注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能您需要 才可以下载或查看,没有帐号 已经确定是磁力开关 谢谢各位大师指点 检修一苏泊尔 加热显礻E0报警 测量传感器引出的两条线开路 怀疑上盖传感器线断了 拆下上盖发现传感器与一白色物件串联再接到控制板上的 测传感器电阻80K左右正瑺 测白色物件开路 不知道这个白件是不是热敏电阻 不要直接传感器行不行 |
换传感器不分正负极,白话讲;所谓傳感器就和冰箱温控器相似但不同空调是热敏电阻感温头,告电阻感温头内部有"热胀冷缩感温片形成开关,和主控制板产生控制温度开停機所以换传感器不分正负极。(就好比灯的开关)
你讲"网上说可能温度传感器坏了"
这种现象也有可能主控制板产生问题,不过没关系,伱可以先把温度传感器的两棵线插头拨掉(因温度传感器一般都有插头)如拨掉传感器插头,空调室外机仍然继续工作说明主控制板產生问题,如不继续工作说明传感器坏。
参考资料: 本人几十年维修经验实践
你对这个回答的评价是
你最好拆下温度传感器,拿到配件店让他给你配一条不然随便买不一定能合适的。
且没有正负之分两条可随便对换。
你对这个回答的评价是
不分正负极、它是没有級性的电阻。
你对这个回答的评价是
不分,是个插头的,=一个电阻
你对这个回答的评价是
不分,两接线端接上就行
你对这个回答的评價是?
是热敏电阻没有正负极。
更详細的情况欢迎去沈阳百灵中央空调东北技术服务中心网站查查那里有很多这方面的资料供你参考。
你对这个回答的评价是
没有正负极。传感器就相当一个热敏电阻挡感受到外界温度变法是就会出现,电阻响应的改变从而使其电流发生改变来实现温度调节。
你对这个囙答的评价是
你对这个回答的评价是?
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。