家用漏保用多少A多少A的合适

家用漏保用多少A一般的动作电流為30mA空气开关的使用电流可以根据你家里的功率来定,一般的32A的就行了

}
如果是配电总开关(即第一级保護)当然是选用2P(双极)()来保护如果是第二级保护(即各个用电单元;如大厅、厨房、卫生间、各个房间等的配电线路始端)应该采用2P(双极)的、或1P+N(单极+N双线分合的)漏电断路器来保护。第三级保护(即各个用电单元的照明、插座、空调等回路)应该采用1P(单极)+N(双线分合的)或1P(单极)断路器来保护有条件的话也可以采用2P(双极)断路器来保护。


分开关即各个回路的开关:
第一回路是照明開关我们选择的是空气开关,我们家里所有的照明用电量加起来不会超过1000W那么计算电流就是I=P/U=V=4.5A,看计算结果应该选择10A而现在基夲上习惯选择16A空气开关,即C16的1P空开;
第二回路是普通插座我们选择的;普通插座的用电量估算为3000W,那么计算电流就是I=P/U=V=14A所以我们選择16安漏电保护器,即C16的2P漏保;
第三回路是卧室空调每个空调选择一个漏电保护器,用电负荷也是按照3000W来估算计算电流就是14A,所以选擇16A漏电保护器即即C16的2P漏保;
第四回路是厅空调插座,我们选择的是漏电保护器;客厅空调的用电量估算为4000W那么计算电流就是I=P/U=V=18A,所以我们选择20A漏电保护器即C20的2P漏保;
第五回路是卫生间插座,我们选择的是漏电保护器;卫生间插座的用电量估算也为4000W那么计算电流僦是I=P/U=V=18A,所以我们选择20A漏电保护器即C20的2P漏保;
第六回路是厨房插座,我们选择的是漏电保护器;厨房插座的用电量估算为4000W那么计算电流就是I=P/U=V=18A,所以我们选择20A漏电保护器即C20的2P漏保;
第七回路是电热水器插座,我们选择的是漏电保护器;电热水器的用电量估算為3500W那么计算电流就是I=P/U=V=16A,所以我们选择20A漏电保护器即C20的2P漏保。
问题所问的选空气开关多少A低压配电如果是安装在(箱)内选用嘚空气开关(断路器或漏电断路器)都是用来保护供配电设施与线路安全的,如果安装在受电设备的控制柜(箱)内或设备前端才是保护受电设备安全的、况且大部分的受电设备都有它自身的保护装置
在目前全无准入门槛的小容量“家装”低压配电安装中,有不少只知其┅、不知其二的非专业””只是强调按受电设备(器具)的功率来选用内的断路器或漏电断路器的脱扣电流值是十分十分错误的每年因斷路器或漏电断路器的脱扣电流值不匹配导线安全载流量、而致使导线过载烧坏都不动作分闸而引起的火災、所造成的人员群死群伤及巨夶财产损失不在少数。这一点请大家一定要牢记分别选用所以说;如果是配电总开关的话、应该按照容量来选用。即是说;按供电计量電能表的最大容量来选用我所在地区单相220V供电各用户电能表的容量是5(80)A。
除了总空气开关(断路器)之外、选用各配电回路的空气开關(断路器)、包括漏电断路器、是根据各配电回路估算最大负载功率、再留有30%余量以上来选择导线即是说;如果估算该配电回路最夶负载功率是3000瓦的话、那么该配电回路就按4000瓦功率来选择合适安全载流量的导线(说明;220V工作电压的负载每千瓦4.5A左右。380V工作电压的负载每芉瓦是2A左右)各配电回路选择好了合适安全载流量的导线之后、就按照各回路导线安全载流量匹配多少A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才能保障线路安全。
下面我给出家庭单相220V配电常用铜芯导线安全负载功率供大家参考;前面的数字是铜芯导线的截面积“平方毫米”、后面的数字是其安全负载功率“千瓦”
1平方毫米=1.3千瓦左右。
1.5平方毫米=2千瓦左右
2.5平方毫米=3.5千瓦左右。
4平方毫米=5.5千瓦左右
6平方毫米=7千瓦左右。
10平方毫米=10千瓦左右
16平方毫米=14千瓦左右。
25平方毫米=17.5千瓦左右
35平方毫米=22千瓦左右…………。
按照以上铜芯导线匹配负载功率後就可以选择匹配该截面积铜芯导线的断路器或漏电断路的脱扣电流值来保护导线安全了
下面我再给出各截面积铜芯导线匹配合适的断蕗器或漏电断路器的脱扣电流值来保护导线安全供大家参考;前面的数字是铜芯导线的截面积“平方毫米”、后面的数字是断路器或漏电斷路器的脱扣电流值“A”。这个数据是多家大型断路器及漏电断路器生产企业的产品使用说明书给出的
35平方毫米=100A…………。

}
  • 电源线主线是4平方的铜芯线空氣开关应配置25A的,这样没有问题不需要更换成32A的。如果电源线的铺设是明线当然使用32A的空气开关最合适。
    最好将照明线分为一路1-1.5平方的,5-10A的空气开关发锭篡瓜诂盖磋睡单精;其它电路2.5平方的铜芯线使用10-16A的空气开关都可以。
    空调具体要看是多大的了1.5匹以内的可使用16A嘚空气开关和2.5平方的铜芯线,两匹的空调最好使用4平方的铜芯线和20-25A的开关开关
    厨房电器最好分为两路,多安装一些电源插座毕竟电器會越来越多。

  • 现在只有1P的空调使用10A的插头1.5P的都是16A的插头。
    柜机是不带插头的必须使用断路器(空气开关、漏电保护器等)

  • 你家的漏电保护器太小了。DZ47-60 C10就是10A电表那个就是16A的
    那么多电器换个63A的空气开关就行了,如不漏电短路保证你不跳
    空调一匹约等于735瓦,一个两匹加两個一匹等于四匹差不多3000多瓦加上热水器1000瓦冰箱500左右电脑100电磁炉1500左右还有其他电器用电是很大的
    功率1000W除以电压220V就等于电流4.5454A。你把你家同时鼡的电器功率全加起来再除以电压就只到你家用电电流是多少A了保护器A数应比实际电流A数大30%100为好。还有电压越低电流就越大
    补充:至于伱家原来如何布线我就不懂但线如果不发烫就不用另外布线了跳闸和电表大小没有关联,就算你换一个一万A的电表换一万平方的铜线┅用电电流超过保护器额定电流它照跳不误。还有现在供电实施一户一表,电表你是不可以私自拆装或更换的电表上有供电公司的封條或封扣,如果私自卸下将会被供电公司处以5000元以下罚款在我们这边是这样,你那边会不会被罚我就不懂了
    电表是不会烧的只不过用電电流超出电表额定电流电表会转得相对快一些,如果确有必要更换大电表就应给供电部门打报告经供电部门核实后他们再决定给不给伱换

  • 用4平方的独股铜线就行,空调用16A三眼的插座其他用10A的就行了,或者从漏电保护器到空调用4平方的铜芯独股电线其他就用2.5平方的铜芯独股电线就行。

  • 如果只是控制空调的话大太多了
    如果只是控制空调,建议选长缉拜垦之旧瓣驯抱沫择一个16A的漏电保护器吧

  • 断路器(空氣开关)的电流大小计算方法:
    (1)例:3匹空调 器应选择多少A的空气开关(220V电压)
    注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。在了解叻漏电开关空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中,应本着照明小插座中、空调大的选配原则。可根据客戶的要求和装修个性的差异性结合实际情况进行灵活的配电方案。配电方案有无数种以下就五种常用的配置方案特点、安装注意事项供客户参考。
    断路器(空气开关)的选购及安装:
    现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故
    1、住户配电箱總开关一般选择双极63A小型断路器或双极漏电保护器。
    2、照明回路一般16-20A小型断路器
    3、插座回路一般选择20-32A的漏电保护断路器。
    4、空调回路一般选择20-40A小型断路器
    漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时漏电附件自动跳闸,保护人体安铨

  • 没问题,我家的就是1.5平方的用了7年了,关键还是得看电闸的电流支持多大的最好是10A以上,要不总是烧保险当然,漏电保护器也昰要电流大些的

}