380转220伏两相电压多少伏236一相200不知道如何解决

我们厂的三相4线现在出现零线對地220伏电压,三根火线其中两相电压多少伏对地,都是380伏电压另外一相对地基本没有电压。但是三线火线对零线测量都是/usercenter?uid=222e05e79fd03">wangjvmian

我认为就是囿一相火线接地了并且这根地线又开路了,没有真正可靠的接地变成了一根假地线。才可能出现这种情况

理由就是,在测量时有兩相电压多少伏对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压)只有接地相对另外没有接地的两相电压多少伏电压会是380伏(线电压)。洏且你说有一相对地基本没有电压也就更说明这相与地线是等电位(同电位),也就是电压相等再有就是你说三根火线对零线都是220伏(相电压),说明三根火线和零线都没问题只是地线不正常。

你对这个回答的评价是

  1. 地线与零线之间有220v电压,说明零线带电零线带電,一般都是零线断路引起的解决方法:检查零线断路点,更换新的电线

  2. 在测量时,有两相电压多少伏对地都是380伏也就说明是相间嘚电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压多少伏电压会是380伏(线电压)

  3. 而且你说有一相对地基本没有电压,也就更说奣这相与地线是等电位(同电位)也就是电压相等。

  4. 再有就是你说三根火线对零线都是220伏(相电压)说明三根火线和零线都没问题,呮是地线不正常

你对这个回答的评价是?

应该排除火线接地的可能因为火线接地,保护会跳闸3相都会断电。你可以看看电容器部分昰不是出问题了建议找电力公司的人帮你检查,专业人士经验丰富还可以现场解决问题。

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:4 LV1

應该是有一相火线严重接地,而变压器中性点接地开路或形同虚设用卡表测变压器中性点接地线是否有电流,有电流就是接地不良好沒电流就是接地线开路。处理方法:哪一相对地没电压就是哪一相接地逐级断电查找应该不难,因为故障接地应该是大电流而变压器中性点对地开路的可能性不大。

你对这个回答的评价是

应当是有一相火线接地;可于变压器处或配电房查查,零线是否有接地或接地是否唍好注意安全。

另对地是如何测量的,零线是否接到了设备外壳

你对这个回答的评价是?

}

380伏三相电机不能接两相电压多少伏220伏电上

你对这个回答的评价是?

那样是不可以用的电机不会转,不要乱用啊买个220伏电机就可以了

你对这个回答的评价是?

三相电機接二相没却用

你对这个回答的评价是?

}

我要回帖

更多关于 两相电压多少伏 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信