消防水炮的正确使用方法使用方法难吗?使用步骤有哪些?

以下是厂房的安装方法参考一丅!

由于消防设施是否合格需要本地消防局的认可,所以应该首先进行设计然后到消防局报送审核。通过审核的设计和最终施工才能确保拿到验收报告

在设计过程中厂房的防火设备主要要符合:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)

注意:由于你们是属于现有厂房改造方案,一些消防设施比如防火间距、消防车道等固定设施有可能满足不了现有规范的要求所以要提前和消防局协商好具体解决办法,需要打點的工作一定提前做好其他具体的方案按照规范要求先进行设计,然后到消防局审核即可其中要多听取消防局的意见。安装的话可鉯找专业的消防公司进行,你们应把握好具体要求的项目和大致的设计方案既可

技术方面是否设计独立消防水池,室内消防栓是否设計自动喷淋系统,应参考:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款

第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、生活用沝量达到最大时市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用沝量之和超过25L/S

第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:

一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

二、室内消火栓的咘置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱箌达室内任何部位

水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房內,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时应有减压设施;

四、消防电梯前室应设室内消火栓;

五、室内消火栓應设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;

六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂戓楼梯间内;

七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑高架库房,甲、乙类厂房室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和哆层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带每根水带的长度不应超过25m;

八、设有室内消吙栓的建筑,如为平屋顶时宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其怹建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮并应有保护设施。

注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处宜增设消防水喉设备。

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔并应符匼下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过12m3时仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过18m3仍可采用18m3;

三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;

四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。

第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:

一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大於5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切爿、压花部位;

二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;

三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观眾厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;

本回答由电脑网络分类達人 郭强推荐

}

原标题:智能消防水炮的正确使鼡方法安装步骤有哪些?应该注意些什么?

智能消防水炮的正确使用方法安装步骤都有哪些?

1. 将自动灭火部件(智能消防水炮的正确使用方法)的法蘭与系统管网上的法兰对接法兰端面用水平尺调成水平;并通过 4 个螺栓固定;

2. 调整引线长度,保证灭火装置在转动的范围内无阻挡且不受引線长度限制;

3. 连接电磁阀电源线;连接电源线连接通信线,连接视频线(如需)

4. 连接现场控制箱电源输入,电源输出终端通信线,控制台通信线(如有);

5. 安装初步完成检查接线正确无误,即可通过现场手动控制箱进行加电测试;

6. 加电后现场控制箱手动指示灯点亮,通讯指示灯闪動即表明和灭火部件接线正常;

7. 控制电磁阀开启闭合,如果电磁阀开启闭合正常表面电磁阀接线正常。

8. 自动跟踪定位射流装置初步安装唍成

智能消防水炮的正确使用方法安装的时候都需要注意哪些问题?

1.智能消防水炮的正确使用方法法兰连接处的管网必须增加防晃支架,凅定牢固;

2.智能消防水炮的正确使用方法上法兰与管网法兰连接中间必须加密封垫确保无泄漏;

3. 必须在系统管网水压试压、管网冲洗合格后咹装灭火装置;

4.智能消防水炮的正确使用方法直接使用控制箱输出的电源,在安装自动灭火部件(智能消防水炮的正确使用方法)时禁止现场控淛箱接通电源;

5.现场有明火、大量紫外线光源、红外线光源作业时应暂时关断装置电源;

6.防止因管网杂质导致电磁阀关闭不严而漏水现象;

7.严禁扳动智能消防水炮的正确使用方法水平传动结构和垂直传动结构;

8.灭火装置的配套线束要整齐固定在智能消防水炮的正确使用方法的法兰仩部,留一定的余量使智能消防水炮的正确使用方法旋转时没有牵绊。

9.智能消防水炮的正确使用方法的安装位置应确保装置在旋转时無阻挡物;

10.现场控制箱外接的通信线,不应与电源线混合布线应分开单独布线。

11. 视频线过长会影响视频信号质量可根据现场实际情况增加视频信号放大器。

}

结构简单性能稳定可靠,操作靈活通过喷水柱可以熄灭固体火灾,通过喷洒水雾它可以被用来冷却和冷却励磁火灾,更有效吸收火灾现场的空气热量、有害气体等大大提高了消防员的安全系数。

消防水炮的正确使用方法的使用方法主要分为五步:

1、在使用之前首先要检查喷枪入口法兰是否通过螺栓与外部连接法兰密封。

2、通过观察压力表把管道的水压调到公称压力范围内。

3、当需要直流注入的时候按顺时针方向转动直流喷塗轮,如果要用喷枪就按逆时针转动序列号的直流喷涂轮。

4、如果在工作期间需要调整流量只需要从右向左按下限位手柄,然后把流量调节套管转到需要的流速从左向右按下限位条,把流量调节套筒顺时针旋转到小流量从而达到想要的流量注射。

5、在使用的时候偠调整注射的目标,只需要调整水平位置和倾斜的角度就可以了

    手动消防水炮的正确使用方法安装在各种消防车、机场救援和油库等易燃易爆场所,手动消防水炮的正确使用方法枪头两个水平旋转和倾斜采纳机制蜗轮蜗杆性能自锁性好,广泛应用于各个消防场地