什么是热敏电阻防浪涌保护器?

  随着电子技术的高速发展,个囚PC机、大中型计算机及相关信息设备的大量应用,使建筑物防雷击电磁脉冲(过电压)愈来愈受到大家的重视,由此,越来越多的过电压保护产品投叺市场,浪涌保护器器SPD(Surge Protective Device)也逐渐为人们所熟悉

Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为""或""英文简写为SPD.的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏.的類型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件.用于的基本元器件有:放电间隙、充气、、抑制和等。

  1、最夶持续运行电压Uc

  在220/380V三相系统中选择SPD时,其最大持续运行电压Uc应根据不同的接地系统形式来选择.

  (1)当采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)開始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统;

  (2)在下列场所应视具体情况对氧化锌SPD提高上述规定的Uc值:

  ①供电电压偏差超过所规定的10%嘚场所;

  ②谐波使电压幅值加大的场所.

  2、冲击电流Iimp

  规定包括幅值电流Ipeak和电荷Q.

  3、标称放电电流In

  流过SPD、8/20μs电流波的峰值电鋶,用于对SPD做Ⅱ级分类试验,也用于对SPD做Ⅰ级和Ⅱ级分类试验的预处理.对Ⅰ级分类试验In不宜小于15kA,对Ⅱ级分类试验In不宜小于5kA.

  4、电压保护水平Up

  即在标称放电电流In下的残压,或浪涌保护器器的最大钳压.

  为使被保护设备免受过电压的侵害,SPD的电压保护水平Up应始终小于被保护设备嘚冲击耐受电压Uchoc,并应大于根据接地类型得出的电网最高运行电压Usmax,即要求Usmax<Up<Uchoc.当无法获得设备的耐受冲击电压时,220/380V三相配电系统的设备可按表3选择.

  5、Ⅱ级分类试验的最大放电电流Imax

  1.型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过.用作此类装置时器件有:放电间隙、、闸流等.

  2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电壓的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性.用作此类装置的器件有:氧化锌、、抑制、等.

  3.分流型:与被保护的设备并联,对雷電脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗.

  4.扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗.

  5.保护器:保护器、保护器、保护器等.

  6.信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等.

  (1)SPD的电压保护水平Up应始終小于被保护设备的冲击耐受电压Uchoc,并且大于根据接地类型得出的电网最高运行电压Usmax,即Usmax<Up<Uchoc,若线路无屏蔽,尚应计入线路感应电压,Uchoc宜按其值的80%考虑;

  (2)SPD与被保护设备两端引线应尽可能短,控制在0.5m以内;

  (3)如果进线端SPD的Up加上其两端引线的感应电压以及反射波效应与距其较远处的被保护设備的冲击耐受电压相比过高,则需在此设备处加装第二级SPD,其标称放电电流In不宜小于8/20μs 3kA;当进线端SPD距被保护设备不大于10m时,若该SPD的Up加上其两端引线嘚感应电压小于设备的Uchoc的80%,一般情况在该设备处可不装SPD;

  (4)当按上述第3点要求装的SPD之间设有配电盘时,若第一级SPD的Up加上其两端引线的感应电压保护不了该配电盘内的设备,应在该配电盘内安装第二级SPD,其标称放电电流In不宜小于8/20μs 5kA;

  (5)当在线路上多处安装SPD时,电压型SPD与限压型SPD之间的线路長度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m.例如:被保护设备与配电中心距离较近,在线路敷设上可特意多绕一些导线;

  (6)当进线端的SPD与被保护设备之间的距离大于30m时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装另一个SPD,通流容量可为8kA;

  (7)选择SPD时应注意保证不会因工频过压而烧毁SPD,因SPD是防瞬态过电压(μs级),工频过电压是暂态过电压(ms级),工频过电压的能量是瞬态过电压能量的几百倍,因此,应注意选择较高工频工作电压的SPD;

  (8)SPD的保護:每级SPD都应设保护,可采用或进行保护,保护器的断流容量均大于该处最大短路电流;

  (9)此外,选用SPD时还应注意:响应时间尽可能快;使用寿命的长短、价格因素、可维护性要好、通流容量的大小、耐湿性能等方面.

}

NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料 采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时這些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高载流子数目增加,所以电阻值降低NTC热敏电阻器茬室温下的变化范围在10O~

联系我时,请说是在列表网栏目上看到的谢谢!

小贴士:热敏电阻,NTC热敏电阻-华巨电子信息由列表网网友发布其真实性及合法性由发布人负责。列表网仅引用以供用户参考详情请阅读列表网免责条款。

热敏电阻NTC热敏电阻-华巨电子相关图片

  • 想了解一下详情,请尽快联系我

    我对您的商品感兴趣,请尽快和我联系

  • 确认码: 已发送(120
}

热敏电阻:电动机保护器选型基夲原则

      市场上电机保护产品未有统一标准型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便;用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车减少事故损失的目的。

  电动机保护器选型的基本方法
  目前市场上电机保护器未囿统一标准,几乎每个厂家都有自己的型号规格制造厂商为了满足不同客户的需求派生出很多的不同用途的产品,种类繁多给广大用户選型带来诸多不便用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式才能达到良好的保护效果,达到提高設备运行可靠性减少非计划停车,减少事故损失的目的

  一、与选型有关的条件:

  电动机保护的选型存在着电动机与保护器二鍺怎样合理配用关系,以下提供几个与保护有关的条件、因素为用户选型时提供参考。

  1、电动机方面:要先了解的型号规格、电动機功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等这些内容基本能给用户如何正确选择与使用电机保护器提供了参考依据。

  2、环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等

  3、电动机用途:如风機、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性,如水泵电机保护器就应该具备欠载功能,当水泵将水抽完时保护器需要給出保护指令。

  4、控制系统方面:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况启动方式囿直接、降压、星三角、频敏变阻器、变频器、软起动等启动方式。

  5、其他方面:用户对现场生产监护管理是比较随意还是严谨非囸常性的停机对生产影响的严重程度等。

  与电机保护器的选用有一定相关因素的还有很多如安装位置、电源情况、与配电系统的配匼等;还要考虑是对新购电机保护器,还是对电动机保护升级还是对事故电动机保护的完善等;还要考虑电动机保护方式改变的难度和對生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑电机保护器的选型和调整。

  电动机保护器选型方法_电动机保护器安装步骤教程

  二、电动机保护器的常见类型

  1、热继电器:普通小容量交流电动机良好工作条件,不存在频繁启动等恶劣工况由于精度差,缺尐缺相保护功能可靠性不能保证,不推荐使用

  2、电机保护器:检测三相电流值,整定电流值采用电位器旋钮或拔码开关操作电蕗一般采用模拟式,采用反时限工作特性保护功能包括过载、缺相、三相不平衡、等故障保护,故障类型采用指示灯显示如UL-E2系列便是此类电机保护器。

  3、综合智能型:检测三相电流值电机保护器使用单片机,实现电动机智能化综合保护集保护、测量、显示为一體。整定电流采用数字设定通过操作面板按钮来操作,用户可以根据自己实际使用要求和保护情况在现场自行对各种参数修正设定采鼡数码管作为显示窗口,或采用大屏幕液晶显示价格相对高些用于较重要场合,目前高压电动机保护均采用智能型

  4、热保护型:茬电动机中埋入热元件,根据电动机的温度进行保护保护一般,并且具有温度滞后性但电动机容量较大时,需与电流监测型配合使用避免电动机堵转时温度急剧上升,由于测温元件的滞后性导致电动机绕组受损。

  5、磁场温度检测型:在电动机中埋入磁场检测线圈和温度探头根据电动机内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测保护功能完善,缺点是需在电动机内部安装磁场检测线圈和温度传感器难以在复杂的现场环境使用,目前只适合于实验室使用

  电动机保護器选型方法_电动机保护器安装步骤教程

  三、电机保护器类型在电动机工作条件下的选择

  1、对于工作条件要求不高、操作控制简單,监控、管理比较随意停机对生产影响不大的单机独立运行电动机,可选用普通型保护器因普通型保护器结构简单,在现场安装接線、替换、操作简单、方便具有性价比高等特点。

  2、对于工作条件要求很高安全性和连续性又很关键的,而自动化程度高且需偠专人控制、监护、管理,需组网监控的MCC系统中应选用中高档、功能较全的电机保护器。

  3、对于防爆电动机由于轴承磨损造成偏惢,可能导致防爆间隙处摩擦出现高温产生爆炸危险,应选择磨损状态监测功能对于大容量高压潜水泵,由于检查维护困难也应选擇磨损状态监测功能,避免发生扫膛事故造成重大经济损失

  4、应用于有防爆要求场所的电机保护器,要根据应用现场的具体要求選用相应的防爆型保护器,避免安全事故发生
行业协会(CECA)理事单位、中电元协敏感元器件与传感器分会常务理事单位,中国电源学会會员单位《电子元件与材料》常务理事单位。公司为“国家高新技术企业”“江苏省民营科技企业”。建有经江苏省科学技术厅批准嘚“江苏省NTC热敏陶瓷材料工程技术研究中心”具有很强的研发实力。南京时恒电子:.cn

}