人防外墙与临空墙临空墙是民建外墙钢筋怎么施工,水平筋在内还是在外?

人防外墙与临空墙中隔墙施工缝應该如何处理... 人防外墙与临空墙中隔墙施工缝应该如何处理
厦门旷匠装饰工程有限公司
厦门高性价比中高端家装品牌
厦门旷匠装饰工程有限公司

厦门旷匠装饰致力于为厦门广大业主打造高性价比中高端装饰装修旷匠已成为厦门普通老百姓家庭装修首选家装品牌。

人防外墙與临空墙中墙体施工缝位置需要放止水钢板外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm,并且中间要设置止水钢板

人防外墙与临空墙工程嘚主体施工,是整个工程施工的重点也是人防外墙与临空墙质量监督站抽查的重点。在施工中我们应着重从以下几个方面把住关

一、茬地板钢筋的绑扎上,涉及到人防外墙与临空墙特性方面的有以下七点:

1、外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm并且中间要设置止水鋼板。

2、染毒集水井应绑出钢筋子口

3、防爆波地漏的采购要三证齐全。

4、人防外墙与临空墙门及其战时封堵口活槛与人防外墙与临空牆内的建筑水平面齐平,固定槛高出建筑水平面150mm

5、人防外墙与临空墙门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于或等于400mm时每个角两根Φ16钢筋,当墙宽大于400mm每个角加三根Φ16的钢筋。

6、人防外墙与临空墙工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩间距不超过500mm。

7、在人防外墙与临空墙区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处理

在施工中要重点关注的有以下十点:

1、止水钢板的宽度要大於或等于300mm。

2 、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯以保持焊接后的钢筋受力点能够同心。

3、人防外墙与临空墙门及战时封堵口的门框墙靠开門的一面必须在一个平面上(当一面有柱,另一面为墙时在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上。)

4、人防外墙与临空墙门框安装时┅定要保持垂直并加固牢固。

5、墙面钢筋在底板内的插筋底板内必须有两道横向钢筋,并且其中要有一道压筋

6、内、外墙的T字搭接處,横向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处

7、底板内的积水和杂物必须清除干净。

8、底板内的预留、预埋管必须到位并且规格、尺寸、材质标高和做法必须与图纸相符。

9、人防外墙与临空墙门的门框不得装反

10、暗柱或护壁柱上的箍筋,在止水钢板穿过的地方尽量不要斷开确需断开时,应与止水钢板焊接单面焊缝长度不小于10d。

二、在墙体钢筋的施工中涉及到人防外墙与临空墙特性方面的有以下五點:

1、人防外墙与临空墙特性墙体(外墙、临空墙、密闭墙、防护密墙)严禁使用对拉的pvc套管螺栓。

2、人防外墙与临空墙墙上的所有预留、预埋短管及套管都要有相应的出墙长度(水管不小于40mm,电线、电缆管不小于30-50mm风管不小于100mm)。

3、在人防外墙与临空墙特性墙上所有嘚电线、电缆暗埋管,原则上应为热镀锌管并且,暗埋管的直径不得大于DN32

4、在人防外墙与临空墙墙上暗埋的接线盒不得大于86盒,且厚喥应小于墙厚的三分之一

5、人防外墙与临空墙的墙体与顶板砼应一次性浇筑。

在施工中要重点关注的有以下十四点:

1、门框墙的两面一萣要在一个平面上(指的是一边带柱另一边不带柱的)

2、固定槛的下槛与主筋之间有两根12的横向钢筋。

3、墙的拐弯处和T字搭接处的钢筋┅定要达到图集中规定的长度(拐弯处的外侧钢筋为搭接,T字搭接处的钢筋为锚固)

4、门框墙的横向钢筋必须封闭,且开口的一面應避开靠门框一侧。

5、主要出入口、连通口的门框墙上有4-6根备用管DN50-80mm,(做法见图集)

6、防毒通道和密闭通道的门框墙上要预埋直径为:DN50嘚气密性测量管。

7、人防外墙与临空墙特性墙上不允许预埋或嵌墙暗装大于86的接线盒和配电箱

8、各主要出入口的防护密闭门的外侧要预埋音响报警按钮。

9、滤毒室内根据过滤吸收器的数量预埋相应的插座数插座下沿离地1.5米。

10、严禁在人防外墙与临空墙特性墙上擅自开设、预留孔洞

11、注意清除钢筋上的砼浮浆。

12、人防外墙与临空墙特性墙上严禁使用砼预制块做支撑

13、柱子的箍筋加密区长度,必须达到圖集上的规定

14、人防外墙与临空墙质量监督站验收之前,墙体不允许合模板

三、在顶板钢筋的施工中,涉及到人防外墙与临空墙特性方面的有以下六点:

1、人防外墙与临空墙区内的顶板严禁预留施工洞。

2、人防外墙与临空墙门的吊钩应钩住顶板的上排钢筋两道以上。

3、防化值班室的测压管应预埋到位

4、暗埋与顶板内的管线在穿越人防外墙与临空墙防护密闭墙、密闭隔墙时要做密闭翼环,穿墙电线管在墙的两侧应预埋86过线盒

5、后浇带在人防外墙与临空墙区时两侧要加止水钢板。

6、人防外墙与临空墙区的顶板要加S型梅花拉钩

在施笁中要重点关注的有以下九点:

1、人防外墙与临空墙墙竖向钢筋的顶端在板内要加两根压顶钢筋,大小依据07F的结构图集

2、墙筋和柱筋在囚防外墙与临空墙的顶板内应达到锚固长度。

3、每一扇人防外墙与临空墙门必须预留一个吊钩(当门宽大于、等于6m时每扇门预埋两个吊鉤)。

4、在人防外墙与临空墙区顶板上预埋电线管原则上应该是热镀锌管。

5、预埋在顶板内的电线盒必须是86盒厚度不能超过板厚的三汾之一。

6、顶板钢筋采用焊接时一定要煨弯(保持焊接后的钢筋受力点能够同心)

7、顶板上预留的通风、排气孔一定要做好战时封堵子ロ的插筋和防倒塌架柱子的插筋。

8、顶板内的杂质应清楚干净

9、顶板绑扎钢筋时,要关注该梁是否影响下面人防外墙与临空墙门的开启

}

剪力墙水平钢筋接头 满足搭接長度即可啊

你对这个回答的评价是?

}

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

}

我要回帖

更多关于 人防外墙与临空墙 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信