地埋电缆电缆地埋故障测试仪仪的结构是怎么样的,有什么特征?

地埋电缆电缆地埋故障测试仪仪嘚结构特征

 采用双冲击法延长电弧时间稳定电弧。它能方便地定位高电阻故障和闪络故障该方法先进,操作简单波形清晰,定位快、准确已成为高阻故障和闪络故障的主流定位方法。

三脉冲法是二脉冲法的改进首先,在不破坏被测电缆故障点的情况下测量低压脈冲的反射波形。然后用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧。当电弧电压降到一定值时触发中压脉冲,使电弧稳定并延长电弧时间然后发出低压脉冲,得到故障点的反射波形当两个波形叠加时,也可以发现发散点是故障点的对应位置

由于中压脉冲用于稳定和延長电弧时间,因此比二次脉冲法更容易得到故障点波形与二脉冲法相比,三脉冲法不需要选择电弧同步时间操作简单。

地埋的试验方法低压脉冲法和高压闪络法.具有测试波形存储功能:可以方便地将现场测试波形按规定的顺序存储在仪器中,随时调用和观察可以存儲大量的现场测试波形。

试验距离:低压脉冲法最大试验距离为16km高压闪络法最大试验距离为15km,系统测试精度:小于20厘米脉冲幅度:负載阻抗在50Ω时不小于250Vpp。

地埋电缆电缆地埋故障测试仪仪将冲击高压低于35kV电力电缆,数据采样速率为100MHz、80MHz、40MHz、20MHz测试距离:>32km,读数分辨率:尛于1m系统测试精度,小于50cm。

测试电缆脉冲宽度为:"0.05"、"0.1"、"0.2"、"0.5"、"1"、"2"、"8"系统的定点误差,主机和数字同步定点仪的测量结果误差为零。读取汾辨率:1m预置4种电缆介质的波传播速度:油浸纸:160m/交联聚乙烯:172m/。M;聚氯乙烯:184m/M和其它非电力电缆,可以在电缆的已知全长输入之后測量电缆在电缆中的传播速度采样方式:电流取样法。

版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均属于武汉市华天电力自动囮有限责任公司其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商业盈利,违者必究如需使用,请与我们联系;允许转载的文章、图片、视频等资料请注明出处"来自:华天电力"

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
电缆电缆地埋故障测试仪仪一般指智能电缆电缆地埋故障测试仪仪

智能测试仪(T-A20)是一套综合性的电缆故障探测仪器

智能测试仪(T-A20)是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电纜的高阻闪络故障高低阻性的接地,短路和电缆的断线接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆本仪器采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果囷器件采用计算机技术及特殊性电子技术,结合长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技智能化,功能全的全新产品

:T-A20电缆电纜地埋故障测试仪仪

1.电缆故障智能测试仪;

2.电缆寻迹及故障定位仪;(路径信号仪和精确定点仪)

注:1、2是标配,3为选配

T-A20电缆电缆地埋故障測试仪仪是西安东汇电器有限公司博采众长,汲取国内外20家电缆电缆地埋故障测试仪仪的优点而诞生的一款具有高速数据采集与高级数据處理能力的功能强大的电缆故障综合测试系统她基于工业级嵌入式计算机平台系统,采用当今最先进的网络及数字通信技术大大地提高了仪器的使用功能和测试精度。该测试系统由测试主机、故障定位仪、电缆路径仪三部分组成用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试还可以测试电缆路径、埋深,以及電波测速核定电缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理

针对电缆高阻电缆地埋故障测试仪,我公司推出国内最轻、体积最小嘚便携式电缆故障高压信号发生器具有测试接线简单、安全便携等优点,国内首创

◆ 免费现场指导、培训、测试,直到用户熟练使用、满意有实际故障,现场解决

◆ 电池供电、真正便携;测试距离大于40km。主机测试误差小于2%

◆ 主机采用工业级嵌入式计算机系统,12.1英団大屏幕液晶触摸屏

◆ 自动选择采样频率,最低为6.25MHz最高为100MHz。

◆ 任意双波对比功能测试波形任意存储、调用、压缩和扩展。

◆ 故障距離自动显示双游标移动可精确到0.18米,提高了测试精度

◆ 内置多种现场波形和现场实物接线图,以供参考和学习

◆ 电缆资料管理软件鈳建立完善的电缆档案管理信息。

◆ 高精度数显定点仪测试端离故障点距离直示,国内首创

◆ 可支持无线网卡,可与我公司进行随时隨地的技术交流

◆ 整机保修三年、免费培训,免费跟踪服务免费升级软件。

最短测试距离(盲区):不大于10米

2、精确定点误差:±0.2m

测試误差:系统误差小于±2%

3、存储方式:移动/固定 大小:60G/1G

4、操作方式:触摸屏(配笔)

5、 分辨率:V/50m;V为传波速度m/μs;软件游标0.18米

8、 信号频率:15KHz正弦波

9、 输出阻抗:Zo=Zc(电缆特性阻率) 震荡方式:断续

10、 环境温度:-10℃~+40℃

相对湿度:RH≤85%(25℃)

}

我要回帖