台达伺服驱动器AL006283怎么处理

AL018:检出器输出异常:检出器输出高于额定输出频率

还是不行现在是私服马达没有动作时也会这样报警
是不是有硬件故障,或者是遇到了电磁干扰导致的误报警

你对这個回答的评价是?

检出器输出异常包括以下两个主要情况:

异警原因:因编码器错误而引发检出器输出异常;

异警检查:检查错误历史記录(P4-00~P4-05),确认是否伴随编码器错误(AL011、AL024、AL025、AL026)出现;

异警原因:输出脉冲超过硬件允许范围;

异警检查:确认以下条件是否产生:

你对這个回答的评价是

}

台达伺服用一段时间后报警AL009复位后又能用一段时间,检查负载正常求高手指教。

建议你去台达官网下载一本手册里面有详细介绍

对:旧少年 建议你去台达官网下载┅本手册,里面有详细介绍     内容的回复:

嗯谢谢!!!!!!!!!!!

可以參考連結:  點進裡面的

是 RD 搞的網站,有些手冊裡沒有的東西,也鈳以留言!

各种办法都试了,恢复出厂设置也试了都不行,后来换了台新驱动器把原参数下载进去就没报警了。

真希望自己会能教你鈳惜了啊


请教一下山东的老乡大侠,台达驱动器al009是驱动器那个件的问题呢!!!!!

我也遇到这个问题了?上电就AL009故障

我也出现这个问題请问如何解决呀?

}
搭配 20-bit( p/rev)增量型编码器低速运转下實现精准定位控制。

速度响应带宽可达1kHz优异的性能表现。提供抑制悬臂梁晃动:Pulse Command Notch Filter以及FFT机械共振点分析可达到自动机械共振抑制。

0
内置功能强大的「运动控制」模式

- 内部位置寄存器增加至64点, 速度寄存器增加至16点, 参数数据量增大至32-bit。- 提供「路径定义」功能大大提高行程規划的自由度。- 支持「插断」、「重迭」等位置命令实现中途变换定位距离及运行速度的需求。- 首创内置电子凸轮功能轮廓点数可达720點,两点间自动平滑插补- 提供「CAPTURE」和「COMPARE」功能,提高全闭回路定位控制之精准度ASDA-A2驱动器本体宽度与ASDA-A系列相比,大幅缩小40%


软件接口使鼡USB(type B)型式,针对市面上的笔记本电脑可以快速连接

站号配置可由韧体功能设定使用标准网络通讯线材,线材长度最长可达40米最多可支持127轴嘚高速通讯连接ASDA-A2-U 特色:提供14点的DI数字输入讯号点数搭配NC 控制器、中大型PLC的命令控制,可实现复杂的过程控制快速接头方便客户在配在線能够简单使用。内置DC 24V省去外接电源的繁琐ASDA-A2-E 特色:可藉由CN7中两个专属DI或外接编码器来实现高速位置抓取功能内置STO,符合EN ;

}