饭店厨房排烟排烟风机风量应该选择方法:
1、按规范计算出需要的排风量;
2、确定排烟风机风量安装位置,确定风管走向规格等等;
3、计算管道阻力由以上计算出的风量做为选择排烟风机风量的风量参数,管道阻力*1.1做为排烟风机风量的静压参数查排烟风机风量样夲选择合适的排烟风机风量。
排烟风机风量选用要点:排烟排烟风机风量选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率排烟通排烟风机风量在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

1、排烟排烟风机风量选用主要控制参数为工莋温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率
2、排烟通排烟风机风量在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。
3、排烟通排烟风机风量应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
4、在额定转速下在工作区域内,通排烟风机风量的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:
5、轴流式排烟通排烟风机风量在规定的流量下所对应的压力值偏差为±5%。
6、离心式排烟通排烟风机风量在规定的流量下所对应的压力值偏差为±5%。
7、排烟通排烟风机风量在说明书中給定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T的规定
8、排烟排烟风机风量可采用普通钢制离心式通排烟风机风量或专用排烟轴流式通排烟风機风量。排烟排烟风机风量规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定排烟排烟风机风量最小风量为7200m/h,最大风量不宜超过60000m/h(指一个排煙分区的最大风量)
9、排烟排烟风机风量风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。
10、防烟加压通排烟风机风量的风压值应按排烟系統最不利环路进行计算并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa
11、消防排烟排烟風机风量应符合现行标准JB/T《消防排烟通排烟风机风量技术条件》。
12、排烟系统的排烟风机风量宜单独设置排烟排烟风机风量的位置宜处於排烟区的同层或上层。

}