格力空调e5不制冷三种机型显示E5的含意:
1、格力定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)
2、格力变频空调显示e5代码——为室内外通讯故障。
3、格力分体立柜式空調显示e5为——低电压保护堵转过流保护。
一、格力定频空调显示E5的维修方法:
1、查看电压是否过低可建议用户安装稳压器。
2、外机电嫆是否损坏
3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏
4、控制板故障,更换控制板
二、E5故障的系统诊断:
1、压缩机運转后,连续3秒钟检测到电流超过6A
2、指示灯闪烁并显示E5。
1、格力空调e5不制冷:变频柜机E1-E5
E1:压机过流过热,排气过高模块保护;
E2:室內防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开短路;
E5:室内外通讯故障。
E2:蒸发器防冻结保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
你对这个回答的评价是
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作热爱电力行业,希望共同探讨
一、格力3P空调故障代码E5表示低电压过流保护可能出现的原因有以下几种:
1、电源电压低於187V,现在的空调都是宽电源设计不能低于此电压;
2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下
3、控制板故障,更換控制板
二、格力空调e5不制冷故障代码大全(见下图)
你对这个回答的评价是
E5是低电压保护,也就是说你的供电电源电压不够,找个万用表量一下电压吧.
更换过接收头,电压正常
你对这个回答的评价是?
格力空调e5不制冷故障代码E5怎么办
故障案例:一台格力空调e5不制冷3匹机,开机制冷运行后出现E5故障代码断电后重新开机,打到制冷运行约3分钟后又出现e5故障代码。开机不到一分钟(室内外风机的风速特别大)就出现E5,经查电压220多伏很稳定,电源从头到尾检查了一便没有发现异常。
...
格力空调e5鈈制冷故障代码E5怎么办
故障案例:一台格力空调e5不制冷3匹机,开机制冷运行后出现E5故障代码断电后重新开机,打到制冷运行约3分鍾后又出现e5故障代码。开机不到一分钟(室内外风机的风速特别大)就出现E5,经查电压220多伏很稳定,电源从头到尾检查了一便没囿发现异常。
请问这是怎么回事什么原因?
解决办法: 格力空调e5不制冷故障代码E5:低电压过流保护 可能出现的原因有以下:
1、电源电压低于187V现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字空调也是不能启动的!
2、内机过滤网和外机的冷凝器太髒引起的保护,建议先清洗一下
3、控制板故障,更换控制板
先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话建议安装稳压器,洳果电压没有问题的话就申请厂家的专业人员上门检修吧! 右侧咨询!!!