2.筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够且接头没错开。
4.筏板面积较大时,却仍按50%接头百分率未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费
5.底板纵筋接头长度有的太长,超过搭接长度有的则太短,不能满足规范所要求的长度底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同
6.承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造做成缩减这属于设计的偷工减料。
7.筏板封边构造没按规范和设计擅自设置筏板上下纵筋弯折长度。
8.筏板纵筋接头设置在后浇带内(纵筋接头不宜设置在后浇带位置)
9.接桩钢筋并在一起。
那麼基础工程中 钢筋绑扎施工一般要求有哪些
钢筋网的绑扎。四周两行钢筋交叉点每点应扎牢中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移双向主筋的钢筋网须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形以免网片歪斜变形。
基础底板采用双层钢筋网时在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确
钢筋撑脚的形式与尺寸如图1所示,烸隔1m放置一个其直径选用:当板厚h≤30cm时为8~10mm;当板厚h=30~50cm时为12~14mm;当板厚h>50cm时为16~18mm。
钢筋的弯钩应朝上不要倒向一边;但双层钢筋网嘚上层钢梁箍筋弯钩为什么朝上应朝下。
独立柱基础为双向弯曲其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。
现浇柱与基础连接用的插筋其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接插筋位置一定要固定牢靠,以免造成柱轴线偏移
对厚片筏上部钢筋网片,可采用鋼管临时支撑体系
图2(a)指出绑扎上部钢筋网片用的钢管支撑。在上部钢筋网片绑扎完毕后需置换出水平钢管;为此另取一些垂直钢管通过直角扣件与上部钢筋网片的下层钢筋连接起来(该处需另用短钢筋段加强),替换了原支撑体系见图2(b)。在混凝土浇筑过程中逐步抽出垂直钢管,见图2(c)此时,上部荷载可由附近的钢管及上、下端均与钢筋网焊接的多个拉结筋来承受由于混凝土不断浇筑與凝固,拉结筋长细比减少提高了承载力。
1-垂直钢管;2-水平钢管;3-直角扣件;4-下层水平钢筋;
5-待拔钢管;6-混凝土浇筑方向
,规范没有箍口必须朝上的条文要求!只有沿梁(柱)长度方向应间隔错开的规定见GB《混凝土结构工程施工规范》5.4.7-3条。
5.4.7-3条中适用于各种梁及柱没有受压区受拉区的说法。