恒大是否采用无梁楼盖柱帽

【摘要】:无梁楼盖柱帽特别适鼡于多层地下室的中间楼层,其中的柱帽设计涉及板柱节点的抗冲切、平板及柱帽面筋的合理配置以及对设备管道(线)布置的影响,本文将从上述几方面论述无梁楼盖柱帽柱帽的合理设计


支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式


龙再明,杨志德,熊大伟;[J];广州建筑;2000年04期
王小岗;[J];青海大学学报(自然科學版);1998年04期
黄晓晖,程文瀼,陈德文,徐澄;[J];建筑科学;2002年03期
禤岳刚,禤岳智;[J];广东土木与建筑;2003年12期
中国重要会议论文全文数据库
王佳炜;黄勇;段莉;谢钦;;[A];建筑結构高峰论坛——复杂建筑结构弹塑性分析技术研讨会论文集[C];2012年
栗增欣;曲京辉;;[A];城市地下空间综合开发技术交流会论文集[C];2013年
楼国山;;[A];第六届全國结构工程学术会议论文集(第一卷)[C];1997年
 订购知网充值卡

同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务


}

17.5无梁楼盖柱帽板施工图

按照平法標准图的柱上板带、跨中板带方式出图

1、柱上板带沿各跨贯通连续配筋,双层如果按各跨最大值配筋则在第一跨标注。操作无梁楼盖柱帽菜单下的子菜单标注板带即可标注出柱上板带

如果前面生成了跨中板带,用板带标注菜单可把跨中板带和柱上板带同时标絀

2、柱帽或柱上板带相交处,根据减去柱上板带的剩余部分计算面积配置钢筋长度为柱上板带宽度。这部分钢筋也可称为柱上板带的非贯通筋操作无梁楼盖柱帽菜单下的子菜单标注柱帽即可标注柱帽处的钢筋。

3、跨中板带这部分包括2种钢筋

1)扣除柱上板带嘚剩余部分

该部分设置了两种画法:

第一种画法是对跨中板带也按照平法标准图的板带方式出图,在无梁楼盖柱帽参数中设置跨中板带相關参数:根据柱上板带自动生成跨中板带如果勾选,软件将在柱上板带平行的方向上同时生成跨中板带操作标注板带菜单时同时吔标注了跨中板带。

第二种画法是用集中标注方式画图和修改如果不勾选如上参数,软件没有生成跨中板带时的画法它普通房间板画鋼筋方式相同。因此操作的菜单就是集中标注的系列菜单;

2)在柱上板带垂直布置的非贯通钢筋用原位标注方式画图和修改,和普通房间画图的支座负筋类似操作的菜单就是原位标注系列菜单。

17.6 各跨板带选筋方案

板带由连续的多跨组成配置了贯通钢筋和非贯通钢筋,对于贯通钢筋部分用户可以通过控制参数,既可以设置成各跨配筋相同也可以设置成各跨不同。如果设置成各跨配筋相同则软件從所有各跨中选择最大计算值进行配筋,并在其第一跨集中标注这种情况下配筋量较多。如果设置成各跨不同软件根据各跨配筋计算徝分别配置不同的钢筋,并在各跨分别标注

板带贯通钢筋的设置,主要取决于以下两个参数:

1)      指定贯通筋最小配筋率:板带中间部位嘚顶部计算弯矩很小或者为0,但由于无梁楼盖柱帽一般较厚需要考虑一定的构造钢筋,此部分构造钢筋的设置可以按此参数设置。

貫通筋比例(0~1:最小值~最大值):该参数控制贯通筋的具体大小填1时,贯通钢筋取各跨最大计算值配置各跨配筋相同。填0~1时同一板帶,各跨的计算配筋将各不相同;填0时各跨最小值也能成为一种级配;越接近0,各跨贯通筋的配置可能差距越大

2、板带实配钢筋的选取

当设置成贯通钢筋各跨不同时,板带实配钢筋的选取有三个选项:程序内定、隔一间一、间距同贯通筋。

程序内定:选筋原则是从级配库中选取面积与计算面积最为接近的钢筋此时各跨的直径和间距都可能不同,但每跨限于一种直径

隔一间一:在程序内定方式嘚基础上,每跨允许选择两种直径并隔一间一布置。因此这种选筋方式可能比程序内定方式钢筋用量更少。

间距同贯通筋:贯通鋼筋在各跨间距相同直径可能不同。在每跨中也可能选取2种直径。

17.7 板带取整体模型下弹性板的配筋结果

上部结构计算给出了弹性板的計算结果如果计算时考虑了板的协同作用定义了弹性板6,且弹性板导荷方式选用有限元方式此计算结果就可以代表无梁楼盖柱帽的柱仩板带以及跨中板带的配筋结果。由于上部结构计算中不仅考虑恒活竖向荷载还考虑了风、地震等水平荷载工况或者温度荷载和组合,洇此整体模型下弹性板的计算结果更全面

为此,YJK在楼板施工图的无梁楼盖柱帽有限元计算中设置了参数可直接读取上部结构计算中弹性板各单元配筋结果来进行无梁楼盖柱帽的配筋设计。

图示为楼板的计算参数下的无梁楼盖柱帽参数中板带配筋取整体计算结果的选项。勾选取整体计算结果后软件将读取上部结构计算结果中柱上板带、跨中板带对应位置的计算结果。

在柱上板带配筋取整体计算结果后柱上板带的配筋即可代表暗梁的配筋,因此不必再在梁的施工图菜单下单独画暗梁的配筋图。

在无梁楼盖柱帽施工图的说明部分增加叻一条:沿柱上板带中心位置设置暗梁暗梁宽度为柱宽两侧各加1.5倍板厚,暗梁上部钢筋取柱上板带的50%暗梁下部钢筋为其上部钢筋的1/2,苴设置矩形箍筋如果整体计算时柱上板带位置已经布置有暗梁,则可参考其箍筋结果这条的做法就是为了满足《高规》8.2.4的相关要求。

17.8樓板平面中的柱帽配筋详图

对于柱帽详图分二种方式一是平法标注(执行下拉菜单无梁楼盖柱帽->柱帽编号,即在平面模板图仩按平法图集11G101-1相关规则标注柱帽的形状、几何尺寸及配筋二是剖面标注(执行下拉菜单无梁楼盖柱帽->柱帽剖面,以柱帽立剖媔形式表示柱帽的形状、几何尺寸及配筋

需要说明的是在上部结构整体分析时柱帽同时也做了冲切验算,冲切验算不满足时程序会洎动计算出所需要的冲切箍筋面积,此种冲切箍筋也可以在柱帽剖面图中得到体现

柱帽剖面所需要其它构造钢筋,如斜竖向纵筋、水平箍筋、托板纵筋等则需要在楼板计算参数的相关参数中指定如下图所示。

17.9柱帽编号菜单给出柱帽布置图

在柱帽布置图上软件自动对柱帽归并编号区分边柱柱帽角部柱帽中柱柱帽还给出柱帽表

17.10加腋楼板设计

在建模的楼板布置菜单下设置了板加腋菜单。

腋长是从梁边开始的长度腋高是比板厚增加的高度

2加腋板的有限元计算

和无梁楼盖柱帽板一样上部结构计算时对加腋板应设置为弹性板3或彈性板6等,软件对加腋板在单元划分时各单元取用不同厚度按照变厚度板进行有限元计算。

在楼板施工图下也是按照各单元厚度不同的變厚度板进行有限元计算和配筋

3加腋板的配筋和施工图

加腋板的配筋计算,是按照各有限元节点处的内力节点处相应的厚度进行配筋。同一支座区域(长度限支座长度宽度限加腋长度)内,配筋面积取各有限元节点的较大值加腋板跨中区域与普通平板相同。

加腋板的施工图中画法与普通平板基本相同不同之处在于加腋板按平法图集11G101-1相关规则标注加腋尺寸,如下图所示

4加腋板的挠度和裂缝計算

加腋板的裂缝计算,是按照各有限元节点处的内力节点处相应的厚度及实配钢筋计算的。查看加腋板各节点处的裂缝需执行下拉菜單无梁楼盖柱帽->X向裂缝Y向裂缝如查看X向裂缝,则程序过滤掉与X向平行的支座范围不显示仅显示与X向斜交的支座相关范围节点。反之如查看Y向裂缝,则程序过滤掉与Y向平行的支座范围不显示仅显示与Y向斜交的支座相关范围节点。

加腋板的挠度计算是取有限元计算后板跨中的内力、跨中的实配钢筋以及对整块加腋板板厚做等效后,近似按平板验算的此挠度验算结果可做该块加腋板撓度的参考值。

1、计算简图中所标出的柱上板带的计算结果(弯矩和计算面积)是每跨自己的,还是连续各跨中的最大值

计算简图中柱上板带各跨所标注的计算结果,各跨表示各自的计算结果每跨的计算结果是本跨的净跨部分(即扣除柱帽部分或者垂直方向柱上板带寬度)各单元的最大值。

2、计算简图中所标出的柱帽计算结果(弯矩和计算面积)是柱帽范围内所有节点的最大值吗?

计算简图中柱帽所标注的计算结果是柱帽范围内(或柱上板带宽度范围内),扣除距离柱节点一定范围后所有单元节点中的较大值在柱节点附近出现應力集中现象,应忽略距离柱节点较近单元的异常结果

忽略应力集中的范围,在楼板计算参数中可交互设置程序默认为1米。

3、计算简圖中所标出与支座平行的计算结果(弯矩和计算面积)具体含义是什么?

计算简图中所标注的计算结果除柱上板带的计算结果外,在烸一跨的中部同时还有一个与支座平行的文字(如下图)其表示板顶部与此支座(板带)垂直方向跨中板带支座区域的计算结果,标注方式与普通楼板的支座钢筋相同该值决定跨中板带的非贯通钢筋的选筋配置。

4、计算简图中所标出与支座平行的计算结果(弯矩和计算媔积)是柱上板带扣除柱帽范围后所有节点的最大值吗?

计算简图中所标注的计算结果除柱上板带的计算结果外,在每一跨的中部同時还有一个与支座平行的文字其表示板顶部与此支座(板带)垂直方向的计算结果。

该计算结果程序默认是取柱上板带扣除柱帽范围后所有节点的最大值但在柱帽边缘附近,相邻单元厚度相差较大也会造成局部的应力集中现象,因此应忽略距离柱帽边较近单元的异常結果

忽略此应力集中的范围,在楼板计算参数中可交互设置程序默认为0米。

5、柱上板带的计算结果当边支座为墙时边跨的计算结果較其它跨大许多,为什么

无梁楼盖柱帽的边支座为外墙时,如果墙端节点没有布置柱帽那么该边跨的计算结果相对其它跨就会大一些。原因是对于边跨仅在其内侧布置了柱帽靠墙的外侧没有柱帽,该跨板带只能扣除内侧一端柱帽范围外端墙节点由于没有布置柱帽,程序取用的是靠近梁端的弯矩和配筋梁端弯矩配筋要比柱帽边大得多,因此该跨计算结果就会偏大

可采用在墙端节点布置柱帽或墙上咘置暗梁,形成有效的柱帽范围来解决

6、同轴线上连续的柱上板带,如何实现分段配筋

如果同轴线上连续的板跨,需要分段按不同的板带配筋就需要在定义板带时,分不同的围区选择分次选择不同的选择范围,仅生成本次选择围区内的柱上板带不同批次的选择范圍,互不影响

7、计算简图中标注柱帽的计算结果中,用/分隔的两个数值各表示什么方向

柱帽的计算结果(弯矩、计算面积)为了表示简单,将两个方向的结果用一个字符串来表示,中间用/分隔/前面的数值表示,沿文字方向的结果/后面的数值表示與文字方向垂直方向的结果。

8、标注柱帽钢筋后钢筋超出柱帽范围一定长度,这个长度是多少

考虑到柱帽钢筋在板内需要有一个锚固,因此柱帽钢筋在施工图中每端超出柱帽范围20d

9、无梁楼盖柱帽的跨中板带,板顶部为什么总有计算钢筋

无梁楼盖柱帽的跨中板带,板頂部钢筋程序默认是按计算配筋面积以及按最小配筋率确定构造钢筋面积的较大值确定当跨中板带顶部出现计算钢筋时,说明板负弯矩嘚配筋区域伸出了柱上板带的范围而进入了跨中板带的范围

如果想要控制板带顶部贯通钢筋的构造,可选取相应参数

10、柱上板带的纵姠钢筋,是如何计算的

柱上板带顶部纵筋、底部纵筋分别取该柱上板带各跨顶部、底部纵筋的最大值。在确定计算配筋时根据选项貫通筋考虑受压钢筋作用的状态,决定是否按双筋截面计算当选中该项时,计算受拉钢筋面积时会考虑受压区按构造配置有受压钢筋。

11、整体结构计算的弹性楼板结果与楼板施工图中计算结果相差较大,为什么

i整体结构计算弹性楼板的计算模型与楼板施工图中嘚计算模型不同。

整体计算时是全楼模型,所有的构件都参与计算同时荷载工况全面,包括了水平荷载及温度荷载等

楼板施工图中嘚计算模型,程序默认仅是楼板模型不包含其它构件,如柱、墙等竖向构件荷载工况只包括恒载、活载、人防三种工况。

如果需要在樓板施工图中也考虑本层的竖向构件刚度,可以选择相应的参数项

ii暗梁处理方式不同。

如果柱上板带位置是按暗梁方式建模则在整体结构计算时,不仅包含了弹性板的刚度同时也包含了暗梁的刚度。而在楼板计算模型中则忽略了暗梁刚度,只保留弹性板的刚度

柱上板带位置按虚梁方式建模,整体结构计算与楼板计算均忽略虚梁的刚度两者在相同工况下的计算结果接近。

12、局部为无梁楼盖柱帽其余部分为普通梁板结构,在普通梁板与无梁楼盖柱帽相接处怎样做到普通梁板一侧为铰接?

在有无梁楼盖柱帽的楼层楼板计算必须采用有限元方法以及考虑梁的弹性变形。考虑梁的弹性变形后梁板之间默认是按真实的刚度和约束条件计算,没有读取用户设置的樓板边界条件如果需要在普通梁板与无梁楼盖柱帽相接处按铰接考虑,可以通过修改边界条件的方法并同时勾选如下参数考虑用户設置的边界条件解决。

13、柱上板带的宽度较小时容易导致板顶的钢筋配置过多

柱上板带的宽度应确实满足间楼板负弯矩配筋区域的大尛。柱上板带宽度越小则跨中板带的宽度越大正常的跨中板带主要承受板的正弯矩,因此下部钢筋计算结果较大而上部钢筋一般为构慥钢筋;同样柱上板带的中间部位也主要承担正弯矩和配置下部钢筋,上部钢筋也应为构造钢筋但是当楼板负弯矩区域大于柱上板带的寬度时,伸出部分的负弯矩钢筋的计算结果将决定跨中板带的上部钢筋配置或者柱上板带顶部贯通钢筋的配置,从而出现板顶钢筋配置過多的结果

软件自动设定的柱上板带宽度由楼板配筋参数决定,隐含为按照柱帽的宽度确定柱上板带的宽度常见用户设置的柱帽尺寸過小,造成柱上板带的宽度很小这种情况下就常出现房间中部的楼板顶部钢筋配置过多的现象。

此时可在楼板配筋参数中选择按楼板跨喥的1/4确定柱上板带的宽度或人工修改柱上板带的宽度。

14、为什么板带内力取积分结果时图形显示柱上板带弯矩与柱帽弯矩不连续?

无梁楼盖柱帽计算后在右侧计算结果菜单设置有板带积分计算结果菜单可输出柱上板带跨中板带连续各跨的弯矩配筋计算结果簡图

当计算参数忽略距离柱帽边mm范围内单元计算结果0时,默认值一般为400mm此时柱帽与柱上板带之间的内力就会出现不连续。当将該参数置为0时则柱帽与柱上板带之间的内力就会连续。

}

建筑物中少不了各种楼梯的设计但无论楼梯采用了何种风格,都离不开两种形式那就是梁式楼梯和板式楼梯。梁式楼梯主要是讲梯段的踏步板直接搁置在斜梁上让囚们行走时更加方便。那么板式楼梯呢?梁式楼梯与板式楼梯有什么区别呢?小编今天的文章主题主要就是为大家介绍一下梁式楼梯和板式樓梯的区别,希望用户们能够采纳   梁式楼梯和板式楼梯的区别   梁式楼梯。梁式楼梯是在楼梯斜板侧面设置斜梁的斜梁两端支撐在横梁上,横梁支撑在梯间墙上或柱上就构成了梁式楼梯。当然梁式楼梯的优点就是楼梯段比较长时会比较的节省材料当然也有缺點,就是在施工的时候支模板比较的麻烦外观看起来也没有板式楼梯外观好看。这个时候施工单位就要看哪种更适合自己不能盲目的選择。   梁式楼梯传力路线:踏步板—斜梁—平台梁—墙或柱当踏步板裂了,若楼梯梁完好只是局部问题。配筋方式:梯段横向配筋搁在斜梁上,另加分布钢筋平台主筋均短跨布置,依长跨方向排列垂直安放分布钢筋。   其次板式楼梯。板式楼梯由梯段、橫梁体和平台三部分组成楼板是一块斜板,板的两端支撑在平台梁上这样的楼梯就叫做板式楼梯。当然板式楼梯的优点就是表面看起来比较的平整光滑,施工的时候支模板比较的方便给施工带来很多的好处。不过也有缺点斜板较厚,当跨度较大的时候材料用的會比较的多。所以这就是大家在选择的时候要考虑的问题了   板式楼梯传力路线:楼梯板—平台梁—墙或柱。板长在3米以内时比较经濟板不能裂!所以要加温度钢筋。   配筋方式:受力钢筋纵向配置钢筋搁于平台梁及楼面梁。构造要求配分布钢筋板式楼梯由梯段板、平台板和平台梁组成。梯段板是斜放的齿形板支撑在平台梁上和楼层梁上,底层下段一般支撑在地垄梁   对于众多用户们来说,楼梯的设计可能看上去都是一模一样并没与太大的区别,但其实在楼梯的内部结构上区别还是很大的。上述中小编为大家讲解了关於梁式楼梯与板式楼梯的区别板式楼梯优势众多,受力简单并且施工起来也比较方便,很多家庭用户都比较适用于板式楼梯的小编嘚介绍到这里就结束了,希望小编的文章能够帮助到大家

}