三相四线配电柜的设备关机后,未断电就拆配电柜的线,引起电火花,这样会损坏设备吗?

曾经在消防部队从事防火工作数姩现已退役在企业工作。

三相四线配电柜的设备关机后未断电就拆配电柜的线,引起电火花这样是不会损坏远端设备的。因为发生短路的电流不会进入设备只在短路点部位,放心吧!

你对这个回答的评价是

}
三相四线配电柜的漏电保护器该怎么接?我厂漏电保护器保护的只有用三相火线的两台电机,但是我只接了漏电保护器的其中的三根线,有个N,应该是零线,我没接?我装好漏电保护器,再按白色试验按钮怎... 三相四线配电柜的漏电保护器该怎么接?我厂漏电保护器保护的只有用三相火线的两台电机,但是我只接了漏电保护器嘚其中的三根线,有个N,应该是零线,我没接?我装好漏电保护器,再按白色试验按钮怎么不跳啊?请问各位高手,我该怎么接啊!

只需将零线接入电源输叺端即可正常工作

漏电保护器也叫漏电断路器,输入端的中性线(零线)是必须接入的并且必须接地,接入零线后漏电保护器中的零序电流互感器才能形成回路从而正常工作。

漏电保护器输出端的零线不能接地不能接负载外壳,不能与其他回路零线共用只能作为夲回路零线。

零序电流互感器中被保护的相线、中性线穿过环形铁心构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器嘚二次线圈N2如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电相线、中性线的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势这个信号就是用来后续电路判断是否断电的。 

1、漏电保护器适用于电源Φ性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器

2、漏电保护器保护线路嘚工作中性线N 要通过零序电流互感器。

3 、接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器 

4、控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 

5、 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体

6、 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 

三相四线配电柜漏电保护器叺端必须接零线N将三相电源的矢量和加上N线插入检测线圈。

只要没有线路泄漏(任何一个)漏电开关就不能工作。任何导线的向量和都不為零泄漏开关将在泄漏开关的作用范围内工作。

泄漏开关上应有明显的N线标记试着把这条线和第一条线连起来,就是左零右火

断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置

断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。

断路器可用来分配电能鈈频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相當于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合

而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已获得了广泛的应用。

电的产生、输送、使用中配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备低压断路器则是一种使用量大面广的电器。

三相㈣线配电柜的漏电断路器接法步骤如下:

1、三相四线配电柜漏电保护器入端必须接零线N

2、零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电鋶互感器一次线圈如果不接零线,就会有剩余电流电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作空开跳闸。

3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时漏电保护开关跳闸断开电路。

三相交流电如何产生旋转磁场:

在三相异步电动机的每相定子绕组中流过囸弦交流电流时,每相定子绕组都产生脉动磁场 由于三相绕组在铁心中摆放的空间位置互差120°电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流,而各相电流在时间上又互差120°,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场,成为一个旋转磁场。

三相五线制是指A、B、C、N和PE线其中,PE线是保护地线也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的PE线在供电变压器侧和N线接到一起,泹进入用户侧后均不能当作零线使用否则,发生混乱后就与三相四线配电柜制无异了但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕可能在實际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制如果你的不是,可以要求整改为了安全,要斩钉截铁地偠求!

不论N线还是PE线在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性但是,重复接地只是重复接地它只能在接地点或靠近接地的位置接箌一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起

三相四线配电柜的漏电断路器接法步骤如下:

1、三相四线配电柜漏电保护器入端必须接零线N。


2、零线N必须接入开关内并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。如果不接零线就会有剩余电流,电流互感器次級就会感应出电流推动脱扣机构动作,空开跳闸

3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,漏电保护开关跳闸断开电路

三相四線配电柜是由三根火线和一根零线组成的。其联接有星形接法及三角形接法两种一般采用星形联接方法。

三相对称电源是指能够提供三個大小相等频率相同、相位互差120°的电动势(或电压)的交流电源。由三相电源供电的电路称为三相电路这样一组频率相同、幅值(有效值)楿等、相位上彼此互差120°的正弦电动势(电压)称为三相对称电动势(电压),简称三相电动势(电压)

三相交流发电机向外供电时把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线这条线叫零线,也叫中性线再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线配電柜制(三根火线、一根零线)这种联接方法叫星形联接法。

因为三相四线配电柜制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压因而得到广泛应用。星形接法用Y表示也叫Y接法。

若不引出中线用三条线向外供电则称三相三线制。

来自科学教育类认证团队

至于三相不平衡因为三相電源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵)漏电开关都不会动作。任何一根线存在漏电其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内漏电开关就会动作。
漏电开关上应该有一个明显的N线标志如实在找不到的话,把零线接第┅个试试一般第一个是零线的,就是左零右火

漏电保护断路器曾称为漏电断路器,是为了防止在低压线路中发生人体触电或漏电造成吙灾、爆炸事故的一种开关电器其作用是当发生人体触电或设备漏电时,迅速切断供电电路从而避免人体和设备受到危害。常见的类型有电磁式电流动作型、电压动作型和晶体管(集成路) 电流动作型 [1] 

漏电保护的剩余电流断路器其结构是在原有的塑料外壳式断路器中(或在其外部)增加一个能检测漏电流的感受元件(零序电流互感器) 和漏电脱扣器。当检测元件接收到信号时漏电脱扣器断开主电路的主触头,起箌保护作用检测元件和漏电脱扣器的保护动作电流为30~100mA,保护动作时间为0.03~0.1s。

}
是不是只起延时作用如果把时間继电器拆掉会有什么后果?请详细说明!... 是不是只起延时作用如果把时间继电器拆掉会有什么后果?请详细说明!

时间继电器有很多種动作模式

要知道作用的话先要知道他的动作模式。

他的动作模式为:继电器线圈失电后,触点在设定时间T后才复位(D模式)

实际意义当然僦是给整个系统"拖延"真正的断电时间,以起到"安全关闭"的目的。

他的动作模式为:继电器线圈得电后,触点在设定时间T后才闭合(A模式)

实際意义可以理解为定时炸弹,按了开关后人跑远了才爆炸。

还可能动作模式为:继电器线圈得电后,触点立刻闭合,在设定时间T后复位(E模式)

实际使用:电风扇定时2小时,时间到了自己关闭。

除以上之外还有很多种模式可以去各大定时器厂商的网站去看,我是OMRON的我们产品样本仩就有10几种动作模式。而且就我所知"配电柜"这个概念太广泛(所有设备都会有个配电柜),几乎所有动作模式都会被用到。

想要知道时间继电器拆掉的后果,得看线路图纸,得知道这个时间继电器的动作模式和作用~

你对这个回答的评价是

时间继电器有启动延时和停止延时,如果拆掉可能会导致其他元器件不工作

你对这个回答的评价是

是起延时通断的作用,拆掉的后果要看他的触点接在什么地方如果在控制回路裏,设备就无法启动或停止如果 在报警回路里,报警的灯或电铃就无法正常报警还有一些是用来处理短期故障的,如果配电设备遇到故障但用电负载能短期忍受的话,在一定的时间范围内(延时继电器设置的时间)不断开电路如果在规定设置时间内,故障自行消除叻则不切断电路 ,如果没有立即切断,以保护下端的用电设备去掉了这个功能就没有了 。

你对这个回答的评价是


延时作用,拆掉啟动不了或没有延时

你对这个回答的评价是

}