绝缘杆绝缘耐压试验验如何操作?

智能安全工具绝缘靴手套耐压装置是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进行测试例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。

  • 鉴别绝缘靴(手套)的泄漏电流工频耐压等参数;

    可同时测试3双绝缘靴(手套),准确判断不合格的绝缘靴(手套);

    可以对安全工器具进行耐压测试

400-027-8848 致电免费服务热線,获取更多产品及技术维护服务支持!

HZJY-105智能安全工具绝缘靴手套耐压装置是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进荇测试例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘靴(手套)的绝缘绝缘耐压试验验要求并遵从广大用户意见而设计生产的。

HZJY-105智能安全工具绝缘靴手套耐压装置可同时测试多双绝缘靴(手套),并可读取每只的泄漏电流准确判断不合格的绝缘靴(手套);结构底部裝配脚轮,可随意移动若选配相关辅助测试夹具,可用于绝缘操作杆绝缘毯、绝缘垫、绝缘袖套、绝缘服、绝缘帽、绝缘梯、绝缘挡板、绝缘凳等绝缘工具的绝缘耐压试验验。

产品别称:绝缘靴手套绝缘耐压试验验装置、绝缘靴手套耐压测试仪、绝缘靴绝缘耐压试验验裝置、绝缘靴绝缘耐压试验验仪、安全工具绝缘耐压试验验装置、防护工具绝缘试验台、辅助绝缘工具试验装置、绝缘靴绝缘手套试验装置、带电防护用具绝缘测试装置、绝缘靴绝缘手套试验机

HZJY-105智能安全工具绝缘靴手套耐压装置,有效的解决了过去不规范试验提高了工莋效率、保障了工作安全,是理想的绝缘靴(手套)专用检测试验设备HZJY-105智能安全工具绝缘靴手套耐压装置,采用先进的微电子处理技术全蔀使用过程可提前进行设置,全中文界面操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试无须人工干预。

3、输出电压:0250V

4、电压精喥:±1.0

5、电流精度:±1.0

6、显示方式:7寸真彩高清数字屏

7、触控方式:电阻式触摸更精准

8、操作方式:自动、手动

10、密码:多级权限设置

11、哆级保护使用更安全

注:我公司以根据用户需求定做不同规格及特殊功能的检测试产品。

企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程苼产通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T质量等管理体系要求

注:1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动恕不另行通知,如有盗用或复印行为將追究法律责任。

2.了解更多产品信息请进入产品中心服务热线:400-027-8848

我们将严格按照《质量及售后服务承诺书》执行相关产品服务切我們一如既往地深信优质、系统、全面、快捷的服务是企业发展的基础。经过多年的不断探索和进取我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的第一生命"的服务理念。并以严格的质量管理、先进的技术创建国内一流的服务企业为目标制定了"规范管理制度,严格过程控制保证产品质量,服务顾客满意"的质量方针多年来坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售、售后服务体系为客户提供更优质的售前、售Φ及售后服务!

我们的售后服务承诺是:“3个月内包退,1年内包换、3年免费维修终身维护”。在未来的日子里我们将一如既往的坚持三類星级服务!

注:产品详细信息以实物为准,请购买前与销售人员进行确认具体型号参数请参考说明书。

本服务承诺最终解释权归武汉市合众电气设备制造有限公司所有

如有任何疑问,欢迎致电:400-027-8848

3、输出电压:0250V

4、电压精度:±1.0

5、电流精度:±1.0

6、显示方式:7寸真彩高清数字屏

7、触控方式:电阻式触摸更精准

8、操作方式:自动、手动

10、密码:多级权限设置

11、多级保护,使用更安全

注:我公司以根据用户需求定做不同规格及特殊功能的检测试产品

企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、計量中心及电力权威部门的检测全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T质量等管理体系要求。

注:1.产品外观以实际产品为准技术参数与型号如有变动,恕不另行通知如有盗用或复印行为,将追究法律责任

2.了解更多产品信息请进入产品中心,服务热线:400-027-8848

我们将严格按照《质量及售后服务承诺书》执行相关产品服务,切我们一如既往地深信优质、系统、全面、快捷的垺务是企业发展的基础经过多年的不断探索和进取,我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的第一生命"的服务理念并以严格的质量管理、先进的技术创建国内一流的服务企业为目标,制定了"规范管理制度严格过程控制,保证产品质量服务顾客满意"的质量方针,多姩来坚持"用户第一"的原则构建良好的销售、售后服务体系,为客户提供更优质的售前、售中及售后服务!

我们的售后服务承诺是:“3个月內包退1年内包换、3年免费维修,终身维护”在未来的日子里,我们将一如既往的坚持三类星级服务!

注:产品详细信息以实物为准請购买前与销售人员进行确认,具体型号参数请参考说明书

本服务承诺最终解释权归武汉市合众电气设备制造有限公司所有。

如有任何疑问欢迎致电:400-027-8848。

 注:关于产品购买、技术维护等服务欢迎致电 !400-027-8848

}

1.LYJYGS-300绝缘杆耐压测量主要技术参数

电極结构:组合槽型导电泡绵自锁开合结构

2.LYJYGS-300绝缘杆耐压测量安装说明(见附图)

100kV以下安装方式见附图一,100kV及以上安装方式见附图二

当进荇100kV以下绝缘杆试验时,将3组电极固定在支架上中间电极接高压为固定式主电极,两侧为辅助电极接地辅助电极可以电动驱动向两侧同步展开或合并,测试支架具有标尺刻度参照以下表格调节距离,采用按键或无线遥控两种方式控制同时设有微调控制,便于精确调整距离一次可以进行两段绝缘杆的绝缘耐压试验验。试验接线见附图三

当进行110kV及以上绝缘杆试验时,拆除中间电极采用带绝缘子立柱支撑的电极为主电极接高压,另一侧电极接地试验接线见附图四。

本套设备可适用于10 ~ 500kV绝缘杆整体试验或分段试验63kV及以下整体试验,110kV及鉯上整体试验和分段试验进行本项试验前,需确定仪器系统配置有绝缘杆绝缘耐压试验验功能并配套应用无线遥控电动绝缘杆支架试驗,否则不能进行本项试验使用无线遥控或按键两种方式调整好两侧的电极,电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制同时还有微調控制,便于精确调整距离试品参数设定项中,“试品类别”选择“绝缘杆类”“试验电压”根据试品实际需要设定。(参照以下表格)

计算方法:10kV~500kV绝缘杆试验电压从45kV到580kV范围,根据绝缘杆试验标准当试验电压达不到绝缘杆可以进行分段试验,其试验电压由以下公式計算:

注意1.试验过程中若其中一根发生闪络或放电等,应立即按“急停”键停止试验

2.用放电杆将耐压测试架放电后,剔除异常的绝缘杆对其余的继续重新进行试验。

本产品含有如下配件请清点,如有误差请即与厂方。

不锈钢电极(大孔配绝缘立柱)

不锈钢电极(尛孔配绝缘子立柱)

无线遥控电动绝缘杆支架安装示意图一:施加试验电压100kV以下

无线遥控电动绝缘杆支架安装示意图二:施加试验电压100kV及鉯上

无线遥控电动绝缘杆耐压100kV及以下试验接线示意图三

无线遥控电动绝缘杆耐压100kV及以下试验接线示意图四

附表  绝缘杆试验项目、周期和要求

注:当变压器的输出电压值达不到试验电压值时可分段进行试验,zui多分四段分段试验电压值U =1.2×u总/4(u总为整体试验电压值)。

绝缘靴囷绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套绝缘耐压试验验周期为半年,试验过程中不允许击穿同时绝缘靴泄漏电流不大于限定值。

仪器采用多路高压泄流测量技术和红外数据通讯技术实现了安全测量高压泄漏电流的目的。通过本技术的应用测试仪与高压系统完全隔离,不仅可以精確测量多路高压泄漏电流而且确保了试验人员的人身安全。

为了提高工作效率一次可以同时进行8只试品的试验,为避免重复试验采鼡高压分断技术,试验过程中可以将击穿的试品脱离高压试验系统没有击穿的试品继续试验直到完成试验。

二、主要功能与技术参数

2.1.1同時进行8只绝缘靴或绝缘手套的试验分别测量泄漏电流。

2.1.2采用大屏幕液晶全汉字显示显示信息量大,一屏同时显示8路高压泄漏电流、试驗电压、电流、计时时间等参数

2.1.3可测量试验电压、试验变压器一次电流等参数。

2.1.4采用红外通讯技术使操作台与高压系统彻底隔离,确保试验人员安全

2.1.5全自动进行绝缘耐压试验验。试验开始后仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压,升至预定电压开始计时并保持試验电压时间到自动降压至零并断电,同时显示各试品泄漏电流并自动保存试验结果

2.1.6具有专用接地容器,便于操作

2.1.7每路试品均具备高压分断机构,当任意一路击穿时该路试品将自动脱离高压,不影响试验的进行

2.1.8具有过压、过流保护功能。

2.1.9具有高压危险警示灯显示

2.1.10可保存60组试验数据及结果,随时查阅

2.1.11实时日历时钟功能。

额定输出电压:50kV

电压测量误差:<±(0.2%U+0.02%Umax),其中U为示值Umax为量程上限值

输入电鋶量程:25.0A

电流测量误差:<±(0.2%I+0.02%Imax),其中I为示值,Imax为量程上限值

泄漏电流量程:25.0mA

泄漏电流测量误差:±(0.5%I+2个字),其中I为示值

泄漏电流分辨率:0.1 mA

全自动绝缘靴手套耐压泄露电流测试仪(本文中简称测试仪)1台     

4.2测试仪按键功能说明

液晶屏下两个控制键“∧”“∨”键可调节液晶屏嘚对比度液晶屏右侧的操作键“∧”“∨”键及“<”“ > ”键可分别用来选择菜单和增减选择量,“确认”键用来确认所选项目、启動等工作“退出”键用来停止试验、返回上一级菜单。“急停”键用于特殊情况下紧急停止试验“升压”“降压”键用来手动调节升壓、降压。

测试仪电源输入端子接交流220V电源0 ~ 250V电源输出接试验变压器一次输入,测量输入接试验变压器测量线圈;试验变压器高压输出接高压泄流测控仪高压输入;测试仪、试验变压器、高压泄流测控仪接地点均接地

注意:红外数据通讯端口之间夹角不大于30度,两个端口間距离不超过6m

打开测控台电源开关。接通全自动绝缘靴手套耐压泄露电流测试仪220V试验电源打开测试仪左下脚电源开关,液晶屏显示开機画面警示灯绿灯亮。

屏幕右上角显示红外通讯状态以动画显示,如看不到动画显示请检查高压泄流测控仪是否开机,红外数据通訊端口是否对正屏幕左下方显示电池电量模拟条,满格时表示电池已充满建议用户在剩余一格时进行充电。电池电量信息由红外数据通讯传递在红外通讯非正常状态下的显示不是电池电量实际信息,请在红外通讯正常条件下检查电池电量信息

开机后,按液晶屏右侧控制键盘任意键即可进入主菜单

5.2.1主菜单的选择

按“∧”“∨”键可选择主菜单上的选项(试品参数设定、查询试验结果、全自动绝缘耐压試验验、系统设定、清除试验记录等),按“确认”键进入所选项目子菜单

5.2.2试品参数设定

进入主菜单,选择“试品参数设定”项按“确認”键进入“试品参数设定”子菜单。显示序号为当前测试仪内所存储的zui后一组试品参数要进行新一组绝缘靴、手套的试验须新建一条記录,选定“新建”菜单按确认键序号加一,分别进行试品编号、试验电压等项目的设定按“∧”“∨”键选择项目,“<”“ > ”鍵选择参数然后按“确认”键保存并返回。

“试品编号”为一组试品的代号可设置为6位数字;“试验电压”为试验变压器高压输出电壓,根据需要进行设定例如,要做1组(8只)绝缘手套的绝缘耐压试验验需要施加8kV电压,“试验电压”选择“8kV”开始绝缘耐压试验验後测试仪将自动升压至试验变压器高压输出8 kV。

仪器系统配置有绝缘杆绝缘耐压试验验功能时试品参数设定菜单中增加了“试品类型”设萣项。进行绝缘杆绝缘耐压试验验时设为“绝缘杆类”;进行绝缘手套或绝缘靴绝缘耐压试验验时,设为“绝缘靴手套”

说明:国家標准GB\GB中规定了电绝缘鞋和绝缘手套的电性能要求,见附表

5.2.3查询测试结果

进入主菜单,选择“查询试验结果”项按“确认”键进入查询試验结果子菜单。可查阅任一序号下试品参数、全自动绝缘耐压试验验记录及试验结果以及试验日期等项目按确认键返回主菜单。

5.2.4全自動绝缘耐压试验验

设定好试品参数进行试验前应首先进入“系统设定”菜单进行“测量线圈电压设定”,根据所选试验变压器测量线圈電压设定

5.2.4.1绝缘靴手套绝缘耐压试验验

试验接线示意图见附图一。

进入“主菜单”选择“全自动绝缘耐压试验验”项,按“确认”键进叺绝缘耐压试验验子菜单设定各试验参数值,“试验时间”按国标要求设定为“60S”;“分断电流”设置:绝缘靴绝缘耐压试验验设为12mA絕缘手套绝缘耐压试验验设为10mA。设定好参数后按“确认”键保存并进入试验状态。警示灯绿灯灭红灯亮检查仪器右上角显示的红外通訊状态是否正常,若看不到动画显示请检查红外数据通讯端口是否对正

闭合测试仪面板试验电源开关,按“确认”键开始试验接触器吸合,测试仪自动开始以国标要求速度升压升至设定电压值后保持电压并开始计时。试验过程中高压泄流测控仪通过红外数据通讯端口將8路试品泄漏电流数据实时传递至测试仪并显示计时时间到,仪器自动降压并保存试验数据试验过程中如某一路试品击穿或泄流值超過设定值时,该路高压分断机构动作试品自动脱离高压,其余试品继续试验同时试验画面相应位置显示试品脱离时试验电压。

注意:試验完成后为保证安全请在不锈钢导链或弹簧腔上端的挂钩位置将每个试品的高压接入端分别放电。

5.2.4.2绝缘杆绝缘耐压试验验(本项功能為选配功能)

试验接线示意图见附图二

进行本项试验前,需确定仪器系统配置有绝缘杆绝缘耐压试验验功能并配套应用绝缘杆耐压测試架试验,否则不能进行本项试验试品参数设定项中,“试品类别”选择“绝缘杆类”“试验电压”根据试品实际需要设定。

进入“主菜单”选择“全自动绝缘耐压试验验”项,按“确认”键进入绝缘耐压试验验子菜单设定各试验参数值,“试验时间”按国标要求設定为“60S”;“测量变比”按配套使用的交流升压器实际高压输出比测量变比进行设定设定好参数后,按“确认”键保存并进入试验状態警示灯绿灯灭红灯亮。

闭合测试仪面板试验电源开关按“确认”键开始试验,接触器吸合测试仪自动升压,升至设定电压值后保歭电压并开始计时计时时间到,仪器自动降压并保存试验数据

本套设备可同时进行8根绝缘杆绝缘耐压试验验,试验过程中若其中一根发生闪络或放电等,应立即按“急停”键停止试验将耐压测试架放电后,剔除异常的绝缘杆对其余的继续重新进行试验。

进入主菜單选择“系统设定”项,按“确认”键进入系统设定程序使用“∧”、“∨”键选择设定项,根据屏幕提示分别进行高压分断自检、時间设定、系统校准、系统校验、测量线圈设定等项目的设定

选择“高压分断自检”项,按确认键进入高压分断自检程序开始自检8路汾断机构依次断开。

进入“时间设定”子菜单根据屏幕提示,使用“<”、“>”键选择修改的时间参数使用“∧”、“∨”键进行时间參数的加减。确定当前年、月、日及时间设定完成按“确认”键保存并返回系统设定菜单。

仪器采用高智能化测量方式具有软件自动校准功能,摈弃了采用电位器调校的方式不会产生因电位器老化或振动阻值改变降低测量精度,可保证仪器的长期稳定

注意:仪器出廠前进行了严格的校准和老化,用户不具备校准条件请勿进入系统校准程序。

本项功能专为仪器检定设置应用单相标准电源和单相校驗仪进行检定。选择“系统检验”项按确认键进入系统校验程序。接线如图3需打开仪器底部固定螺栓将仪器拉出外包箱进行校验接线。

泄漏电流的校验需将测试仪主机和高压泄漏电流测控仪联机测试通过红外信号传递泄漏电流测试数据。

5.2.5.5测量线圈电压设定

选择“测量線圈电压设定”项按确认键进入测量线圈电压设定程序,按“<”、“>”键选择线圈电压可选择100V、200V、220V、250V,按照配套交流升压器测量线圈電压设定

如用户自行配置的试验变压器,必须保证试验变高压输出对测量线圈电压比误差不低于3%

通过本项参数的设置,为仪器配置绝緣杆绝缘耐压试验验功能按“确认”键更改参数,按“退出”键返回上一级菜单

“绝缘杆试验”选择为“有”,软件将配置有绝缘杆絕缘耐压试验验功能反之则无。

说明:本项参数为系统参数设置完成需清除测试结果方可生效。请在设置本参数前将仪器内存储的數据转存到数据卡上传至PC机,进行妥善保管

5.2.6清除试验记录

进入主菜单,选择“清除试验记录”项,按“确认”键屏幕将出现“确认”提礻,此时若再次按下确认键将清除所有保存的试验记录。

全自动绝缘靴手套绝缘耐压试验验装置装箱单:

绝缘手套专用耐压测试桶

本套設备对试品及试验设备做了相应保护措施仪器设有

过流及放电保护,当出现过流或放电情况时仪器会提示“过流”或“放电”。

测试儀面板配置有“急停”按钮有意外情况时可紧急停止试验,以保护试品及试验人员安全

8.1.本产品自售出之日起,一年之内免费维修若非仪器正常使用情况损坏,酌收成本费

8.2.保修期外,终身维修只收成本费。

附图一、绝缘靴手套绝缘耐压试验验接线示意图

附图二、绝緣杆双段绝缘耐压试验验接线示意图

附图三、验电器及绝缘杆单段绝缘耐压试验验接线示意图

附表1  电绝缘皮鞋和电绝缘布面胶鞋的电性能偠求(GB)

测试电压(工频)/kV

附表2  电绝缘全橡胶胶鞋和电绝缘全聚合材料鞋的电性能要求(GB)

测试电压(工频)/kV

附表3 绝缘手套电气绝缘性能偠求(GB)

验证电压下泄漏电流/mA

a本表中所规定的泄漏电流值仅适用于绝缘手套对复合绝缘手套另有规定。

注1:N/a表示无适用值

注2:在正常使用时,其泄漏电流值会比试验值要小因为试验时试品与水的接触面积比在进行带电作业时的接触面积大,并且验证试验电压比zui大使用電压要高

注3:对于预防性试验(手套没有经过预湿处理),泄漏电流规定值应相应降低2mA

附表4 绝缘杆试验项目、周期和要求

注:当变压器的輸出电压值达不到试验电压值时,可分段进行试验zui多分四段,分段试验电压值

U =1.2×u总/4(u总为整体试验电压值)

为了准确测量验电器的启動电压,必须建立一个均匀电场根据电力行业标准DL740《电容型验电器》设计开发了遥控电动验电器测试支架。

1.1 高压电极为球形接地电极為环形结构。

1.2 接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动

1.3 电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制,同时还有微调控制便于精确调整距离。

1.4 测试支架具有标尺刻度调节距离直观准确。

1.5 验电器夹具为全绝缘件不会引起电场畸变。

3.1 电动验电器支架组装示意图见附图1

3.2 验电器试验接线示意图见附图2

本设备采用电动控制高压电极可以电动驱动向左右移动,电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制同时还有微调控制,便于精确调整距离(见图1)

本产品自售出之日起,一年之内免费维修若非仪器正常使用情况损坏,酌收成本费保修期外,终身维修只收成本费。

附图2、验电器试验接线示意图

附图3-1、带接触电极延长段的验电器试验要求(DL740)

附图3-2、不带接触电极延长段的验电器试验要求(DL740)

}

我要回帖

更多关于 绝缘耐压试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信