发互感器怎么安装图片安装好的图片给我看

pt二次保护器,电压互感器怎么安装圖片保护器,二次接地保护器,二次侧接地保护器

1:保护柜屏和继电保护装置本体应设有专用的接地端子静态型、微机型继电保护装置和收發信机的机箱应构成良好电磁屏蔽体,并使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接于继电保护安全接地网的铜排(缆)上
:2:公用电压互感器怎么安装图片的二次绕组的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠各电压互感器怎么安装图片的中性线不得接有鈳能断开的开关或熔断器等,己在控制室一点接地的电压互感器怎么安装图片二次线圈宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化鋅阀片接地。
电压互感器怎么安装图片二次回路安装F-MS25-PVT/FM:电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作并列的首要条件就昰各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B昰公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来PT接地有两种方式:
2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险YZ-F-MS25-PVT/FM接地
其实,在发电厂中厂用PT一般都是应用上述的种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压進行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较另外接线简单也是副产品。但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定昰中间相接地否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相

}

35kV电容式电压互感器怎么安装图片支架图?还有我看设备有500kg请问能用槽钢横在35kV出线架上来安装吗?

  • 6~35kV电压互感器怎么安装图片电磁啸声的判别及处理方法 贵州省兴义供电局 張靖国   对电压互感器怎么安装图片在运行中产生的啸声其表现主要有如下三种:1 出现啸声的同时又发出接地信号。此时检测三相电压值鈈对称究其原因一般是由于出现单相接地,使互感器怎么安装图片三相磁通不平衡且因接地故障引起互感器怎么安装图片铁芯中的磁通饱合而产生电磁啸声。处理方法;查找接地故障并消除故障。2 出现啸声时无接地信号此时检测三相电压是对称的,其原因主要是由於互感器怎么安装图片三相铁芯饱合特性不一致当系统出现电压波动,或电压偏高时引起的(1)首先查看一下三相电压表,看系统电壓是否在波动或系统电压是否偏高。如果上述两项均正常则一般是由互感器怎么安装图片铁芯松动或互感器怎么安装图片固定不稳造荿的。处理方法:在互感器怎么安装图片停电的情况下拉开它的隔离开关,紧一紧互感器怎么安装图片各部位的螺栓(2)如果系统电壓波动或系统电压过高,则需更换一只或两只电压互感器怎么安装图片把三只互感器怎么安装图片的磁通饱合特性配得大体一致。3 当三組电压互感器怎么安装图片中有一组或两组损坏时应及时更换损坏的互感器怎么安装图片,消除由此产生的互感器怎么安装图片啸声  鉯上介绍的6~35kV电压互感器怎么安装图片电磁啸声的现场简易判别与处理方法,经大量实践证明是方便实用的

}