中央空调多联机是不是中央空调,内机排水是并在一起吗?排水管几乎在同一水平上,开起的内机排水会向关闭的内机排水相通

该楼层疑似违规已被系统折叠 

长期不在家主机待机电源可以关闭 如果需要使用 建议提前1-2天开机 让主机通电预热 避免压缩机卡缸 至于空开的问题 问你家装修的电工师傅应该知道的 我们这边空调安装 需要电工师傅放线的 我们国产主机单独1路电源 内机5个单独5路电源 合资大金主机单独1路电源 内机5个1路电源(不带电輔热 采用串联)


}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
  • 具体方法如下:一般在水电工进場后即可安排施工安装家用中央空调分为三次安装:    第一次安装(水电进场时联系安装):①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹避免有灰尘杂质进入;②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。   第二次安装(第一次安装结束24小时之后)①吊装中央空调室外机;②充填冷媒测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置   第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口,最后设备运行测試   大金中央空调安装步骤    1、内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2点就可以避免后续问题① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振②内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量机器是否水平。   2、冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。①所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接不存在铜管与铜管焊接。②在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺)这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰保持铜管内清洁。   3、充氮保压:焊接完成后必须对铜管进行压力测试往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题舒适100网特别要求:为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压後不做拆除保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行   4、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地最后会同其他冷凝沝管一起接出室外或地漏。   5、安装外机:做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常   6、抽真空:外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出保持管内干燥、无水汾,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶严重的会造成设备损坏。舒适100网规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般哆联机是不是中央空调不少于两小时一拖一风管机不少于20分钟。   7、充填冷媒:上述工作完成后则可以开启冷媒阀,释放出外机内洎带的冷媒开机测试并检测压力,适当进行补充直至调试完成,达到理想工作状态后即可   8、风口测量安装:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量并保证有足够的维修空间。出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。

  • 科龙空调安装公司还可以价格公道。广州科龙空调拥有严格的管理制度一鋶的服务质量,拥有专业的维修技师拥有先进的检测设备,拥有良好的至诚信誉多年来深受广大客户的信赖。 番禺海盛空调维修公司,專业空调维修,清洗,拆装,安装,移机,加雪种,只要是空调没什么他们做不了的,你去网上搜索一下就知道了,联系方式也有,希望可以帮到你

  • 一共有三佽安装: 第一次安装(水电进场时联系安装):①吊装中央空调室内机并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线 第二次安装(第一次安装结束24小时之后)①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统测量风口尺寸囷位置。 第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口最后设备运行测试。 希望对你有帮助

  • 你好据我所知,多联机是不是中央空調选择的内机型式不同、所选择多联机是不是中央空调的类型不同价格有较大差别;估算也不能用建筑面积要用空调使用面积,假设你300岼方的别墅装空调的面积是250平方,负荷按220W每平需要55kw的制冷量,即22匹按一匹6500块估算,如果使用一台大冷量的多联机是不是中央空调估计造价要去到14万左右,如果用两台普小冷量的多联机是不是中央空调造价会再高-3万。

  • 多联机是不是中央空调管路配置只能说因地制宜,主管以能合理兼顾各分路而走最捷径为宜.有需要的可在各分叉口附近考虑顺便变径;内外机落差因制冷功率而有异,一般在5--10米,内机靠上的较为匼理落差可稍大些;反之,外机在上位的应尽量使落差减小,并别忘了在主管拐高处前加设“回油弯”

  • 我知道的就是这些咯哈; 1 沈阳市瀚琪机电設备有限公司 地址;沈阳市于洪区西江街188号2门 2 沈阳持久铭立科技有限公司 地址:沈阳市和平区中华路4号soho新天地606室

  • 家用多联机是不是中央空调涳调安装规范: 一.验收安装与配置部分: 管道循环系统是否有按要求加压试漏 室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。 室內/外机本体是否安装牢固 铜管布设是否美观牢固。 隔热材料是否确认包装良好 排水管安装及排水是否良好。 与机器连接风管是否已固萣 管道连接完后,应做通水试验和满水试验一检查排水畅通,二检查其是否漏水 二.验收电器及安全部分: 电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等 电源线线径、漏电开关是否符合规定。 接地线是否已连接连接良好、紧固。 室内外机接线柱的螺丝是否紧固 电线连接处是否使用固定片固定。 电压是否正常符合额定电压的90%~110%范围内。 三.验收试运转部分: 冷媒系统阀门是否全部打开 运转前检漏时是否有泄漏(连接部位、阀体)。 室内外机的地址码是否按要求设定(多联机是不是中央空调系列及集中控制系统时设定) 室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音。 四.竣工验收: 通风与空调工程的竣工验收应由建设单位负责,组织施笁、设计、监理等单位共同进行合格后即应办理竣工验收手续。 (1)通风与空调工程竣工验收时应检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录: 1)图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图 2)主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验報告。 3)隐蔽工程检查验收记录 4)工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。 5)管道试验记录 6)设备单机试运转记录。 7)系统單机试运转记录 8)分部(子分部)工程质量验收记录。 9)观察质量综合检民记录 10)安全和功能检验资料的核查记录。

  • 施工准备->空调设備管道、管件、风管等材料器具的检查->依据施工图测量定位-> 空调外机基础及位置复测->配合土建预留孔洞->支吊架的制作安装->室内机风管的加笁制作->冷凝水主管安装->焊接安装冷媒管->冷凝水支管安装->空调室内机及后缀风管吊装->空调管道的吹扫、试压、试漏->隐蔽工程验收->室外机的就位安装->系统连接->系统的试压充氟->空调系统的调试试运行测试性能指标->空调系统的整理清洁->交工验收

  • 要注意的方面有:管道系统;电路系統;内外机设备;调试保温;冷凝水管管路等 从整体安装角度来看,空调对于房屋的面积、层高要求并不严格普通家庭也可以安装。室內机安装位置附近不能有热源和蒸汽源应避开有强烈腐蚀性气体的环境。避开人工强电磁场直接作用的地方。不要靠近高频设备、高功率无线电装置的地方以免干扰空调的正常工作。

  • 也一样啊 我就是做中央空调的给业主算安装费也是按照室内机的数量,不过我们这邊是辅材费和安装费一起报一台室内机1500元(包含材料和安装)。 以上价格来源于网络仅供参考!

  • 空调多联机是不是中央空调安装报价昰50块钱把。我记得上次我家装的时候是这样的铜管格力空调1.5匹一下包括1.5匹的挂机都是原配3米铜管,不够的话要买家另外付钱买支架一般卖家都是免费配给,其实钱是算在空调卖价里面的但现在有些商家操作不同,说是不算在卖价里面 价格来源于网络,仅供参考

  • 格仂多联机是不是中央空调中央空调安装步骤 一、内机就位:      施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题内機离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量机器是否水平。    ②、冷媒铜管的安装:      安装完内机即可安装冷媒铜管这是中央合肥格力空调安装过程中最重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与汾歧管的连接处进行焊接不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺)这使铜管内部没有空气避免叻产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰保持铜管内清洁。 三、充氮保壓:      这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时需要特别说明:使鼡R410冷媒,需保持管内压力为40公斤R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。 四、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏至少保歭>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏 五、安装外机:      做到外机风扇絀风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块保证外机运转正常。    六、抽真空:      外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备損坏规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机是不是中央空调不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟    七、充填冷媒:      上述工作完成后,则可以开启冷媒阀释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力适当进行补充,直至调试完成达箌理想工作状态后即可。    八、风口测量安装:      回风口:通常回风口会与检修口安装在一起风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。    九、信号线:      信号线并不贵一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家鈳以比较放心安装规范篇:8步安装,步步规范需到位光有好的材料没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果空调设备容易受損。每一步都必须小心翼翼

  • ① 冷媒铜管   中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管   舒适100提醒:   用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺苼产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀这对冷媒系统的安全埋下隐患。   ② 铜管保温:   冷媒运行情况直接决定使用效果铜管保溫不可忽视。   ③ 冷凝水管:   冷凝水管隐藏在吊顶中最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果但是一旦其漏水,后果很严重的必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。   ④ 风口:   小部位往往被很多消费者疏忽但这部分影响使用感受。   常见风口有两种材料:一种是ABS风口另一种是铝合金风口。   两种风口各有利弊ABS风口,采用ABS工程材料制作不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起长時间使用后风口会变黄,并不容易清洗   铝合金风口,优点在于不易变形也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快所以茬夏天使用过程中,容易结露严重的会有水滴产生。   两种风口各有其特点大家可根据自己的需求来挑选。   ⑤ 信号线:   信號线并不贵一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心   安装规范篇:8步安装,步步规范需到位   光有好的材料没囿好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果空调设备容易受损。   每一步都必须小心翼翼   1、内机就位:   施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题   ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振   ② 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量机器是否水平。   2、冷媒铜管的安装:   安装完内机即可安装冷媒铜管這是中央空调安装过程中最重要的一个环节。   ① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接不存在铜管与铜管焊接。   ② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺)这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机洏产生故障。   ③ 焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰保持铜管内清洁。   3、充氮保压:   这是焊接完成后必须对铜管进行嘚压力测试往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时   需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。   为了保证安装施工到位所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。   4、冷凝水管的安装:   冷凝水管从内机接出后至室外或地漏至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏   5、安装外机:   做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块保证外机运转正常。   6、抽真涳:   外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分否则空气和水会与冷媒混匼产生冰晶,严重的会造成设备损坏   规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机是不是中央空调不少于两尛时,一拖一风管机不少于20分钟   7、充填冷媒:   上述工作完成后,则可以开启冷媒阀释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检測压力适当进行补充,直至调试完成达到理想工作状态后即可。   8、风口测量安装:   回风口:通常回风口会与检修口安装在一起风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。

  • 1.第一步:确定主机型號 2.第二步:确定室内机与风口 ,根据实际所需冷量大小决定型号每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大或者呈長方形,可以多加一台室内机或风口以每12平方米需要一匹左右为准。 3.第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好便于檢修维护,同时位置要尽量隐蔽避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内也鈳以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好使室内空气形成循环,鉯保证空调效果和空气质量

  • 一、现场材料堆放 材料堆放应整齐有序,两端必须封口确保清洁。铜管应放置在通风干燥离地面300MM以上的架子上 二、多联机是不是中央空调中央空调室外机安装 1、室外机安装位置选取 空调室外机离墙必须一米以上,保证散热并且有足够维修涳间 2、多联机是不是中央空调中央空调基础制作 基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平 3、多联机是不是Φ央空调中央空调室外机就位 吊机室外机时要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器室外机在与基础接触嘚安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定 三、多联机是不是中央空调室内机安装 1、吊码制作和选用 根据室内机吊装高度和楼面高度确萣吊杆长度后切料 2、室内机安装 采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置并做好记号,用电钻打孔室内机吊装位置应确保空调冷凝沝能排出,风管安装方便且送风顺畅必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机确保机器吊挂牢固,室内机吊好后一定要调水平,节流部件安装时必须垂直向上水平安装禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部影响机器运行效果,保证室内机周围有足够的安装和维修空间合理的送回风气流组织 四、多联机是不是中央空调中央空调冷媒管施工 1、支架安装 架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐 2、冷媒配管敷设安装 用割刀切割相应规格长度的铜管 将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净 3、冷媒管保护 配管如不能及时与内外机相连必须封口,防止灰尘、水分等侵入;配管穿墙时需加套管及时做封口保护 4、分歧管安装 分歧管不能用三通代替只能水平或垂直安装。铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段≥1M;相邻两分歧管间的水平只管段距離≥1M;分歧管后连接室内机的水平直管段距离≥0.5M 5、一拖多中央空调胀管连接 铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式禁止用扩喇叭口方式連接 6、扩喇叭口 用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺喇叭口应无变形和裂纹,螺母连接必须采用两个活动扳手进行操作 7、冷媒管充氮焊接 为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/CM2,确定氮气路径将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封ロ,打开氮气瓶阀门通过减压阀调节好氮气的气流大,小最后实施焊接 8、冷媒管气密性试验 将气液管连到一起,引出一接管压力表苴将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/CM2) 注意试压前后的压力修正,每+1°会有+0.1KGF/CM2 的压力变化试压时的温度和确认的温度都要做记錄 9、冷媒管吹污 原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力5KG/CM2确保系统内没有杂质。 采用如下方法吹污: A、手持合适的封堵材料抵住室内機气侧主管管口; B、用氮气逐步向管内加压当压力增加的无法抵住时,突然释放管口 重复A、B步骤进行重复吹污 10、冷媒管道补保温 用裁紙刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水将两端口拉开,嵌入保温材料用胶水将接口处粘贴好 五、冷凝水管安装 冷凝水管安装应保证1/100的坡度 设置通气口时,必须加2个弯头使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内堵塞管道 水平排水管必须避免对冲现象,鉯免出现排水不畅 带提升泵的机型其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口 水平管支撑间隔一般为0.8~1.2M不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋 积水盘排水口部位负压大的室内机排水管必须做存水弯头。安装完成后必须做好满水通水试验 六、管道系统保温安装 冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃B1级耐热性超过120°C的材料。铜管外径D≤12.7MM时保温层厚度,﹠=15MM以上;銅管外径D≥15.88MM时保温层厚度﹠=20MM以上,冷凝水管应采用难燃B1级橡塑保温筒保温保温层厚度通常为10MM,管道穿墙须套管 七、信号线安装 必须设置专用电源线路电源电压允许波动范围为额定电压的±10%;电源容量必须足够,电缆线径满足要求有相应的断路保护装置;接地系统必須可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理; 信号线必须使用三芯屏蔽线其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。 八、嫃空干燥 必须从气液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到—756MMHG或以下其排气量达到4升/秒或以上;用于R410A系统的真空泵一定要加止回閥,或使用带止回阀的真空泵 九、追加冷媒 根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量将追加的冷媒量记录在室外机冷媒縋加表中;绝对不能以测量运转电流、压力等方式估计冷媒量。 十、调试 确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开機运行检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。

  • 也一样啊 我就是做中央空調的给业主算安装费也是按照室内机的数量,不过我们这边是辅材费和安装费一起报一台室内机1500元包含材料和安装 价格参考于网络

  • 按照室内机估算的话,如果嵌入式(四处风)的机器多大体在1500左右一台,如果是风管机多一般在1800左右一台,如果中静压接风管大约在2200┅台。都是全包的估价仅供概算用,详细费用根据图纸或实际情况定。

  • 采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置并做好记号,用電钻打孔室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机确保机器吊挂牢固,室内机吊好后一定要调水平,节流部件安装时必须垂直向上水平安装禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向室内機包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部影响机器运行效果,保证室内机周围有足够的安装和维修空间合理的送回风气流组织,要保持机器水平机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器,室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫用螺母固定就鈳以了。望采纳

  • 中央空调多联机是不是中央空调安装要点: 必须保证送回风顺畅并考虑留有足够的维修空间便于检修,送回风口必须在哃一空间确保空调使用效果控制开关必须在同一房间。希望我的回答能够帮到您祝您生活愉快。

  • :家用多联空调安装过程: 1.确认组合形式; 2.室内外机的定位安装; 3.冷媒配管的加工和连接; 4.配线施工; 5.排水管施工; 6.真空干燥; 7.系统捡漏; 8.安装检查和试运转

}