三相四线电表用电80千瓦用多大电表

首先要计算电机的线电流对于單相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言三相电机功率的计算公式是:P=1。732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1 732Ucosφ 式中: P为电机功率 U为线电压,一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取075 你的80KW电机的线电流: I=P/1。732Ucosφ=80000/1 732*380*0。75=62=162A 由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长一般在选择导线时只按1。 3到17...

  首先要计算电机的线电鋶,对于单相电路而言电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1。
  732*380*075=。62=162A 由于电机的启动电流很大是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1
  3到1。7的系数考虑你这取1。5那么电流就是244A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略 选择50平方的铜线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择70平方的铜芯导线比较合适
   因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。附某厂家电线选择表(点击图表鈳放大)

}

三相异步电动机的耗电量不好估算

如果单独给三相异步电动机安装一块合适的电度表加200/5的电流互感器。电表读数乘以电流互感器的电流比40倍就是电机的实际耗电量了