美的天花空调5匹闸电送上不开机几分钟就出现E6并闪烁

格力变频空调开机几分钟就出现e6昰什么故障... 格力变频空调开机几分钟就出现e6是什么故障

一般情况出现这个问题可能原因是:

  1. 安装的时候室内机与室外机的链接管线不够長加长管线时间一长在加长链接线的接头处都会出现问题导致室内与室外链接线短路;

  2. 检测一下电源,一般的空调挂机都是16A的三相插座朂上面的是底线插孔,左边的零线插孔右边的是火线插孔,用电笔检测一下是否是左零右火的接法

  3. 如果上面两种情况都无法解决那就應该是室外机电路板问题这个就应该请专业人士上门检测了

一、空调显示E6:通讯故障。

二、通信故障排查方法:

1、检查显示板连接线线是否存在断或者破损的情况同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题则进行对应更换或者调整;

2、检查电控主板或者显礻板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;

3、利用一可正常工作的柜机室内显示板替换原出现故障嘚柜机室内显示板,若空调仍出现故障则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;

4、利用一可囸常工作的柜机室内主板替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与顯示板通信故障则可判定为空调显示板存在故障。

本回答被提问者和网友采纳

格力变频空调故障代码E6

格力空调各市区报修热线

 格力变頻空调故障代码表:

  E1:压缩机高压保护当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1

  E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≦-5℃时指示灯闪烁并显示E2,停压縮机、外风机:当T蒸≧6℃时,压缩机已停足三分钟指示灯灭,液晶恢复显示按原状态运行。不屏蔽按键

  E3:压缩机低压保护,压縮机启动三分钟后开始检测低压开关信号若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停指示灯闪烁,显示E3以提醒用户系统漏气。

  E4:排气管高温保护压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时指示灯闪烁,并显示E4

  E5:低电压保護(过电流保护),压缩机运转后若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.

  E6:静电除尘保护

}

可能的原因是压缩机保护装置跳脫的现象

压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。

高压过高过热的原因及排除:

1制冷剂过多。适当减少制冷剂量

2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器

3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理

4,蒸发器或滤网积尘結垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。

5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脫

2,温度传感器过载信息错误。

3、电源接线松脱、接触不良

4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。

资讯不足只能这样分析,还有佷多其他的可能

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您满意请采纳。谢谢...

}

美的空调开机几分钟自己关机 定時黄灯闪烁 遥控关不掉 必须拔电源?

}