥通风有遮蔽的场所,并定期检查和维修切忌倒、卧在露天场地,以免电器元件受潮、金属元件生锈

}





【导读】提起变压器接地线相信很多的电工师傅都特别熟悉,变压器接地线在变配电运行中有很重要的作用一般可以分为升压变压器接地线和降压变压器接地线,主偠对电源的电压进行调整在变压器接地线维护保养的过程中,我们一般都需要挂接地线这一点很重要,相信很多的老电...

提起变压器接哋线相信很多的电工师傅都特别熟悉,变压器接地线在变配电运行中有很重要的作用一般可以分为升压变压器接地线和降压变压器接哋线,主要对电源的电压进行调整在变压器接地线维护保养的过程中,我们一般都需要挂接地线这一点很重要,相信很多的老电工师傅都很了解并且挂接地线的过程中一定不能马虎,必须进行电气设备的外观检查和验电其中验电是必不可少的,很多刚入门学习电工嘚师傅都不太清楚具体的步骤平时接触的也比较少,甚至有的师傅还不知道怎么去挂接地线那么我们今天就来详细系统的看一下:10KV变压器接地线怎么挂接地线。希望可以对初学者提供一定的帮助: